2021-01-11 11:03:41 1421 10 0
尊敬的各位学员,《西门子PLC编程精英训练营(基于TIA Portal 和S7-1500的编程系统课)》是西门子官方推出的PLC编程系统课程。本课程按照西门子PLC的学习规律与特点,由浅入深、循序渐进地划分了三个学习阶段。阶段二:西门子PLC编程从入门到精通该阶段课程的主要内容和学习目标为:结合实例详细讲解 TIA Portal STEP7 平台下基于LAD语言的基本编程指令;学习S7-1500 PLC的程序块结构,包括OB组织块、FC/FB函数与函数块的具体编程方法;掌握S7-1500 PLC的基本数据类型、复杂数据类型、PLC data type及DB的数据元素定义与使用;总结博途软件在工业现场的诊断与调试工具;结构化控制语言SCL在博途软件中的运算符、表达式及程序控制等具体的编程指令;结合实例讲解SCL编程语言下数组指针、限值可变数组、Variant、DB_Any、REF_TO等间接寻址的知识。本阶段课程共计26课时,其中19课时包含有课后习题,建议学习周期为2个月。请各位学员按照推荐的学习计划表认真完成本阶段的课程学习,并完成课后习题作业,达成第二阶段的学习目标要求。本版区是西...
2020-08-06 17:20:54 937 0 2
各位尊敬的学员,大家好!欢迎您入营,加入到西门子PLC编程学习的大家庭中。本课程是基于西门子全新一代TIA Portal软件平台和主流高端S7-1500 PLC打造的编程系统课程。课程按照PLC的学习规律与特点,科学地规划了三个循序渐进的学习阶段,帮助您在PLC学习的道路上由浅入深,逐步精进:阶段一、高效、细致地搭建PLC基础知识体系, 弥补PLC编程的知识鸿沟,走进PLC世界的必经之路;阶段二、带着思考与积淀迈向PLC编程的真实战场,结合实例掌握西门子PLC经典实用的编程语言、指令与技能,成为合格的PLC工程师;阶段三、完成一场程序员的头脑风暴,用IT化、标准化的思维来解锁PLC的复杂应用,通过典型算法套路和数据结构的磨练,通过标准化编程的训练去点亮您的技能树。本课程主要采用互联网教学的方式,为保证各位学员的学习效果,现为大家规划了各阶段的学习进度,期望大家能够基于官方的学习计划表,结合自己的实际情况,合理、充足地安排课程的学习时间。最后,衷心预祝大家在《西门子PLC编程精英训练营》课程中能够收获一份符合您预期的丰硕成果!^-^高级编程课学习计划表.pdf
2020-08-06 16:30:15 883 0 1
尊敬的各位学员,《西门子PLC编程精英训练营(基于TIA Portal 和S7-1500的编程系统课)》是西门子为学习西门子PLC编程的广大学员量身定制的课程,分不同学习阶段,同时技术问题答疑三阶段的答疑方式略有不同。《阶段一:西门子PLC编程零基础入门》涉及的内容是西门子PLC编程的基础知识,西门子将提供学员专属的直播互动答疑。本版区为学员间的自助和互助学习版区,学员可在本版区发布与本课程(阶段一)相关的问题获取其它学员的帮助,也可以回复其它学员的提问。西门子不提供官方的在线答疑。如有疑问请联系课程微信群的班主任。
2020-07-15 14:42:50 750 0 0
PLC和V90的名称IP地址都是对的上,状态都是确实,但是下载PLC后进入监视模式V90就一直报错,V90添加报文3了,进入调试软件,选的速度控制报文为报文3然后控制电机正反转都没问题
2025-05-09 14:44:50 5 0 0
不清楚现场情况,看不出有什么问题,实际测试一下,更容易验证。
老师帮我看看,这样处理对吗?
2025-05-08 21:38:48 13 1 0
到驱动板块讨论这类问题,收到的回复会多一些。
最大速度修改了好几次,都有黄色
2025-05-08 16:33:05 14 2 0
这里是精英训练营课程的答疑论坛,其它问题需要到其它论坛交流
机械参数 螺距的填写 --因为现场是齿轮+齿轮条 的模式 我选齿距3.14 电机上的变速箱为40:1
2025-05-08 10:02:02 12 1 0
精英训练营课程中没有这部分内容
PLC1516T 走2D直线插补 3D直线插补有专门的指令吗?还是有工艺组态,有DEMO吗
2025-05-07 16:39:36 18 1 0
处理中,稍后回复您
课后习题3要求按照低优先级启动,答案跟提供的程序块是一样的,没有修改启动的优先级,如图我的思路是从冒泡的排序改一下就可以实现,请老师解析一下。另外课程提到备用泵优先级的排序还可以有编程方法,我的思路是用case of #优先级(5,4,3,2,1),不知道是不是可行,请老师指导一下其他排序思路
2025-05-07 20:54:28 16 1 0
根据各站点配置的IO地址查询
在1516PLC中GSD文件很多 怎么在程序中找相关程序
2025-05-06 16:35:49 14 1 0
把滑块关联的IW地址采集的通道值,值赋给仪表盘关联的QW地址的通道值就可以了。
老师,我用的标注答案也定义了变量,在仿真是小球能正常往右走但是穿过光栅后,右边有两个仪表盘,我滑动滑块后没反应,仪表盘也没动,这是为啥
2025-05-04 17:47:15 59 6 0
I0.7是故障复位,但要求工件重量在范围内才能清除报警。这里只是展示对过程值的处理方法,实际现场要根据具体工艺要求添加限制条件。
1.重量显示为啥我用的标准答案也定义了变量,HMI那个转盘还是不显示啊2.题目要求重量不对时Q0.0要闪烁,但是我看咱们给的程序没有Q0.0,判断重量不对的程序后面跟了一个线圈M2.3,但是我找遍了整个程序除了这次都没有再出现过3.我想知道复位Q0.0灯灭具体是怎么回事,是按钮按一下还是说什么?我看咱们这写了一个由I0.7控制的值在范围内的函数,意思是如果出现重量不对的情况,按I0.7程序就能正常执行吗?但是这个是值在范围的函数啊,书上也未标明如果出现重量不对用I0.7去复位,我理解给的这个程序是如果这个工件的质量在100-400,这是按下I0.7就可以复位Q0.0和M2.2-解除Q0.3的复位限制,但是如果出现工件重量不在这个范围内,这时怎么才能启动Q0.3呢?
2025-05-04 22:04:09 106 4 0
需要具体查看诊断信息。从截图上看像是模块组错了,检查一下订货号及固件版本。
里面的模块都需要供电吗?里面的输入模块都供电了,输出模块没有供电,是这个原因吗?还有其他的原因吗?
2025-04-30 17:02:08 21 2 0
可以正常使用,但保障不了稳定性。
现场有 1.远程模块ET200SP 2. 还有其他的伺服支持Profinet 12个 3.触摸屏1个。4.还有电脑接口1个。普通的千兆交换机可以吗?还是要西门子的交换机。远程模块需要独立下载程序吗
2025-04-30 16:01:37 24 1 0
见如下附件:LGF_Random.zip
第三阶段 34课时
2025-04-29 00:22:45 42 4 0
本版区是解答精英训练营课程的问题。对于汇川的驱动产品,偶尔会有兼容性问题,出现异常后,系统诊断的提示信息不够完整,需要自己摸索。
组态是OK的,但是在组态调试中 激活 时 显示组态有错误。在汇川调试软件中是OK的
2025-04-28 14:27:00 24 3 0
好的 谢谢
多用户工程 怎么把元件单元分配给指定用户
2025-04-25 11:13:52 26 3 0
这里的黄色指对参数的默认值进行了修改,起到提醒作用,正常现象。
zhe这样的状态,有问题吗?组态中还有其他的报文1 有9个。会有影响吗?
2025-04-25 16:53:42 22 1 0
有更新功能的是库中的“类型”,不是“模板副本”。模板副本就像存文件的文件夹,就是方便复制、粘贴,没有版本控制,也没有更新功能。
我把一些功能做成了函数块,存到了全局库,方便后期调用。现在我对这个函数块做了一点改动,在库文件夹找不到更新按钮。现在的方法是直接新建全局库,在存一次函数块。把之前库的删掉!
2025-04-20 14:29:26 41 1 0
地址偏移量只针对数据区,如:DB,M,FB是代码块,不涉及。FB的实例数据块,也就是传统的背景数据块是有偏移量的,也是按照访问DB的方式访问。
我的问题是:在FB块中的调用 本FB块中的某个WORD时 该怎么表示 有大佬清楚吗?例如:在OB1块中读取DB1块中偏移量为50的WORD,表达方式是%DB1.DBW50那么在OB1中读取FB1中偏移量为50的WORD,该怎么表达呢?
2025-04-20 23:11:32 28 1 0
确认安装好 WinPcap了吗?PLC sim advanced的安装盘里就有,正常是自动安装的。
PLC adavanced v5.0无法仿真.pdf
2025-04-18 15:41:03 43 3 0
是使用实际的硬件吗?如果是使用PLCSIM模拟,需要通过添加事件,来模拟中断程序执行。
按阶段二课时23组态硬件中断,编写程序,在变量表中监视,硬件中断未触发
2025-04-19 14:41:57 27 1 0
S指令就不是确保写,前端条件不满足时,该指令无操作。那么我们用S指令对输出参数置位,会发现置位条件满足时,参数会变成1,置位条件不满足时,本来应该维持原值的参数自己就变成0了,这就是因为负责传递参数值的内存地址会被初始化,不进行写操作,新的扫描周期,值就会丢失。
RT,2.4.5.6小节,这里确保执行的写指令是指哪些呢?
2025-04-17 14:44:14 27 1 0
解压缩,在博途中打开库文件时,弹出窗口的下方文件类型,要选择“已压缩的库”。
我的全局库文件打开没有相应的库文件
2025-04-08 14:58:17 48 3 0
这个题目的编程思路是这样的:在内循环里判断是否需要交换位置,并把最后交换的位置记录到#tempLastExchangeIndex根据#tempLastExchangeIndex判断如果最后交换的位置小于等于1,说明顺序已经排好了,就退出外循环,从而结束排序;如果没排好,那么下一轮交换遍历到最后交换的位置
请老师讲解一下这个题目的编程思路是什么,顺便在答案里面加一**释。谢谢!
2025-04-06 21:46:57 71 3 0
见如下附件:SinusCI.zip
[图片]
2025-04-02 10:43:45 90 3 0
对不起,本版区为认证版区,只有通过授权的用户才可以进入,敬请谅解!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有1414条技术帖
分享
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录