MicroMaster

本版版主:

帖子 6799 条,当日新帖0

西门子MICROMASTER 4系列产品,MM420、MM430、MM440等

总置顶

【跟帖互动有奖】来说说关于电气图纸的二三事

5487浏览143回帖

最新内容

弱弱的说一句EPALN 德国出品西门子 德国出品

本版置顶
西门子官方工业商城直销MicroMaster系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销MicroMaster系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销MicroMaster系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-13 08:57:02 172 0 0

参与讨论
本版置顶
专家会议含工业驱动传动专家级模块设计方案结合9大应用案例,还不快来?

最新内容

专家会议含工业驱动传动专家级模块设计方案结合9大应用案例,还不快来?

专家会议含工业驱动传动专家级模块设计方案结合9大应用案例,还不快来?

2022-08-15 11:33:13 177 0 0

参与讨论
本版置顶
【分享】来自西门子工程师总结的MM4系列变频器入门学习指导

最新内容

谢谢楼主的分享,我是新手,需要这个。

西门子变频器MM 420/430/440产品入门新手必读旨在帮助用户掌握产品选型与安装、调试方法和功能、以及故障诊断等方面的学习思路和解决问题的方法。http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/MM4/latest_updates.aspx

2017-03-14 16:55:03 5612 7 29

参与讨论
【求助】V20变频器风扇声音问题

最新内容

谢谢了!我去找卖我货的人谢谢

现场有3~30KW,V20变频器,其中有一台18.5KW风扇声音特别大,想咨询下是什么原因?是不是因为带的是11KW电机的原因?

2024-04-16 22:11:34 87 4 1

参与讨论
【求助】MM440无编码器转矩控制参数调试

最新内容

无编码器,变频器无法确认电机的起步位置和方向,所以,如果设定值给的太猛,电机会有一个先确认旋转方向,然后再运行的过程。自己琢磨,动手试。自己总结。不过P300和实际是反的?这话真的不懂。怎么会呢?对于我们国家的制式,异步电机,P300 = 0就可以了。

MM440变频器无编码器反馈转矩模式下,P702=2电机没有反转,端正控制反转要设那些参数?

2024-04-12 08:48:26 161 7 1

参与讨论
【求助】MM440无编码器转矩控制参数调试

最新内容

最好不要让别人手把手的教你。自己看手册,如果有不明白的可以问。但不能等着别人教你。自己先做功课,说自己的应用体会和问题。

现在用一台MM440变频器做收卷,无编码器转矩控制模式,参数应该如何设置?

2024-04-11 10:07:06 138 8 0

参与讨论
【求助】远传压力表和M440变频器PID参数

最新内容

主要看压力能稳住吗?当没有有流量时(外围不用水时),有可能会出现这种情况。还有PID参数调整不合理

求助:远传压力表和M440变频器实现恒压供水,本人设置过单不成功,拆开压力表外盖手动调指针到0.8Mpa时频率降到正好一半,指针调到1.60.8Mpa时频率降到0,请问是哪里设置有问题P0003=3P0700=2P0701=1P0756.0=0 (0-10v),压力表1.6Mpap0757=0p0758=0p0759=10p0760=100p0761=0p1000=2p2200=1p2240=50(本人想压力表0.8Mpa降频为0)p2253=2250p2264=7550p2265=5p2274=0p2280=0.5p2285=15

2024-04-08 23:42:16 88 2 0

参与讨论
【求助】MM440拖负载能力低

最新内容

先找一台同型号正常运行的MM440变频器换上去,确认一下是否是变频器问题。

MM440变频器用于起重设备的起升机构上,以前能拖额定起重量,用了些时间后,任何参数都没有改到,突然就拖不动额定负载了(比如:以前能吊起8吨重的货物,用了几年后只能吊起5吨,任何参数都没有改到)不知何故,请大神解答。谢谢。。。

2024-04-05 17:05:38 225 7 3

参与讨论
【求助】mm440工作一直在30hz上不去

最新内容

第一,看电机的电流是不是达到了限幅值?第二,压力的进出口压差是不是太大了?

手动频率40hz可以达到40hz设置压力为4公斤 变频器频率只有30hz就上不去了 检测到压力只有1.9公斤压力没达到设置压力这是什么问题影响的

2024-03-06 17:16:33 199 4 0

参与讨论
【分享】天气寒冷,西门子MM440变频器反复炸机...

最新内容

不断电,让设备自身发热不产生凝露

我司在北方,厂房未供应暖气,最近机床在室温零下10度时,机床共3台变频器,陆续全炸机,机床有空调,未有制热功能,请问大家有好办法吗?在我的《找答案后》结合几位工程师的分析,我分析如下:送修后,维修公司讲,变频器内部进水了。应该温度低导致变频器内部有凝露导致短路,现象是进水了。 谢谢几位的分析,讲的太好了,学习了!

2024-01-23 14:14:25 895 22 2

参与讨论
【求助】STARTER有中文选项但是无法切换成中文

最新内容

原来如此啊

是不是安装文件包缺少什么东西没有安装?

2024-01-07 22:53:56 413 7 0

参与讨论
MM系列越来越难买了

最新内容

还是升级改造吧

越来越难买了,只能找到二手,要不就是库存,没有质保

2023-10-19 19:45:47 843 17 4

参与讨论
【求助】各位高手,请教430变频漏电保护及外部PID禁止低频率运行问题

最新内容

正常情况下,这种现象发生,MM430应该有反应的。不会视而不见。楼主检查过MM430的故障存储器信息吗?r947里有没有什么故障反应呢?另外,这个泵站的水泵都是一对一的单传控制吗?有没有变频转工频?

元旦期间,有两处供水用加压站,都是使用MM430变频,突然发生烧毁220仪表,开关电源、LED灯具问题。经检测驱动的潜水泵绝缘都为0.请问430是否不能检测潜水泵电机绝缘?使用ABB 510变频如果绝缘低就会报F0016接地故障。这两处有一个共同点,变频器经常低频运行(20HZ以下),对潜水泵电机是否有很大影响、变频器使用外部PID控制,怎么样从变频内部设置,命令频率低于25HZ时。停机。高于25HZ时启动。 谢谢大家

2024-01-12 16:41:32 438 4 0

参与讨论
精华
【分享】MM4报F0001的6种判别方式

最新内容

学习了,写的很详细

MM4中F001故障的判断F001、A0501(过电流)在MM4产品的服务中是比较常见的,在最近当值班工程师时也遇到了好几个这种服务,根据这几年的总结,我觉得处理此故障的时候还是有很好的办法来准确判断故障原因的,把它总结一下,希望对大家会有所帮助。F001和A0501是根据检测从变频器输出到电机的实际电流来触发的,所以基本上装置有此报警不是输出确实有过流的情况发生就是装置内部电流检测部分损坏,个别情况是因为变频器软件功率定义的问题,当然和参数设置如斜坡或提升太短也有关系,这个原因很好判断和检查,就不再详细说明了。下面只从软件、硬件和外围故障三个方面加以分析和介绍。一:软件问题: 因为软件的问题造成F001和A0501报警的基本上都发生在对装置重新进行功率定义之后。我们可能都遇到过在更换完F尺寸的触发板并且用PowerStack软件做完工率定以后,在负载很小或者是没有负载的情况下,启动变频器当频率上升到十几赫兹左右时装置就报F001故障或A0501的报警,反映在参数上是:P305和P307参数在任何情况下都不能被修改。这是因为Power Stack存在一定的缺陷,解决办法是:1:再次重写...

2023-12-06 12:28:07 1998 23 6

参与讨论
【求助】G120XA宏41,怎么把AO0或者AO1改成频率输出

最新内容

感谢知识分享

G120XA宏41,怎么把AO0或者AO1改成频率输出,谢谢!

2023-12-01 19:48:33 482 9 0

参与讨论
【求助】V20变频器,频率在35%-45%之间电机抖动要调什么参数

最新内容

最好的检查判别方法就是操作OFF2自由停车,在滑行中电机是否还有抖动,如果有,就是机械安装。确实如此。

西门子V20变频器,频率在35%-45%之间电机抖动,其它频率电机马达不抖,请问要调什么参数?

2023-10-17 15:28:08 755 7 1

参与讨论
【探讨】MM440,用USS驱动,变频器可以接收到启停信号,但没有收到速度给定

最新内容

Saigon-li:P1910=1,P3900=3,通过BOP启动电机优化,都是正常完成的--如果正确的做过了快速调试,那就是两个问题,一个是受电磁干扰严重,一个是动态的加减速太快了。前者解决EMC安装布线,后者减缓动态的加减速斜坡时间。不要说接地,要说EMC的安装布线。比如,电机和变频器的等电位连接;比如PE端子和屏蔽线的正确接法;比如说强电和弱电电缆的空间隔离或屏蔽隔离;等等。接地仅仅是其中的一个项目。

S-200PLC,通过USS通讯驱动MM440变频器(原来是I/O点+模拟量驱动,现在改成通讯控制)修改MM440参数如下:P0700.0=5P1000.0=5P2010.0=6P2011.0=112012.0=22013.0=127P2014.0=0P2016.0=出厂值远程启动变频器运行,变频器无频率输出,同时报A0922。设定P1080=5Hz,再次启动,变频器正、反转输出频率5Hz正常。说明变频器有收到USS启停信号,但没有收到速度给定。监控程序画面见附图,请大师帮忙分析一下,上述情况变频器还有哪些参数需要修改,非常感谢!!该控制程序在其它地方使用正常

2023-12-09 16:57:12 470 8 3

参与讨论
drivemonitor 软件安装技术支持服务太差

最新内容

WIN10中文企业版也完美支持DriveMonitor.串口,需要一根USB转串口的电缆

2023/9/21一整天打4008104288打不通,转机器人回答,无法解决,最后说付费可以排队人少,但以前没发生这样,其他omron,三菱也是大品牌,也无类似这种发生,这是否与收费有关?你们怎么看?

2023-09-22 13:18:22 501 11 0

参与讨论
【探讨】1200通过CB1241和4台V20走USS通讯,无法读取数据

最新内容

不是接线的问题

USS通讯给定正常,可以正常启停变频器。但是读取不到实际状态,报818B故障,参数设置也没有错误,在CB1241侧只接了TRA和TRB

2023-06-12 20:12:50 1192 11 4

参与讨论
【求助】MM430久置后预充电

最新内容

进来学习一下

430变频器很长时间没用,请教下预充电具体应该怎么做,

2023-04-10 07:59:00 996 16 3

参与讨论

炼钢厂现场有四台天车,均安装有MM440变频器,共轨道、共滑触线运行。当其中一台变频器所带电机发生接地故障时为什么会影响到其它三台天车的变频器也故障不运行了?

2023-03-24 08:15:46 1267 15 2

参与讨论
【分享】关于MM440的Vdmax

最新内容

感谢分享MM440变频器应用知识

最近,一个客户来电话,说他们单位一个风机系统控制,是MM440变频器,现在报故障F0002。停机。问如何是好?MM440,我们已经有10年左右没在使用了。也就是说这个产品应该在用户起码有十年的使用时间了。风机控制,我们一般不对其设置动力制动功能。风机在减速停车时,同时通过激活最大直流母线电压控制器Vdmax来控制。使其根据最高直流母线的限制自然减速停止。F0002_过电压故障。用户还反映,现在系统一上电,就会出现A0502(母线电压达到上限)和A0910_Vdmax控制器关闭。鉴于此,我让现场查看P210 = 412(进线线电压)P1240 = 1(Vdmax使能)这些设置都是对的。但为什么会出现A0910_Vdmax关闭的报警呢?再让现场检查参数P1254 = 0。哦,这样呀。我立刻告诉现场,把P1254 = 1。随即问题解决。P1254是Vdmax控制器使能/禁止的参数设置。综上,若想把最大直流母线电压控制器激活,除了参数P210,P1240,还要有P1254。而且只要激活了Vdmax控制器,系统可以自动调节母线电压,不会出现过电压故障保护停车。

2023-07-11 14:52:34 716 11 5

参与讨论
【求助】G120XA变频器USS通信变频器不启动

最新内容

你看错了吧?不是r2053,是r2050.1,这个参数是连在了设定值P1070上的。你应该给2050.1赋值,而不是r2053。如果r1073有显示,就要看状态字了。

G120变频器和S7-200 SMART PLC走USS通信,选择54号宏,频率可以设定,变频器就是不转,不知道是不是哪个参数没设

2023-09-26 15:35:31 687 15 3

参与讨论
【求助】V20外接电阻接哪里?要设什么参数

最新内容

清楚明了,赞

V20,4KW380V变频器,6SL3210-5BE24-0UV0,外接电阻接哪里?是外面买的电阻,是接DC+和DC-,还是接在R+和R-上面,及还要设什么参数?

2023-09-12 16:00:22 336 3 0

参与讨论
【探讨】G120XA故障端子复位方法求助

最新内容

图是这么标注的。是端子17-9

请教诸位大师,G120XA变频器,当有故障时,需要用端子来复位。是根据宏的接线方式是17+9端子吗。见图;

2023-09-09 10:59:25 288 1 1

参与讨论
【求助】v20uss通信

最新内容

用的是uss通信的uss_drive_control指令在OB1里调用。

用1200的cm1241模块控制多台v20变频器,都能正常启动停止,就是没有返回信号是怎么回事?

2023-09-07 10:06:41 228 2 0

参与讨论
【求助】MICROMASTER 4 6SE6400-1PB00-0AA0变频器模块问题

最新内容

没有设计缺陷,可以继续使用,但是MM4属于淘汰产品

这是公布的信息,想咨询一下,这个表述的是什么意思?产品有设计缺陷吗?继续使用会导致什么样的问题?

2023-08-29 16:53:48 212 1 0

参与讨论
【求助】G120C变频器

最新内容

出了问题,还是先要检查一下原因的。按照故障提示,检查以下。关键是风机的扇叶自由转动是否顺滑?有没有摩擦阻力?按说故障指向是变频器的功率单元,但实际上,针对电机的限制,变频器是否做了工作?比如说,快速调试的风机电机等效模型?比如说,最大的截止电流限制?启动的斜坡时间等等。当然,不排除功率单元是有问题。但要查问题的出处。

30KW风机,30KW的G120C变频器,运行后几秒显示F30024故障代码,拆除电机线变频器正常工作。求大神搭救!

2023-07-17 11:15:53 466 3 1

参与讨论
【探讨】tuxiaowen

最新内容

检查下是否初始化了。

mm430变频器45kw P3设为3 但找不到P700,P1000等参数只有P3,P10等参数。请教一下

2023-07-06 17:49:26 346 2 0

参与讨论