主题:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断


只看楼主 只看精华 楼主 2011-03-15 17:03:42
Profibus-DP在自动化系统中有着非常广泛的应用。在设备的调试及运行过程中,由于种种原因会出现DP网络断线、短路、丢站、通信中断等各种的问题,工程师需要选择合适的方法,快速的对DP系统进行诊断、分析,准确地定位故障点,找出产生故障的原因,恢复系统运行。
为了解决上述问题,特开设本话题,对DP系统故障诊断的各种方法展开讨论,主要包括如下几个方面:
1.诊断中继器的功能及使用方法
2.DP接口LED状态和故障显示
3.Step7软件使用硬件诊断分析诊断信息
4.使用OB86用于DP状态分析
5.Step7功能“Report System Error”的使用方法
6.采用功能块FB125/FB126用于DP系统故障诊断
欢迎大家畅所欲言!正在面临这个问题的朋友,您可以提出自己的工程现状,让我们一起出谋划策,找到最好的解决方案。
活动奖励:
此次集中探讨将持续至4月7日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换时的自由。
对于有突出发言贡献的网友,还可以在当前的可兑换奖品中免费挑选任一款奖品。
交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。
预祝大家交流愉快,收获丰富!

 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=817670&b_id=7&s_id=0&num=0&myreply=0&pno=0&af=0&c_floor=&GoWeb=0

游侠

经验值: 503
发帖数: 322
精华帖: 0
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断


只看楼主 只看精华 1楼 2011-03-15 17:43:12
本人觉得DP网络断线、短路、丢站、通信中断等各种的问题中,断线现象最多而且很多都是DP插头的问题,如:电阻开关接触不好、插头背后插针与线路板焊接不好、接线端子表面氧化等等
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 11
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断


只看楼主 只看精华 2楼 2011-03-15 19:00:16
1.安装机架的底板要可靠接地
2.DP电缆的屏蔽层接地也可以尝试一下,有时很见效。
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3404
发帖数: 485
精华帖: 0
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断


只看楼主 只看精华 3楼 2011-03-15 19:16:07
有的时候各个分站的接地要和总柜的连起来!形成等电位!
每天进步一点点!! hkjsf@126.com
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4477
发帖数: 282
精华帖: 4
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断


只看楼主 只看精华 4楼 2011-03-15 20:54:06
诊断功能块,例如FB125,都要基于SFC51(读取系统状态)来编写,所以,大家也可以自己编写适合自己的DP诊断功能块
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 246
发帖数: 80
精华帖: 0
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断


只看楼主 只看精华 5楼 2011-03-15 21:45:13
quote:以下是引用wb.by在2011-03-15 17:43:12的发言:
本人觉得DP网络断线、短路、丢站、通信中断等各种的问题中,断线现象最多而且很多都是DP插头的问题,如:电阻开关接触不好、插头背后插针与线路板焊接不好、接线端子表面氧化等等

严重同意!个人感觉正确、可靠的接线是保证通信正常的最基本的前提。以前通信不正常忙活了半天排查原因,最后才发现线接虚了,心里极其不爽。
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 586
发帖数: 102
精华帖: 3
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断


只看楼主 只看精华 6楼 2011-03-15 22:07:49
在下载中心发现一篇文档总结的不错,对profibus总线的安装作了详细的介绍,大家不妨下载下来学习一下。文档编号A0492,《PROFIBUS现场总线安装指导》,链接http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0492
西门子技术支持
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4835
发帖数: 2050
精华帖: 22
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断


只看楼主 只看精华 7楼 2011-03-16 07:48:41
一般使用在线诊断比较方便,将硬件组态画面打开,选择在线,此时如果存在丢站时,该DP站将会是灰色的,显示有一个叉,然后再通过进一步查找原因就好了。多数情况下是接线虚,或者是进出线接反了,或者拨码开关位置错误了,另外还有可能是对于MPI站地址的设置与组态中的不一致造成的。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅

No discussion, no outcome.
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2156
发帖数: 669
精华帖: 1
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断


只看楼主 只看精华 8楼 2011-03-16 08:42:33
用0B86和FB123诊断块就可以了诊断出哪个DP站出故障,至于原因无非是DP插头没接好,线路故障,智能从站连不上可能是波特率不一致,接地违接好,首位端终端电阻没打到ON等等。
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 186
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断


只看楼主 只看精华 9楼 2011-03-16 09:21:48
我目前正在使用FB125辅助诊断现场profibus-dp网络,在使用过程中也发现了一些小问题,比如当一个从站的一个模块产生两个通道故障时按照使用说明给"SINGLE_STEP_ERROR"一个脉冲信号,就可以从当前显示的错误切换到下一个错误,但是在实际使用中发现只是错误通道的编号切换了,错误信息代码并没有切换.还有就是只有带"通道诊断"的模块才能被诊断,不带"通道诊断"的模块就无法产生诊断信息.而现场使用的模块大部分为数据量输入/输出模块,普通的数字量输入/输出模块都不带"通道诊断",所以故障信息难以细化.

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅

 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 586
发帖数: 102
精华帖: 3
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断


只看楼主 只看精华 11楼 2011-03-16 09:31:10
8楼说的应该是FB125,呵呵
quote:以下是引用qjj1020在2011-03-16 08:42:33的发言:
用0B86和FB123诊断块就可以了诊断出哪个DP站出故障,至于原因无非是DP插头没接好,线路故障,智能从站连不上可能是波特率不一致,接地违接好,首位端终端电阻没打到ON等等。

西门子技术支持
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3017
发帖数: 523
精华帖: 4
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断


只看楼主 只看精华 12楼 2011-03-16 10:18:58
在有中继器情况下报OB82故障一例:
生产线PLC多次报OB82停机后检查通讯正常,在线监测诊断中继器也无问题。
于是所有DP站断开后,逐个测量各个节点的电阻,发现有不少插头电阻较大10欧到一点几K,分解插头后为长时间使用后插头电阻开关老化出现接触不良,随将所有非终端插头开关用电烙铁短接后,使用至今未出现以上问题。
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3017
发帖数: 523
精华帖: 4
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断


只看楼主 只看精华 13楼 2011-03-16 10:24:18
另一OB86事例:
设备运行一段时间后40号站报OB86停机,停机后检查无问题(故障已自动复位),更换新通讯模块后还是偶尔会出现。后来发现为给该模块供电的断路器老化,在设备有震动的情况下出现接触不良现象,更换后正常。
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2807
发帖数: 658
精华帖: 22
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断
精华帖精华帖星级4级


只看楼主 只看精华 14楼 2011-03-16 10:32:54
一直没有机会鼓捣一点有技术含量的,比如FB125,比如诊断器这些。没条件也没机会。只讲点基础的,技术含量低的。
1.最简单的诊断方法,就是硬件组态在线,这样能够非常直观的看出故障点主要在什么地方。
2.检查诊断缓冲区内容,尝试找到问题突破点。
3.根据前面的信息检查软硬件,主要包括:是否有断线、是否DP插头接线没接好或者错误、是否有接触不良、DP插头上的终端电阻开关是否正确、DP站点的地址设置及组态的设置是否正确、一致,最末端站是否有电、终端电阻是否正确等等。
4.需要考虑通讯距离、通讯速度、关键的一点是否有干扰。
这些问题中,除了干扰之外,只要细心,基本都能解决。但是一定不要大意,有计划、有顺序的耐心去逐一确认,不要因为只是稍微的大意一下而让一个非常微小的失误折腾自己大半天。而干扰的问题就不太好讲了,接地、屏蔽等等,要仔细确认现场的实际情况。
另外再举2个小例子,小问题的。
1.一个朋友和我说的,他的一个现场,现场人员找他说后面几个站掉了,先是电话沟通,让现场逐一确认。后来他又亲自跑到现场,查了半天也没找到问题,就是从某个站之后都连不上。最后更换DP头时才发现,原来有人私自拆过该DP头,结构装上的时候把终端电阻的开关装反了,看着是拨在正确位置,实际上错误的。
2.我以前一个同事的现场,电话沟通,从站总是连不上,因为是个新手,有些情况不能确认。最后咨询之后把DP通讯的速率降了下来,就好用了。估计是有施工不合格地方或者线路有微量干扰。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
没有个性的签名就别签了。
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 67
发帖数: 1
精华帖: 1
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断
精华帖精华帖星级4级


只看楼主 只看精华 15楼 2011-03-16 11:50:44
做了好几年,DP总线算是不太好处理的一部分,往往很难找出原因。这里我觉得可以分为故障诊断、故障显示以及故障排除三部分来探讨。
首先是简单的确定那个站正常,那个站故障,西门子提供了很多的途径
1.PLC指示灯:当然就是BF灯了,不过只能确定总线可能故障,无法提供更进一步的信息了。
2.硬件诊断在线诊断功能,如果DP站图标上有一斜划线,则该DP从站未连接;如果图表发虚,可能是PC没有监控到PLC;如果图表发虚,而且有斜划线,则是用SFC12禁用了该站。
优点:简便直观,缺点:无法体现一些瞬间闪断的情况。
3.在线查看PLC的诊断缓冲区。一般从站未连接的话,会提示分布式IO同步,incoming event,如果总线干扰严重,时断时序,则反复出现该类报警
优点:记录详细,缺点,无法编程处理,或上报给其他通讯伙伴,仅可用于显示
4.OB86编程
OB86可以诊断分布式从站的连接故障,一般在OB86_EV_CLASS 中,B#16#39: 表示连接中断,B#16#38: 表示连接恢复正常;OB86_MDL_ADDR中包含了DP从站的逻辑地址,OB86_Z23包含了DP从站号、诊断地址等,这两个变量可以帮助确定哪个从站存在问题
优点:编程简单,可以与其他通讯伙伴交互故障信息。缺点,所有诊断的站需逐个编程。 比较适用与对特定站的监控。
5.FB125
这个块是西门子后期开发的专用于DP诊断的功能块,功能非常强大,适用于一些对运行稳定性及现场需要严格掌控的场合。可以逐个轮训总线系统的各个从站,记录每个从站的运行状态。
优点:编程简单,专业性强,缺点:占用空间大啊!

灌水太多,先到这里

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
天高任鸟飞
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2787
发帖数: 1086
精华帖: 7
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断


只看楼主 只看精华 16楼 2011-03-16 15:42:01
最好是加有源的终端电阻,看有些国外的设备上加了.
好好学习天天向上
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
wiw
新手

经验值: 24
发帖数: 8
精华帖: 0
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断


只看楼主 只看精华 17楼 2011-03-16 18:26:11
能不能在程序中编辑一个检测点呢? 每个DP站点提供一个检测点,有主程序进行扫描,如果哪个点连续2次扫描不到,则认为该站点出故障
凡事无绝对
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 129
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断


只看楼主 只看精华 18楼 2011-03-16 20:45:33
我们厂一台设备,组网时有时能找到从站,有时死活找不到,后来发现是DP线的屏蔽层剥得太长,把线头重做就好了。
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 71951
发帖数: 18490
精华帖: 363
回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断


只看楼主 只看精华 19楼 2011-03-16 21:59:34
项目做到现在,很少为DP总线的问题烦恼,这主要归功于合理的设计,严格的施工及安装要求,几十个站点的项目,上电一次打通通讯是很平常的事情了。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download