技术论坛

 回复:如何解决直流24V中间继电器触点产生拉弧碳化问题

返回主题列表
作者 主题
wjg3732396
游民

经验值: 108
发帖数: 47
精华帖: 0
楼主    2008-04-02 14:41:24
主题:回复:如何解决直流24V中间继电器触点产生拉弧碳化问题
加续流二极管只是为了防止继电器线圈断电瞬间的电流冲击,和触点应该没有什么关系吧.触点碳化应该和机械机构的整定有关系,其中包括弹簧和弹片与线圈的吸力之间的关系,最好断电时不要有抖动
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。