看了很多视频,我觉得有必要将软件入门,基本操作,高端技巧出一些相关视频磨刀不误砍柴,灵活使用软件,才能跟上老师视频里面的技巧使用

总置顶

【春日季 · 黄金3月】拓展你的工控“技能库”,喜提春日宝箱!

9591浏览226回帖

最新内容

生命的意义在于运动论坛活动意义在于学习交流经验

总置顶

【西门子官方备件上新限时回馈】买备件每满5000送1张1847卡,技术服务产品部分85折,加赠好礼

200浏览0回帖

最新内容

【西门子官方备件上新限时回馈】买备件每满5000送1张1847卡,技术服务产品部分85折,加送拉杆箱、双肩包或筋膜枪活动截止日:4月14日在工厂中,很多西门子的自动化“老”电气依然服务在关键岗位上。为确保设备的正常运转,减少停机时间,老备件的供应起到了关键的作用。比如,老机床想要正常运行,那可少不了西门子数控备件 840D 及611 A/D/U系列;比如,用的更广泛的老一代的MASTERDRIVE 70 系列,MICROMASTER 440、430、420系列等,依然是钢铁、化工、汽车等行业的镇厂之宝。比如,各种老电机1PH7/1FT6/1FK7 等,依然精神矍铄地活跃在各种机械产线上。现在,西门子官方备品备件在官方商城大量上架,一键下单,让老设备的维护更轻松!上新限时活动已经开启!购买官方备品备件产品和培训活动专区课程,每满5000元赠1张1847畅学卡张数随订单金额叠加,不设上限;例如,订单金额1万元,赠送您2张1847畅学卡 购买技术支持与服务产品,85折直降部分参与活动,详见商城首页活动页 除以上满赠或直降福利外,额外赠送购买活动产品满5000元的用户一份春日好礼撞色拉杆箱、新...

本版置顶
西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-1200系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-1200系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-1200系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-12 23:28:17 746 0 0

参与讨论
本版置顶
【故事】关于MODBUS-RTU的讨论贴汇总

最新内容

看了版主发的“博图环境下Modbus-RTU应用入门之任务轮询“ 里的程序,本人刚入门博图,正在做一个60块表的modbus轮询程序,打算用3个通讯模块CM1241,这样是不是需要调用三次您程序中的功能块MB_RTU_Master_V31,引脚PORT对应3个不同的硬件编号?这么写行吗?新手盼回复 感谢

关于MODBUS-RTU的讨论贴汇总 MODBUS-RTU的应用越来越广泛,网友们的讨论也越来越频繁,这里我汇总了一下近期关于MODBUS-RTU的一些帖子,方便大家集中学习。也在此感谢诸位曾经参与讨论各位网友!博图环境下Modbus-RTU应用入门之任务轮询关于Modbus-RTU轮询通讯的一些看法学习《DB_ANY之MODBUS-RTU轮询程序》有感学习《博图环境下Modbus-RTU应用入门之任务轮询》有感发福利:S7-1500 S7-1200 Modbus RTU主站轮询程序!附视频教程!求一个能用的modbus rtu主站轮询程序一种通用化的Modbus站点任务队列执行的模块实现SMART PLC Modbus 轮询程序不使用UDT的设备FB封装---ModbusRTU通信的温控器的例子MB_COMM和Modbus_comm的困惑S7-1214C通过模块扩展CM1241(RS422/485)实现Modbus rtu通讯一种不需要轮询的Modbus RTU通讯的方法Modbus RTU由于某一个从站掉站引起的轮询周期时间延长,如何减小此影【分享】200smart 与V20变...

2020-06-05 10:37:21 32218 37 101

参与讨论
本版置顶 精华
【分享】让西门子S7-1200直接连接MySQL数据库!!!

最新内容

楼主真厉害,果断收藏

最近项目上有个需求,要把采集的数据存储到数据库中,当前西门子有很多方法,必读IDB,还有通过WINCC的脚本,第三方的软件等等,但是随着发展,有些需求希望设备直接到数据库,比如云端的RDS,可能现场不会有专门的电脑或者触摸屏用来运行脚本或者程序。那就需要PLC直接写入数据库。 家里搭建了一套S7-1200,在电脑上装了个MySQL的数据库,经调试,已经完成SHA1校验、MySQL三次握手、切换数据库、写入数据库这几个功能,上图: 因为通信还有点问题,待后续完善一下之后会把源文件共享给大家,希望做成一个开源的库文件,供大家使用。最近出图纸,还没时间完善,先打了个包,给大家发出来,可以到Github上拉代码。https://github.com/HuaGong/uMySQL.git 更新了一个自认为可以使用的版本,可以到Git上下载,论坛附件上传不了,先贴几个图原文件超出大小,各位到Git上下载,或者联系我微信索取,13952850491 华文博。Git:https://github.com/HuaGong/uMySQL.git 已经测试过S7-1500可用,S7-1200可用,1...

2019-08-19 09:24:39 39781 77 133

参与讨论
本版置顶 精华
【分享】西门子官方资料大全 之 S7-1200

最新内容

位置控制 高速计数SIMATIC STEP 7 TIA Portal V14 中的 S7-1200 Motion Control V6.0https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109741731 通过Modbus协议实现S7-1200与Sinamics V90IPOS的MDIhttps://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109737455 SINAMICS V:使用 S7-1200 并通过脉冲/方向接口和 HMI 对 V90 进行控制定位https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/77467940 如何实现SIMATIC S7-1200利用产品标识使定位轴停止在准确的位置?https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109477583 S7-1200 高速计数功能简介https://support.industry.siemens.com/cs/cn/z...

继续分享1200的官方资料:关于博图软件的下载使用等资料分享到1500的帖子里面,关于1500的资料收集的比较少~西门子官方资料大全 之 S7-1500 TIA 相关http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1411657b_id=66 目录:1、手册样本------------------------------------------------0楼2、软件下载使用-------------------------------------------1楼3、官方置顶文档(黄工知道)--------------------------------2楼-3楼4、编程相关-----------------------------------------------3楼5、通讯相关-----------------------------------------------4楼6、位置控制 高数计数-------------------------------------5楼其他官方资料:西门子官方资料大全分享之WINCCh...

2017-07-24 08:53:56 281821 5 226

参与讨论
本版置顶
S7-1200官方热点技术资料大集合

最新内容

楼主的资料很给力,正在下载中。

大家好,以下是西门子总部整理出来关于S7-1200的官方热点内容,欢迎查阅。(本内容来自全球技术资源论坛) >> 工业在线支持的Micro Automation总览>> 关于S7-1200的所有条目>>关于STEP7 BASIS的所有条目>> TIA Portal – 重要文档及链接总览视频/多媒体介绍>>十分钟的视频介绍S7-1200可完成的自动化任务>>介绍S7-1200主要功能的视频手册:>> SIMATIC S7 S7-1200 编程控制器>> SIMATIC STEP 7 Basic V10.5 入门指南>> SIMATIC PROFINET 使用 STEP 7 V13 组态 PROFINET >> WinCC Basic V11.0 SP2>> STEP 7 V10.5 SP2 >> SIMATIC S7 S7-1200 编程控制器(has instructions sets of STEP 7 Basic) >> 相关手册的统一下载链接:>> STEP 7 V11中组态PROFINET软件下载:>> SIMATIC STEP 7 (TIA博途) V13 试用版下载>> S...

2015-01-26 15:00:55 38914 18 70

参与讨论
本版置顶
免费TIA选型配置工具.

最新内容

没有200,300,400啊

如果您的项目中正在使用或者即将使用TIA Portal、SIMATIC Controller、SIMATIC HMI、SIMATIC IPC、SIMATIC NET等全集成自动化产品,您不必再为产品选型,配置和订货而发愁。免费的TIA选型配置工具TIA selection tool已经上线,使用TIA选型配置工具可以简单快速地配置和选择您的全集成自动化设备。TIA选型配置工具是SIMATIC Selection Tool的替代工具,并将之前自动化技术下的多个产品配置工具都集成在这一个工具中。优点/好处: - 易于操作- 可减少规划和建立概念的所需时间- 准备一致的订货列表- 可直接将所选数据转换到Siemens Industry Mall- 详细产品比较- 可将选定数据保存为PDF或CSV格式更详细信息,请访问TIA选型工具主页:- TIA选型工具的基本操作视频可在在线教程“Tutorials”页面下在线观看。- 离线版本:页面右侧的导航栏中的右下方“更多信息”按钮可以下载TIA选型工具压缩包到您的电脑(大约276M):www.siemens.com/tia-selection-too...

2014-12-03 15:10:26 12988 8 43

参与讨论
【求助】请教个时间相加的问题

最新内容

详见连接完整的视频https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/18036/4670

变量中现在的时间是DTL#2024-03-29-10:00:00,我想将变量的时间加十年,也就是改成DTL#2034-03-29-10:00:00,请问怎么做?T_ADD第一个参数支持DTL数据类型,第二个参数只支持Time数据类型。

2024-03-29 10:27:56 98 7 0

参与讨论

S7-1200/1500编程事项 2021年12月25首次作成zhyl. 一、 M区清零二、 DB区清零三、 数据类型四、 FB多重背景应用举例五、 SCL沿多重实例减少DB数量 1、多重实例 2、不产生DB经典写法六、 接口Input、InOut、Output不同结果七、 数据块优化与非优化八、 Siemens大端排序九、 Main OB 接口Input中变量含义编程指令一、 Runtime指令二、 计数器(比较不常用,常用INC)三、 定时器 1、 定时器块清零 2、 定时器位于子程序(突然停止调用是否会失控) 3、 SCL中使用定时器多重背景 4、 SCL中使用全局DB中ICE定时器 5、 用自身Q常闭作为IN的注意事项 6、 定时器不计时 7、 定时器正在计时中修改当前值--不生效 8、 定时器使用须知 9、 两个定时器作一个振荡 10、 定时器输入端可作保持 11、 TOF定时器 12、 TP定时器 13、 TONR保持型接通延时 14、 1200与Smart200定时器四、 比较 1、 案例:比较两...

2023-12-25 19:00:22 5228 138 13

参与讨论
【探讨】如何将1200的诊断信息显示在KTP上

最新内容

1、在PLC程序块中建立一个全局数据块,并建立一个4元素数组(区域指针的长度为4),数组包含的数据类型为16位字;2、组态区域连接。在HMI中通过选择“连接”--“区域指针”来设置并激活“作业信箱”区域指针 ,区域指针将启用并连接到全局数据块中的 PLC 变量

如何将1200PLC的诊断信息在KTP700 屏幕上显示,如下图1500PLC一样,谢谢分享!

2024-03-28 09:07:22 159 8 0

参与讨论
【求助】S7-1200作为TCP客户端与200Smart通讯,读写数据

最新内容

MB_CLIENT为什么要串着写??并着写多好啊,这样写会出问题,后面一个依赖前面一个的ENO。万一前面的ENO不输出,后面就完蛋了。以前吃过这种亏

用S7-1200做TCP客户端与200Smart测试读写数据,做了轮询结果只能读,或是只能写,不能读写轮询,同样的配置,IP改为电脑地址,用Modbus Slave测试,读写都可以,直接用Modbus Poll跟200Smart通讯,也没问题,就是直接用1200跟200Smart不能轮询读写,单个读,单个写,都没有问题。不知道哪里Others.rarV18版本,2.8版本

2024-02-05 16:06:59 496 8 0

参与讨论
【求助】CPU1215C PROFINET接口,端口1,端口2,配置疑惑。

最新内容

期待反馈最终原因

CPU1215C 使用PROFINET接口, 端口1 端口2 实现PLC作为服务器,两个端口作为外部客户端访问的接口,软件中配置如图所示,使用MODSCAN测试时发现,客户端不能同时访问,单独访问任意一个均正常,咨询客服,让把ID,LocalPort设为不同,修改后还是没效果,错误状态提示80CE,不知道问题出在哪里了,还望各位大神不吝赐教!感谢!

2024-03-22 21:08:35 185 4 2

参与讨论
【求助】1200CPU 博图15.1软件 客户连续输错密码,显示“您的授权不足”

最新内容

多次输错密码是什么后果呢?

1200CPU 博图15.1软件 客户连续输错密码,显示“您的授权不足”,检查博图软件没有相关设置,如多次输入错误密码锁用户的选项,只能重新下载程序吗?

2024-03-27 10:20:39 84 3 0

参与讨论

本方案是开关电源加热石墨,用PID控制。电源以5kW的功率加热石墨,到达200度,随后停止电源输出,石黑开始降温,待降到190度后(这是大概率的数字),PID又让电源输出,但是此时它输出的功率太大,可能是5kW,或者4kW,当然或者其它功率,但是功率都是比较大的。这导致铜排出现问题。有没有这种功能:PID首次让石黑到达200度后,以后就让电源以1kW上下的功率维持石墨这个温度?简而言之,第一次以5kW的功率加热石墨到达预定温度,以后就只以1kW上下的功率维持这个温度?--------------------- 补充:前面我没有说清,这里特意说一下是开关电源,已经是实物了,改不了。

2024-03-28 21:21:43 204 16 2

参与讨论
【求助】监控的DTL数据,总是显示16进制,有没有办法让它显示年月日时分秒?

最新内容

这是因为你的时间格式不正确,数值没有在正确范围内,截图只有日期没有时间。

监控的DTL数据,总是显示16进制,有没有办法让它显示年月日时分秒?请看配图:

2024-03-27 21:21:09 120 7 1

参与讨论
【求助】S7-1200能否应用张力库做张力控制,1200CPU系列有限制吗?

最新内容

没试过,不加张力sensor不会失步吗?

有2台变频电机分别为收放卷传动,物料是皮带,水平运动收放卷,2台传动之间没有摆杆或张力辊检测反馈,通过开环张力控制模式,想应用S7-1200PLC 做卷径计算及逻辑控制,我现在的疑问是S7-1200能否应用LCon_S7-1200张力库做张力控制,1200CPU系列是否有限制,满足功能性价比高的选哪个型号的CPU,

2024-03-28 11:00:20 98 2 0

参与讨论
【求助】1214C坏了

最新内容

这个自己动手搞了吧。。。

1214C坏了,中间10针的插件断开了,请问下哪里能修下谢谢!

2024-02-11 22:21:48 703 27 6

参与讨论
【求助】转盘角度问题

最新内容

@执笔画管脚 : 理论上脉冲个数可以折算到具体的行程、位置,只要没有丢步,就是一对应一的关系,由此就有无需担心精度问题的说法。我理解的不是这样的,步进电机同样需要担心定位精度问题,因为定位不仅仅折算电气控制,还包含机械部分的精度。

如图:1到4号轴是安装在圆盘里面,伺服电机带动圆盘旋转,旋转方向为固定方向,在1号和3号成水平位置或者2号和4成水平位置时、给启动命令圆盘旋转90度停止。这样控制的话走绝对还是相对控制好。

2024-03-23 19:11:56 656 24 2

参与讨论
【探讨】SCL 中的 Always True 大家是怎么写的?

最新内容

1200/1500PLC系统设置可以选择使用系统时钟啊,里面Always_true,Always_false,还有秒脉冲等等

我看到别人是这样写 “Always True” 的:1、定义两个 BOOL 变量:AlwaysTrue 和AlwaysTrue12、代码如下:AlwaysTrue :=AlwaysTrue1 OR (NOT AlwaysTrue1);我的理解是 AlwaysTrue 这个变量必须永远为 TRUE 且不可被复位。像以下写法就不妙,可能被误操作复位。AlwaysTrue := TRUE;大家在项目中是怎么写的?

2024-02-24 19:29:34 974 26 2

参与讨论
【求助】求助~1200PLC如何与300PLC通讯

最新内容

在S7-1200中,使用put Get走单边通讯

如题,原有设备上是s7-300带网口的plc,新外挂一个1200plc,现在想要不修改源程序的情况下,如何让新1200plc能够读写旧300plc的数据地址呢?

2024-03-26 09:59:34 190 9 0

参与讨论
【求助】zhou0000xu

最新内容

2楼高手,学习了

1200 PLC 如何编写 100组数据用来记录 每次同一个按钮2次按下的间隔时间 ,

2024-03-25 19:50:32 104 4 1

参与讨论
【探讨】 1200回原点细节讨论

最新内容

没错,最后一句总结到位,只要动作流程没问题,出现非电气控制问题,机械负责。

有个项目,机械设计只安装了原点信号,(后来又加了个正转极限信号),且原点信号就是机械死点负极限,如果回原点停不住,原点信号撞碎,不得不佩服我们家设计吧!言归正转,咱们怎么控制不让他撞。我打算将回原方向设为负方向,原点开关选择上侧,但不知道,如果回原点时正在原点开关上侧,机构是向正方向走出原点区域,还是向负方向经过原点区域? 还是设置了下侧就不会撞死!

2024-03-25 16:57:50 409 13 5

参与讨论
【探讨】TIA V18 程序的一个小小的错误

最新内容

嗯,那么大的软件,偶尔有点错误也难免升级安装一下补丁看看,可能就解决了呢

见图,大佬一看就明白了,英文错误。不知道是原来程序就错了还是汉化的时候出错了。

2024-03-28 09:16:34 90 3 0

参与讨论
【求助】博图v16无法上传

最新内容

重启试试

在线后,上传就报这个错,怎么解决啊

2024-03-27 10:50:14 135 6 1

参与讨论
【求助】通信仿真问题

最新内容

有硬件就方便多了 你可以接上线外部测试

最近在做通信这块的东西,想请教一下使用串口通信的时候比如CM1241或CB1241做modbus rtu通信没有实物怎么可以搭建仿真平台,在自己电脑上做一下仿真。

2024-03-22 09:07:31 236 11 1

参与讨论
【求助】T_CONV指令执行结果,感觉是正确的,可以指令为什么显示虚框?

最新内容

这个问题很好,其实很多场合下都是显示虚框的,我理解是,程序已经执行完了。。没有保持。。所以看到的结果是虚框。。

T_CONV指令执行结果,感觉是正确的,可以指令为什么显示虚框?请见配图:

2024-03-27 21:52:31 40 1 1

参与讨论
【探讨】MODBUS TCP跨网段通讯 请求帮助

最新内容

semen@ 客服電話百度一下OK啦!

现在有一个项目上位机和PLC不在同一个网段,通信用的是MODBUS TCP协议,问题1.是不是交换机用三层交换机,通过网关设置,同时PLC中开启路由功能,就能实现ping通问题2.如果能ping通,是不是就能实现正常通讯问题3.如果能PING通,用MODBUS通信还需特别注意设置什么吗?谢谢各位大神!

2024-03-23 19:16:41 288 12 2

参与讨论
【探讨】HMI中的IO域如何隐藏背景色

最新内容

向hellokitty學習!

如图,IO域里我只想要文本显示,背景色和边框如何隐藏掉

2024-03-26 22:55:30 155 8 1