从去年8月份开始经常来论坛转悠,发帖不多,主要是回帖了然后就是找答案中答答题,答题过程中,根据各位网友的问题,我没事也就收集一下资料,西门子官方的资料很全,很详细的,特别是手册部分,能把这些资料看明白了,基本上PLC用起来就没问题了。先将收集的S7300 400的资料分享一下,供大家学习和参考。连接都是链接值下载中心或全球技术资源里面,需要的请自己下载即可。资料整理的不是很好,大体分了一下类,只要我还在论坛里面逛游,碰到有价值的资料,我就会更新一下,该帖子我也不定时更新吧有啥好的意见,或者分类方式可以提出,我尽量根据大家的意见做些调整,对于提出意见的同学,表示灰常感谢STEP7 5.6 SP1/PRO 2017 SR1下载地址在2楼目录:1、手册样本-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------主贴2、黄工知道--------------------------------------------------...
如果您的项目中正在使用或者即将使用TIA Portal、SIMATIC Controller、SIMATIC HMI、SIMATIC IPC、SIMATIC NET等全集成自动化产品,您不必再为产品选型,配置和订货而发愁。免费的TIA选型配置工具TIA selection tool已经上线,使用TIA选型配置工具可以简单快速地配置和选择您的全集成自动化设备。TIA选型配置工具是SIMATIC Selection Tool的替代工具,并将之前自动化技术下的多个产品配置工具都集成在这一个工具中。优点/好处: - 易于操作- 可减少规划和建立概念的所需时间- 准备一致的订货列表- 可直接将所选数据转换到Siemens Industry Mall- 详细产品比较- 可将选定数据保存为PDF或CSV格式更详细信息,请访问TIA选型工具主页:- TIA选型工具的基本操作视频可在在线教程“Tutorials”页面下在线观看。- 离线版本:页面右侧的导航栏中的右下方“更多信息”按钮可以下载TIA选型工具压缩包到您的电脑(大约276M):www.siemens.com/tia-selection-too...
程序总上载不了,请大侠指点
误接线酿成的一起维修事故 今天下午刚刚收拾收拾桌面准备下班时,公司同事打电话给我,说工厂有一条涂装设备生产线,同事在维修风机控制,不经意间在连接电流保护热继电器辅助触点时,误将220V回路误接入热继电器的另外一组PLC输入辅助触点,使220V电流串入PLC控制的24V电源,造成批量PLC模块瞬间烧毁的故障。排障结束后,统计烧毁的模块有:ET200M(6ES7 153-1AA03-0XB0)1个;DO模块(6ES7 322-1BL00-0AA0)3个;DI模块(6ES7 321-1BL00-0AA0)1个。排障过程:从站接口模块绿色指示灯不亮,万用表检测L+、M端子24V输入正常,断电更换模块后,绿色指示灯正常,站点的输入模块工作正常,PLC能够监控输入状态。只是该站点的所有DO模块及导轨上最后那个DI模块所有的指示灯均没有亮起,监控PLC程序是有正常输出的。而没有输出的DO模块及最后新扩展出来的DI模块,共接在同事错误接入220V的回路上,这样,批量烧模块就可以理解了。从简至深的排障原则入手,先断电,将工作正常的最后那个DI模块与第一个异常的DO模块背板U型连接器进行更换。重新上电,仍...
自己编程写:0-10V的模拟量如何输出正旋波信号,频率、振幅可调?
SEP V5.5加ET200SP分站编译报错:“由于组态不一致而无法重新创建系统数据”有遇到过的吗?试了网上的方法删除SDB文件,也不行
求助各位大神,400 H冗余系统,采用MRP环网连接了几十个ET200sp,怎么在CPU程序里监视环网的状态,以及准确的定位到哪个从站的port1port2是否在线或掉线,官网的没看懂,最好分享一下案例,谢谢谢谢!
CPU里面有S7程序这个可以理解,,右键增加的S7程序属于哪个CPU啊 就是这个程序在哪里运行? 不可能在项目里运行啊,因为项目是无法下载的,只有项目里插入的CPU才可以下载对吧,,但是和这个CPU同级别的S7程序 怎么用?是下载还是不下载它存在的意义是什么?
S7-300 315-2DP CPU,常规的水泵 本地/远程 启停逻辑。简化测试如下:1 CPU 315-2DP 6ES7 315-2AG10-0AB0 / V2.02 OB1 调用FC42,确认只有一个地方调用,如下图:3 现场逻辑比较多,这里简化了,用M区变量测试。输出M782.7未重复写入,Bit/Byte/W/DW区未重合,如下图(两图):3 测试正常,下图:4 在上图NW16的第三行,增加M783.1串联,如下图:5 接上图测试,异常,注意计数器的变化,应该是输出点M782.7处于反复 通/断 状态,如下图(两图):6 第二行和第三行对调,测试正常,下图(两图):小结:1 自锁位在最“下面”未见逻辑异常,但该地址始终无法显示(绿线或虚线等),不管鼠标点击在该位的 前或后。2 自锁位不在最“下面”行时,“下面”其他行只能有一个“位”,不能串联。3 Simulation测试,不管自锁位在“上”或“下”,均未见异常。
2.0版本的315-2AG10-0AB0不能用博图软件,想升级到2.6,应该怎么弄?昨天弄一下没有成功,谢谢
老S7-400 DP系统 ,其中一个et200站里有2个331-7HF00,现在软件要升级为博途,发现博途硬件组态里没有了331-7HF00这个模块,只有331-7HF01了,各位从哪能添加上这个模块啊 万分感谢!!
我用的电脑系统是win10专业版,注册表已经删除,net3.5已经安装。安装step7 v5.6报错安装不了。提示不满足成功安装的条件。相同版本win10镜像,在其他电脑可以安装这款setp7。再我这台电脑就是安装不上。
CPU315 使用FM354控制伦茨9300驱动,目前报警轴不能移动(报警代码020c),外部线路及驱动状态检测均未发现异常;正常状态见图1,异常状态见图2、3;目前发现异常轴驱动使能缺失,关于FM354控制使能和驱动使能有固定的地址吗?
组态了一个CPU1511- NP 和 CPU315-2 DP + CP 343-1通讯模块实验仿真PLCSIM开放式TCP通讯在设备和网络里面搭建了TCP连接 1500里面调用了TSEND_C 和 TRCV_C ,300里面调用了 AG_SEND 和 AG_RECV 分别 把10个 byte的数据发过去和接收,但是始终通讯不上,300那边的指令 AG_RECV 报错16#80D2 手册提示:模块起始地址错误。但是设置的都是正确的。 AG_SEND报错16#8093 暂时不知道这个错误代码什么意思想问下可以使用仿真在同一个项目里面测试TCP吗? 如果可以的话为什么一直通讯不上?还有一个问题是300那边下载进去CP343-1 模块就报错下位组件错误图1图2图3图4图5图6
db块内有128个字符地址,比如:我想实现删除128个字符地址内的第4-6位后,后面的自动向前移3位,整个现在变成125位了,后面的自动按空补齐,在变成变成128位。 用到的IEC标准函数库, 解决思路: 建立字符串变量,并清空 将字符转为字符串 在对字符串进行操作 最后再将字符串转为字符,保存到原存储区。 现在实现不了,首先字符串没能用0清空,其次字符串长度也不对,不知道哪里出问题了。 请各位大佬帮忙指正。附件为仿真程序,编程环境:STEP7-V5.6参考西门子IEC字符串官方技术资料:String (siemens.com.cn)String字符串 (siemens.com.cn)字符串Ceshi.zip
闲鱼买的315-2DP(2AG10)用北晨以太网通信模块,存储卡用315-2DP(2AH14)上面的卡,可以上载程序,不能在线监控,315-2DP(2AH14)也只能上传程序,不能在线监控,315-2DP(315-2AG10-0AB0)应该是好的吧?,谢谢
哪位大神提供一下:PLC诊断区“与用户无关”z1/z2/z3十六进制代码的具体含义,谢谢
300系列PLC 319F突然间所有指示灯闪烁。将24V电断掉后重新上电,RUN-STOP后恢复正常。请教各位前辈,突然所有灯闪烁是什么情况造成的?
300PLC上传程序没有注释及变量备注,如果手上有原来的备份(老程序,新程序就增加了一段程序),如何添加到新上传项目呢?
目前有两台设备,通过交换机与另一台300PN通信连接,然后有报故障,与本设备DB18.DBX105.1与B设备通信故障,导致本设备无法运行,后来做了复位,就好了,想请教一下,这种报警是本设备与B设备无法连接导致的吗?等于是本设备可以通过通信将布尔量给i到另一台设备吗?
300系统,厂家做完后没给密码,现在无法查看里面程序,进行下载,请问有什么解决办法
闲鱼买个972-0CB20-0XA0模块,没有两头电缆线,USB用打印机线,自己有,MPI/DP的9针电缆线准备自己做,哪位有接线图纸?谢谢
大神们step7 v5.7 安装完出现这个问题,怎么解决
将站点上传到PG(13:4989):GSD文件GSDML-V2.31-Siemens-ET200SP-20160408.xml丢失。IO系统:PROFINET-IO-SystemIO设备:ET200SP这个是缺少GSD文件,不太懂这个,有前辈解释一下吗?
去年有个项目CPU用的是315-2PN/DP,项目地点在北方,去年十月份控制柜安装到位,由于现场不具备调试条件,就一直没上电,现在具备调试条件了,上电后发现CPUSF灯一直亮着,也无法通过以太网通讯查看缓冲区信息,这个柜子出厂前是上电调试过的,没有问题,后来查手册有个环境温度0-60度,冬天项目现场温度最低能到零下30度,由于当时不具备调试条件,机柜间空调也没有开起来,现在机柜间空调已经运行,室内温度保持在25度左右,想问下大家出现这种情况是不是因为极端低温天气导致CPU故障的?西门子的模块在不上电的情况下存储的环境温度是多少?
用wincc触发一个变量去开启程序,现在遇到的情况就是两个程序段用同样的常开点,有时候下面的程序段收到了触发但是上面的没有