Network 1
LD SM0.1
MOVW 0, VW2

Network 2
LD V0.0
EU
MOVW 135, VW2
以上程序如下测试:上电RUN,
V0.0写0,
V0.0再写1,
VW2变成135,
V0.0再写0,
VW2维持135,
CPU运行开关置STOP,
V0.0写1,
CPU运行开关置RUN,
观察到VW2为0,说明运行就ON的信号是不会检测到上升沿的.