工控机突然坏了,初步断定是电源坏了,还好设备在停产期间,没有造成损失,很幸运。

我找到电脑的电源还是从DELL电脑上拆下来,装上后工控机重新燃起。

通过此次故障,我立即意识到要有一台备用的工控机,保证在半小时之内能恢复wincc操作,因为是单机的,没有其它客户机。

说做就做找IT要一台旧电脑,刚开始经理发邮件找IT要,IT说没有,后来我亲自去说只要一个电源,IT让我去拆,去了之后发现有旧电脑,拿回来修好了,重装了系统,并装上wincc7.0。

从现场拷贝了项目,然后改了项目计算机名和备用电脑名一致,再改system  prameter的unit的网卡。

拿到现场,加了个路由器,把现场在用的工控机和备用电脑插到路由器上,ping 10.65.142.222是通的。

运行备用电脑项目,wincc缺少授权没有关系可以工作,到时工控机坏了把授权U盘插到备用电脑就OK了。

测试情况:




完成了,就可以防不测了,不会让公司造成损失了。