请问下大家我想在自定义画面里面实时读取当前轴电机的温度应该怎么定义这个变量呢?我写的这个一直读不到变量。是哪里出现的问题呢?
机床在磨削工作的时候,磨着的工程中过一会又报这个警 x轴实际速度报警
840D旧款PCU50,配小屏幕的手轮6FX2007-1AC04,通过紫色的mpi电缆连接,机床用久了,就会出现一个问题:屏幕上总会不时跳出通信失败,坐标会变成#号,闪一会就会好,期间程序能正常运行机床也能正常加工,手轮是正常能用的,但是这问题在更换一个新的手轮后基本能解决,请教一下大家是否遇到过这种情况。 小弟遇到过很多台机床会有这种情况,一直没能查出哪里的问题,一般的机床紫色MPI电缆的连接顺序都是从NCU板出来到PCU50 再到MCP和手轮接线盒,或是从NCU出来先到MCP,再到PCU50和手轮接线盒,现在想把手轮接线盒放到NCU板前面去,看能不能解决这个问题,也就是手轮接线盒出来到NCU,再到pcu50盒MCP,想问问大家,这个mpi电缆怎么接,还有终端电阻怎么设置,还需要设置什么参数之类的吗、
各位大佬,我们单位有一台桁架机械手,用的是808D的数控系统控制的。机械手往车床放料时,出现个问题:正常流程:桁架机械手下降,移动到机床中(Z轴)。 桁架向左移动到放料位置(X轴)。然后 让机床的尾座伸出,机械手松开手爪。现在的问题: 由于车床用的驱动顶针,机床尾座伸出时,导致机械臂沿X轴方向移动8~10mm。机械臂此时会报警。而且对机械机构也不好。请问: 在尾座伸出时,软件层面看 808D的数控系统可以实现随着外力下,微动10mm左右的功能吗?
802dsl 通过winscp进去到系统后,找到目录user/system/etc/basesys.ini配置文件打开后,更改下ip,点击保存提示没有权限,我ssh的登录账号是manufact,密码是SUNRISE,
SINUMERIK是否适合做增材制造?如果适合增材制造,如何选型和如何配置呢?
西门子840Dsl系统铣床有一个轴运动时振动过大,请教各位大师调整哪些参数可以缓解
802dsl,利用winscp 通过22端口,登录820dsl的文件系统之后,找不到nskfs文件夹,card,user文件夹进去之后全部找过了也找不到加工程序,我看机床显示的是N:\MPF,ssh也找不到此文件夹,这样的话 802dsl是不是不支持winscp传输程序,有其他办法通过网口传输程序吗,
坛友们: 五一节到了!感谢大家的辛勤付出,愿这个假期能给大家带来满满的放松与快乐。祝大家节日愉快,安全健康!
GMB2540数控龙门镗铣床出现70036报警,这个是不是主轴风扇电机问题
一起西门子840D sl系统设备的故障排除 昨天晚上,公司机修同事发信息给我,说有一台西门子840D sl系统设备,在NCK加工过程中没有打开冷却循环水,而设备的NCK程序照样继续运行,造成产品在没有冷却润滑的情况下,生产了部分产品。这样加工出来的产品毛坯,需要工艺部门的同事单独确认。我电话在让同事操作在MDA模式下单独运行M08指令,冷却循环泵启动,同事回复说单独运行冷却循环泵,还是没有看到出水口有皂化液喷出,也没有报警信息。 到现场,我首先查看是否有报警信息。试运行加工程序,整个加工过程完成后,仍然没有触发报警信息,而冷却循环泵仍然没有运行起来。打开笔记本,监控程序图示:很快找到控制程序段。没有启动冷却泵是M159.6没有为1引起的故障。 继续查看这个M159.6的控制,图示:是安全模块中的DB18.DBX39.0没有为1引起的故障。继续查看这个安全检测位,是该设备的C门,关闭位置检测的pilz行程开关位置没有对上,而造成C门没有检测到关闭位置的原因是,因为长期开、闭门,造成C门的机械位置金属折边变形,造成与原位置的偏差,使pilz安全行程开关得不到正常的位置信号。临时想办法重新调...
在机床加工过程中系统中途停机,屏幕显示如下,MCP闪烁,PCU显示b0。关机再开机床系统还可以工作。
请问哪里可以弄到808Dplc样例程序
1. 故障现象:一台CK1420的斜车因为PPU坏了,送到外面修好回来后,重新恢复到之前的备份的数据,出现主轴无使能。客户开始是自已恢复的,对机器也不熟悉,他们实在搞不出来了。2. 处理过程:我下班后到客户现场,根据信息查DB3802.DBX4.3,DB3802.DBX2.1,DB3802.DBX4001.7都正常,看看诊断画面,不明白为什么他们主轴会设模拟量轴,以为是用的第三方电机。没办法我把驱动恢复到出厂设置,再进行驱动配置,配完后现象还是一样,我查了一下20070实际是三个轴,而他们主轴MD30100为什么设为:0,按道理备份的数据恢复过来是没有问题的,不应该在备份前把MD30100改为:0后再备份吧,不管了我就先把MD30100改为:5和X,Z轴一样,然后PO重起再试。问题解决了,纳闷的是为什么备份不正常的数据。
请教各位大师,828系统,开门时,要求进给停止,冷却停止,主轴限速,梯形图怎么编?
一台802DSL的车床,X轴带有外置编码器,现在X轴加工尺寸忽大忽小,想对比下电机编码器和外置编码器之间的差异,就配置了一个虚拟轴X2来显示X轴电机编码器的坐标位置,但配置完毕发现电机编码器走的数值比例不对,没找到问题,发出来大家看看:1、X轴电机是通过齿轮带带动工作台移动的,齿轮比是7:20,外置编码器是绝对编码器,直接连接在丝杠上,类型是2050,每转512个脉冲。电机编码器是增量编码器,类型2001,每转脉冲2048,1 VPP,A/B C/D R。2、首先配置了参数10000/20070/20080这几个参数,在屏幕上增加了一个X2轴的显示。3、然后在X轴参数的基础上,修改X2轴的参数: X轴 X2轴3013010302302130240413100000未变310205122048310401031050773106020 2031070 1131080 113420001PLC中增加了X2轴的测量系统激活DBX1.5及随动DBX1.3。然后重启系统,手轮X100走了一下,发现X轴是正常走了0.1mm,但X2轴只走了0.086左右,...
DEF Edit21=(R3///,Posizione di cambio utensile dellasse X,,/wr2//$MN_USER_DATA_FLOAT[3]/10,30,240/250,30,60,//),比如上面的文字想加个背景色,怎么加,我用手册中的BC_ST不管用啊,估计是格式不对,那位大神能指点一下(DEF Edit21=(R3///,Posizione di cambio utensile dellasse X,,/wr2//$MN_USER_DATA_FLOAT[3]/10,30,240/250,30,60,/BC_ST=9/),)
231150MSP1编码器.25201MSP1伺服故障26106.Msp1伺服编码器没找到.231806.Msp1初始化失败检查了主轴编码器网口线中间没有断,调换其他编码器线也没有用,请教各位大神,是哪里坏了,编码器故障还是伺服驱动故障西门子这个编码器一共6根线,写的rxn rxp txp txn 0 24
KM-GS50-192.168.3839.120.rar那位大神能帮忙看下,我做的程序块中获取的DB9002.DBD0~DB9002.DBD20的坐标轴WCS坐标都正常。但是想获取驱动器的R81参数,始终是0;在网上查不到相关资料,那位大神能帮忙看看怎么会事,感谢~
ncu710.3pn 上载plc提示一下信息,已安装toolbox 4.5/4.7/4.9;硬件组态中也有此型号cpu,是因为版本问题吗?
最近维修中碰到的一个难题,想问一下做西门子的调试的师傅有没有遇到过一台西门子电机1FT6系列的,因为停产了更换了一台1FT7系列的,做完识别,安全集成的确认,现在还有个关于安全集成的报警:201671提示需要设置安全编码器和标准编码器,这个不是很懂,有没有懂得师傅告知一下,谢谢!
各位大师请教个问题,西门子系统,比如说828,我记得主轴最高转速或者最高转速显示和主轴编码器线数的关,编码器线数越高,显示的主轴转速就越低,是这样吗?它们之间有这样的关系吗?具体的比例关系公式是什么样的。
各位师傅,小弟碰到了无解问题840D的手轮在机床坐标系下能正常使用,工件坐标系激活后X轴无法使用,YZ轴可以使用,X轴是龙门轴,诊断PLC信号,db21.dbx12.0已经置1,db21.dbx40.0没有置1,找不到什么原因,非常急
一台老车床版808D的系统,用plc programing tool 软件,通讯选串口plc802 ,波特率选择一样,ppi也能找到808d,但一上传就出未知通讯错误
V08.02.01和04.05.02.07这两个版本谁有,目前急需,谢谢 642755426@qq.com
分享