V区在PLC掉电时,不会自动保存到的EEPROM。
V区数据如果想写到EEPROM,要通过编程实现。
如果掉电时间不长,那么最好用电池来保持数据,在系统块里设置保持区域,
保持的地点是RAM。

在CPU重新上电时,如果数据保存成功,则用户数据存储器的保持区将保持不变。而V存储器的非保持部分将根据永久存储器中的数据块内容来恢复,其它存储区的非保持部分则被清空。