S7-300/400 到S7-1500 的移植移植的必要性随着S7-300的退市,I/O模块备件的价格在逐年提高,可能再过几年只能进行返厂维修替换了。这些模块不但应用于S7-300中,而且还大量作为分布式I/O站点ET200M应用于S7-400系统中,尤其在一些钢铁行业、橡胶轮胎行业,S7-300/400控制系统工作时间都超过了20年还在正常工作,但是PLC模块的故障风险也在逐步积累,所以项目的移植势在必行!S7-300/400项目移植主要有2种方式:1、项目中带有多个分布式I/O站点,例如ET200M和ET200S。可利用项目改造的时间比较短也比较分散。使用小步快跑的方式逐步替换原有I/O站点,最后再替换CPU,这样做的好处就是每次改动小,风险可控,但是施工周期比较长,成本也会增加。2、整体移植,CPU、I/O、电缆、HMI以及控制柜全部替换,好处就是长痛不如短痛,大干几天,后续就可以正常运行了,移植周期短,减少设备停产带来的效益下降。但是作为项目移植的工程师前期要做大量的系统风险分析、哪些模块可以替换,哪些地方需要改变程序等等,现场调试大部分就是安装控制柜、接线、打点,几乎没有程序...
西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-300/400系列产品,欢迎前往采购!
客户有台旧设备PLC是315,我们不能改它程序,但是想通过PN通讯读取它输入信号。目前用get指令可以读到DB块
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_329661_1029.html 上面是找答案问题的链接,转到论坛帖一致网页报错,所以只能重新发一下。组态无法建立新连接,大概是因为原来有组态好的连接离线时选中PLC,发现没有组态S7的连接但是,在线看状态时,看到如图所示。原先没有换CPU的时候是正常的,换PLC后就成这样了。这个项目是改造项目,原来的旧程序里离线也看不到S7的组态,但是S7能正常通讯。但是其它的有S7通讯的PLC是可以看见组态的。请看截图:
问题如标题所述,每次打开编译安全程序就会弹出这个对话框,需要等半天取消才能继续操作,请大神帮助我看看什么原因,是软件安装问题还是系统问题?目前软件安装WIN 10 专业版
各位大佬,本人已经在网上找好久方法了,就是Automation License Manager Service 这个服务项目,一直无法在电脑里启动,在找到这个启动服务项目以后,发现这个项目属性里的“启动”“停止”“暂停”“恢复”所有选项全是灰色,无法选择,另外我还按照网上的办法,更改了注册表里的内容,HEEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCURRENTCONTROLSETCONTROLSESSIONMANAGE找到PendingFileRemameOpeaations键,查看此键,将此键和此键所指向的目录文件一起删除。都不起作用。可以看到这个服务项目的状态一直是“启动”和“停止”在闪烁跳动,没法控制,想问下各位是否真的一定要重装系统了?实在太麻烦了昨晚特意把Automation License Manager Service 修复安装,不行,然后又重新卸载再安装,重新安装也搞了好多遍才安装回来,但是安装回来以后,服务还是无法启动,还是一样的状态。真的很头疼,网上方法昨晚基本搞遍了,昨晚搞了4个小时,实在没精力,现在相当于在线等高手了·······
在S7-300 的系统中6ES7 314-6EH04-0AB0 DI点液位开关损坏,需要更换原来的液位开关,原来的液位开关是220VAC交流供电的,DI信号接入6ES7 314-6EH04-0AB0 模块中,目前没有220VAC的液位开关备件,不知道该DI端口是否具有带载能力,直接接入一个液位开关,不需要额外在提供电源
技术不精,希望大佬指点一下。用博途软件组态了一下300的程序下载到CPU后,在用STEP下载时就报错,用博途没问题。请问这个问题怎么解决。
项目文件,使用的PLCS是400的CPU 410-5H,单站无冗余功能。打开组态,CPU显示黄色的问号。然后尝试在HW confgi里在线升级,失败,提升无法与互联网建立连接,但是在虚拟机里却可以上网正常。于是尝试离线下载SIEMENS官方的HSP文件进行升级,但是发现却没有所需要的“0243 CPU410-5H”升级文件。问题:有没有办法下载到CPU410-5H专用的升级包?网上只有PCS7用的升级包。谢谢大家!
情况是这样的,我们公司的主站CPU是其他品牌的,通过一个DP转换网关和几个S7-300和S7-200 SMART站进行DP通讯。目前有一个问题就是,有一些S7-300站,在DP通讯中断后,不会自动恢复,而有些会。比如,我把之前插在CPU上的DP头拔掉,然后再插回去,就一直报BUSF故障而且处于STOP模式,我把CPU断电,或者把开关拨到STOP上,重新推到RUN上,才会恢复正常或者我的这个DP转换网关关掉了,重新上电之后,也需要这样操作一下,才能恢复正常通讯。但是同一链路上有的300站,就可以自己恢复正常通讯。S7-200 SMART站也可以自动恢复。这是什么原因?是因为这几个站的配置问题吗?还是其他什么原因?
fm458通讯模块和EXM438接口模块使用,458模块同时报intf,if灯和stop灯导致模块停止,上电下电后恢复,但30分钟左右又会报
你好老师,我们现场得西门子FM458-1DP不定时报警 INTF 和IF两个指示灯亮红灯,stop灯亮黄灯。FM458-1DP模块旁边和EXM438-1模块通讯,
比如,通过通讯控制变频器,带动电机。对于通讯故障的响应,程序上应给如何配置?是发现通讯不通了,就立马停止发送驱动信号,还是继续保持?通讯不通的情况下,驱动信号也发送不到变频器,变频器是会继续运行,还是会停止?如果立马停止,是不是会增加非正常停机的次数,毕竟有时候,可能通讯会短暂的中断一下,完全没必要停机。但是如果不停,是不是如果通讯真的完全断掉了,变频器会处于一个失控的状态?所以到底最好应该如何设定?如果通讯故障,程序上继续保持驱动信号发送,在通讯恢复的一瞬间,变频器会不会就直接启动了?
S7-300系列通过profibus-dp总线与aventics独立耦合器组态报错!求帮助!-技术论坛-工业支持中心-西门子中国原帖如上,目前独立式总线耦合器的run运行灯已经亮起,但是耦合器的在线与诊断报警unit1 is present
S7300PLC被人用STEP V5.7软件上传后,还可以用V5.6上传下载程序吗?
静态变量数据类型没有改动,就是增加了一下变量的注释,数据类型变成红颜色了,这样程序就没法修改保存下载了,不知道这个是咋回事呢
项目一直用的400Hplc做OPC通讯,是一直在用的,最近项目做了改造,新增了一个200smart的设备,我就用step7创建了一个200的S7连接,用OPC转发给上位机,加了200的连接后用OPC SCOUT已经成功读到200的数据了,但是我以前的400的OPC连接断开了,不知道是不是和新增的200连接有关。然后我把200的S7连接删掉,以前的400还是连不上OPC。netconfigurationeditor里面看OPC服务器和IE通用的网卡状态都没问题,但是OPC SCOUT一直读不到连接,网络在线看400的S7连接也是不可用,把OPC组态删除重新配置也是同样的情况。这个是什么问题,下一步应该怎么做呢。
现场配置为CPU412-5H冗余系统,下挂四个从站,分别为3#、4#、5#、6#从站,故障现象是在CPU故障诊断区中频繁出现4#站“DP从站的 失去冗余”、“DP从站的 恢复冗余”报警,如下图所示期间换过DP线、DP头、IM153模块,接地也重新做过,故障还是会频繁出现还请高手不吝赐教,谢谢
,输入正常的脉冲不累计,但是第二个就正常(以前做的), SFB0的功能块框是虚线,ENO是虚线。是不是要重启cpu一下才行
打开SIMATIC Manager时提示cannot find language resource file\\DLL
如题。硬件里组态完成,下载后IM151-1上SF,BF均要闪烁。315上SF常亮,BF闪烁。看网上帖子说还需要升级STEP7么?现在是5.6中文版的
现场设备一切正常,对MMC卡清空重新格式化后编程,模拟量输入输出的地址一直是0,有电流信号的输入,模块组态正常,地址也正常,接线也正常,不知道是否要设置什么?有大佬帮忙看看嘛?
如题,现场增加了两个光纤转DP模块,查了资料需要硬件组态里添加并设置参数,问题是step7v5.5里面没有此模块,需要找到GSD文件才行。哪位大仙帮忙给个下载链接,并告知配置步骤,多谢多谢