驱动技术综合产品

本版版主:

帖子 1891 条,当日新帖0

驱动技术综合产品

图片
本版置顶
西门子官方工业商城直销驱动技术综合系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销驱动技术综合系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销驱动技术综合系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-14 14:45:54 591 0 0

参与讨论
【探讨】SINAMICS V20

最新内容

置顶的帖子就有。参与互动赢西币奖 SINAMICS V20资料大全系列来袭!

寻求SINAMICS V20的相关资料,

2025-05-01 10:52:37 121 1 1

参与讨论
【求助】求助:西门子有一个Create Myconfig Topo软件。

最新内容

我的文档是这个,看日期是2019年的,我又大致看了一遍还是没找着,你的文档能分享一下吗?

用Create Myconfig Topo软件完成的topo,最后应该怎么将其导入到设备里。因为一般都是自动识别,但既然有这个软件那么肯定是有用的,我想请教一下各位大佬,这个软件的具体作用,或者用软件完成的topo怎么导入到NCU里,如果导进去了是不是就不需要再自动识别了?

2025-04-26 14:24:42 145 6 0

参与讨论
【探讨】STARTER 连接网络时出现这个是原因

最新内容

第一张图是缺少CU320-2DP V4.8版本的SSP,下载安装就是了;第二张图就是当前搜索到的网络节点,都是PC和和S7-300的组件,Starter也接收不了设备,就显示 ?号了,没有什么特别的。

STARTER 连接网络时出现这个是原因

2025-04-26 14:09:36 99 3 0

参与讨论
【探讨】变频器不接地可以吗

最新内容

谢谢,我看了一下,确实是这样的。

变频器不接地可以吗

2025-04-09 08:35:25 932 31 4

参与讨论
【探讨】变频器手动调试电机时报故障 F7990

最新内容

这种情况要结合r949故障值存储器,再结合1楼的注释,去顺藤摸瓜。

变频器手动调试电机时报故障 F7990

2025-04-12 21:54:26 196 3 0

参与讨论
【求助】全版本starter汉化插件,兼容所有版本。

最新内容

6次试用,只有第一次有效,后面都没用,而且汉化不完善,不算注释也只汉化了30%左右的

之前版本因为报毒重新构建代码解决程序报毒问题,优化运行速度下载地址:http://43.143.204.192:8080/

2024-01-11 12:48:23 1696 13 2

参与讨论

6SG70交流调压装置,是做同步电机的励磁机使用的,现在装置功率参数r070参数为0了,上电就报F069故障,另外也跟pc电脑通讯不了,哪位大神给指点指点是哪的问题,怎么处理?

2025-04-11 16:02:22 99 1 0

参与讨论
精华
【求助】10多台1KW的V90伺服驱动器需要进线滤波器吗?

最新内容

最多一组柜子里8台V90没安装什么滤波器,但是柜子接线盒桥接走线一定要规范。强弱电一定要分开。

10多台1KW的V90伺服驱动器接供电接至同一开关,在供电回路中需要加进线滤波器吗?如果需要加,每台驱动器加一个滤波还是共用一台滤波呢?是否需要增加过线电抗器?请老师给以指点。

2024-05-28 14:59:40 1758 8 7

参与讨论
【探讨】G120变频器,S250控制单元,Epos

最新内容

直接判断目标位置和当前位置的差值,判断正传还是反转。做好提前减速区域,让电机跑就完了。汽车厂的库区我就是这么做的。

倍加福 PCV100-F200-SSI-V19-6011,光学读码头,做位置闭环,G120变频器,S250控制单元,哪位大神有调试手册

2025-01-03 12:33:45 464 4 0

参与讨论
【求助】MM430端子启动面板调速问题

最新内容

关键是P1070等于r1050。也就是设定值通道的转速给定源,来自于BOP面板的上升下降键的操作。

P700=2,P719=0,P1000=1,P1080=10,P1080=50,P1040=50,我想实现端子启停,面板调速这些参数设置好后端子可以启停频率上升10Hz后按面板上下键频率不动,望各位大佬告知还需要设置什么参数。万分感谢

2025-04-08 21:03:40 278 13 0

参与讨论
【分享】G120变频器使用BOP-2 快速调试、参数上传下载操作

最新内容

楼主这是采用的文字描述的BOP-2操作。说明书里是图形化的操作说明。图形化的说明更具有全局概念。看图可以一揽全局。每一步操作尽收眼底。文字描述,只能是有一说一。仅看当前。

BOP-2 用于调试、备份、诊断(故障检测)和显示变频器的状态。最多可以同时并连续监测 2 个状态值。BOP-2 面板设有 7 个按键。对于调试和参数设置,只涉及 UP 和 DOWN、OK 和 ESC 按键,ON、OFF 和 HAND/AUTO 按键通常适用于本地操作。一、快速调试1、对变频器上电后,变频器的液晶显示屏变亮后,按ESC退出键,通过上键或下键,找到SETUP菜单。2、在SETUP菜单下,按OK键,显示屏显示RESET,选择是否恢复出厂设置,即出厂复位,如果需要复位,则按下OK键,然后通过向上键或者向下键选择YES,然后再按OK键,则开始工厂复位,显示屏显示BUSY。3、当显示屏显示DRV APPL时,按下OK键,进入P96参数,P96的意思是选择变频器的应用等级,变频器的应用等级分为标准驱动控制、动态驱动控制和专家三种,在这里选择标准驱动控制,将P96设置为1,按下OK键。4、显示屏显示EUR/USA,进入了P100参数设置,P100表示电动机标准,在这里将P100设置为0,表示IEC电动机,频率为50Hz,按下OK键。5、显示屏显示 INV VOLT表示变频器的输入电压...

2024-05-19 15:59:35 15507 4 4

参与讨论
【求助】怎么学习运动控制

最新内容

建议选择西门子的产品来熟悉,优点是网上资料多,遇到问题很容易通过查资料来完成。

本人打算开始学习运动控制,怎么学比较好?

2025-01-09 09:44:23 672 5 1

参与讨论
【求助】CU240E2-PN驱动器参数设置

最新内容

IOP-2可以实现,BOP-2实现不了。

西门子UC240E2-PN驱动器用端子启动用BOP-2调速参数怎么设置与接线呢?

2025-02-18 11:52:05 681 4 1

参与讨论
【求助】G120报文注释

最新内容

https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109818118/G120_fieldbus_fct_man_0223_zh-CHS.pdf?download=true

有没有G120自由报文及安全报文的标准中文注释?谢谢

2025-02-20 10:31:07 414 5 0

参与讨论
【求助】运动控制里面如何实现数控系统里面的反向间隙补偿和螺距丝杆补偿

最新内容

机械参数里面可以设置机械补偿。但是建议不要设,而是提高一下机械的经典,其实滚珠丝杠很容易做到低回转间隙。

比如S7-1200/1500带的运动轴,如何能实现数控系统里面的反向间隙补偿和螺距丝杆补偿呢?

2025-03-06 08:48:20 361 7 0

参与讨论
【探讨】SIZER中无法选择1PH8和S120装置之间的电机电缆

最新内容

S120的电源线可以选择普通的线缆来。

在用TIA SELECTION TOOL进行选型的时候,发现无法选择S120装置和1PH8电机之间的电机电缆,显示无电缆,并且也没有任何可供选择项。请问如何解决

2025-03-15 09:48:39 227 3 2

参与讨论
【求助】伺服驱动器在那种情况下需要加外置制动电阻

最新内容

如果不会计算的话,现场使用经常发生驱动器过热就说明需要外置制动电阻了。

1,伺服驱动器在那种情况下需要加外置制动电阻?2,有的已经有内置电阻了,还需要外置电阻吗?3,外置电阻阻值和功率如何估算呢?

2025-03-06 08:43:48 541 8 0

参与讨论
【求助】伺服驱动器输入是交流380V,输出到伺服电机上是什么电压

最新内容

理论上驱动器的输出电压不能比输入电压高。除非你选择S120的ALM方案可以做的升压。

伺服驱动器输入是交流1AC220C/3AC380V,输出到伺服电机上是什么电压?1,单相AC220V,经过整流到DC310V,再逆变到电机侧,到伺服电机侧就是三相可变频率和幅值的交流电了吗?2,如果我的供电是DC270V,输出到电机侧的最高电压幅值是不是就低于单相AC220V供电。

2025-03-19 08:59:46 624 10 3

参与讨论
【求助】伺服力矩反馈波动较大,如何滤波呢

最新内容

可以读取滤波后的转矩实际值,加大一下滤波时间。或者建议自己修改滤波算法。

我是实时监测伺服反馈力矩,比如力矩超过50%后,立即停止运动。实际使用过程中发现力矩反馈值波动较大,空载时也有较大波动。这样就容易造成误动作或步动作。那么这个力矩反馈如何滤波一下呢?即不能太失真,又能反馈真实值呢?

2025-03-26 09:17:13 257 3 2

参与讨论
【求助】西门子G120XA, 315KW变频器P205参数无法修改!

最新内容

先修改P10=1,然后再修改试试?修改完了再P10=0。或者启动快速调试界面,按照步骤来设置参数。

西门子G120XA, 315KW变频器P205参数无法修改!

2025-03-27 14:01:21 156 1 0

参与讨论
【求助】请问一下中压变频器接地刀闸在什么情况下需要使用?

最新内容

先考证,搞清楚电气操作规范~GSV电源问题可联系厂家。电缆被击穿先查查电缆规格是否符合要求,IGCT的电缆要求6/10kV规格。

1.请问一下中压传动柜运行中掉电了,想检查一下,需不需要合上接地刀闸?不合接地刀闸直接开柜门有没有危险?特别是装相模块的电气柜。合上之后会有什么后果?2.装相模块的电气柜里面的GSV电源模块老是坏,而且连接这个电气柜的变压器电缆皮老是被击穿,这里面有没有什么联系?谢谢

2024-12-25 12:04:26 418 2 0

参与讨论
【探讨】G120C做重载变频器使用时,升降下溜问题

最新内容

有两种简单粗暴但又好用的方法1、每次开抱闸前先给一个固定的转矩值 这个转矩值是松开抱闸后不会溜车的最小转矩值,达到这个转矩后打开抱闸剩下的靠你速度环响应了2、记忆关抱闸前的转矩,在开抱闸时先给这个转矩然后开抱闸 当然了 负载变化后这个转矩值不一定合适 需要你自己处理

有谁使用G120C做过升降驱动用的,调试向导里应用等级设置为专家级时,需要注意哪些参数,电机电机参数外,其他参数需要更改吗?比如P1475,P1610,P1470,P1472等,我变频器调试向导里参数设置完之后就激活调试面板,然后自动学习。学习完之后我更改了P1475参数,改为参数P2930控制,2930我设置为80NM,因为电机的额定转矩是119NM。其他参数我没有改,在调试面板上上升下降时,发现启动时有下溜现象,就更改了P1470,也就是P增益,但是改过了之后电机在PLC实际控制时上升下降有抖动,感觉刚性太硬,可能就是P增益调的太大导致的。所以我想问一下,有谁知道应该怎么设置能够让电机不下溜。这些图是我设置的参数。请大家帮我看看哪里设置的不对,还有我发现一个问题,就是变频器恢复出厂设置后,重新输入参数然后静态学习后,电机特性会一次不如一次,是不是哪里没有恢复长设置啊?

2025-02-20 22:16:32 704 11 0

参与讨论
【求助】EPOS下V90伺服回零中,如何暂停,麻烦大佬解答!

最新内容

输入信号CancelTraversing,IntermediateStop 对于除了点动之外的所有运行模式均有效,在运行时必须将其设置为 1,设置说明如下:1、设置CancelTraversing=0,轴按最大减速度(P2573)停止,放弃当前运行任务,轴停止后可以进行运行模式的切换。2、设置IntermediateStop=0,使用当前设置的减速度值进行斜坡停车,当前运行任务保持,如果重新再设置IntermediateStop=1 后轴会继续运行,可理解为轴的暂停。可以在轴静止后可以进行运行模式的切换。

你好,我想问问EPOS下V90伺服电机回零,在回零过程中,但回零尚未完成,我想让它停止,如何才能停下来?CancelTraversing和IntermediateStop管脚并不能让它停下来,麻烦可以解答一下我的疑问吗?谢谢。

2025-03-15 10:44:57 265 1 2

参与讨论
【分享】Kepware通过符号寻址访问西门子PLC实例

最新内容

广告贴 不过kepware的功能很强大 但是价格贵

Kepware通过符号寻址访问西门子PLC实例背景安徽某MES集成商承接当地一家新能源汽车企业的信息化建设项目。此项目中MES系统涉及到整车制造的全过程管理:包括零部件及成品车下线的品控管理、质量管理等。客户了解到在业主的生产车间产线统一规划使用德国西门子PLC作为控制单元,涉及到1200系列、1500系列两大产品,为方便统一管理数据,PLC程序使用优化块通过符号地址来进行编程。需求1. 通过符号寻址采集西门子PLC优化后的DB块数据2. PLC总数有120+,要支持所有PLC数据同时采集通讯3. 提供OPC接口供MES访问客户找到上海泗博自动化,寻求通过kepware软件,打通西门子PLC与MES的数据通信,快速、稳定的实现本次项目交付。行业制造业产品Siemens Plus驱动解决方案KEPServerEX,Siemens S7 Plus Ethernet驱动KEPServerEX的Siemens S7 Plus Ethernet Driver支持访问优化块进行数据通讯,并且支持自动标记生成,可以从PLC中自动创建标记,方便快速部署。部分配置截图创建通道时选择“Siemens S7...

2025-03-05 10:44:57 298 2 1

参与讨论
【探讨】西门子V90伺服驱动器调试软件V-Assistant

最新内容

我点击下载居然没反应,这是什么情况?

有哪位大神提供一下西门子V90伺服软件,和固件刷机安装包,我的V90伺服报警风扇时间到

2025-02-28 11:52:59 385 2 0

参与讨论
【求助】变频器控制电机时接触器硬件连接位置?

最新内容

想要安全使用,就要用机械自保持的接触器。要不掉一次电就挂了…

变频器控制电机时,若想增加接触器控制,是像上图一样把KM3加到变频器输出端和电机之间,还是把KM3增加在变频器输入端的电机保护开关的后面?此问题困扰很久,搜索了很多资料以及帖子,怎样回答的都有,请各位大神指正。

2025-02-14 15:53:42 660 7 0