回复:G120调试,我中彩了!

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21997
  • 精华

    831
  • 被关注

    1098

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-13 18:29:40

41楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-02-13 17:26:13的发言 >40楼

今天试了一下,P8543改成755也不行。死活不认。就认上升下降键。


如果那样就更说明这不是操作面板,只是调试面板。

这种BOP-2不是像MM4那样的是电平信号(好多插针),是通讯。

从参数说明和功能图上也能看出:启停和设定值1的控制权是同时切换的。

参数说明:



功能图:


所以,简单可行的只有P8543(仅 固件版本 4.7.3才有)。如果不行,那只有另想它法了。

看看设定值通道2?

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:对问题很有针对性的说明。kdrjl