200 Smart与 Smart 1000 ie V3模拟仿真过程

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7980
  • 精华

    145
  • 被关注

    1328

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

200 Smart与 Smart 1000 ie V3模拟仿真过程

4919

10

2021-02-01 13:08:08

200 Smart与 Smart 1000 ie V3模拟仿真过程

  话说上一篇说到S7-1200与西门子精智系列屏,全部采用的模拟仿真,有网友要求是否创建一个200 Smart 与精简系列的模拟仿真?回答是可以的,只是200 Smart PLC官方没有推出过模拟仿真软件,我用实体的PLC与Smart 1000 ie V3软件进行模拟仿真,并把仿真过程描述如下:

仿真验证测试:

PLC SR30,IP:192.168.2.1并编辑一个简单的INC_W指令,按SM0.5上升沿循环累加,图示:

查看VW0按每秒递增1的数字。

创建一个Smart 1000 ie V3项目,在“连接”中设置通讯模式:以太网连接,IP:192.168.2.11。

编辑一个简单的I/O域,连接变量VW0(INT),图示: 


将plc程序下载,启动在线监控;将HMI设备编译、保存无错误后,启动运行系统:

 

 PLC的VW0数据已经成功连接到HMI设备的仿真器上。