各位老师,Scout软件,可以将程序上载出来吗?????急!!!!
请教一下,D425:6AU1425-0AA00-0AA0先在step7里上传程序,然后双击scout图标打开组态,点击accessiblenodes找到SINAMICS_Integrated_2并上传组态后,发现D425里面有一个SINAMICS_Integrated,那个可以在线,但里面的infeeds和drives可以在线,但都是空的,只有insertinfeed和insertdrives选型;上传上来的SINAMICS_Integrated_2里的infeeds和drives有组态,但是不能在线,请问这是什么情况?
D425:6AU1425-0AA00-0AA0的X100口和X101口连整流单元6SL3353-1AE34-2DA1逆变模块6SL3352-1AE35-0AA1的X400,逆变模块的X401口连西门子的1PH8228-1DF202AA1-Z电机。这是旧设备,用scout连接D425,在线automaticconfiguration配置后上传组态,发现可以在线找到整流逆变单元,但组态topologytree里左边和右边的名字不一样,一个是vector_02.SMI20_3,一个是1PH8228-1DF20-2AA1。打开组态的VECTOR_02里的configuration,在VECTOR_02.Motor_SMI_5(Motor)的orderno里的型号是1PH8228-1DF2x-xxxx,和右边一样一样,但topology里名称不一样。请问上传上来的组态这样是拓扑配置与实际连接的不一致吗?
请教个问题,请问有知道simotion scout 有可以直接读取D435plc SN号的功能块或函数吗?
请教一下,D425:6AU1425-0AA00-0AA0的X100口和X101口连整流单元6SL3353-1AE34-2DA1逆变模块6SL3352-1AE35-0AA1的X400,逆变模块的X401口连西门子的1PH8228-1DF202AA1-Z电机。这是老设备改造,用scout连接D425后上传组态,在线automaticconfiguration配置后,发现可以在线找到整流逆变单元,但控制盘无法取得控制权,报TransfercontrolprioritytoPC(lSCOA:30031),但Alarms页面没有故障信息。组态topologytree里左边和右边的名字不一样,一个是vector_02.SMI20_3,一个是1PH8228-1DF20-2AA1。我把逆变上的电机编码器网线从X401改到X402上,topologytree也会跟着变化。这是自动配置后的组态和D425里原先的组态不一致了导致的,还是西门子电机的drive-cliq线有问题了,还是电机内部的电路板有问题了?我试着把电脑上的组态下载进去,进度条显示下载完成,但是但Alarms页面报1042故障,这是什么的问...
S120变频柜的控制单元是D425:6AU1425-0AA00-0AA0,一个滤波器6SL3000-0BE34-4AA0加一个整流6SL3353-1AE34-2DA1加两个逆变6SL3352-1AE35-0AA1。D425的X101口用DriveCliQ线连整流的X400,D425的X102和X103连两个逆变的X400。变频柜以前是正常运行的,有三年没上电了。现在打算改造,变频柜先给电容反向预充电解封,然后上电。我用scout软件连D425的X120和X130口,点击accessible nodes,发现可以找到项目,但accept按钮是灰色的,而且找到的项目前面不像CU320一样有个可勾选的复选框。我用西门子300PLC的USB转MPI/DP编程电缆,同样的可以找到项目,但无法勾选。我打开博图,无论网卡还是USB自适应电缆,都是可以找到设备的。我用scout软件连D425的X101 DriveCliQ口,点击accessible nodes,什么都没有找到。看D425模块上,RDY,STOP和DP1红灯亮了;再看D425的X130口,插上网线有绿灯在闪;再看整流和逆变的X400网口...
原本S120变频柜很久没上电了,现在用100W灯泡预充电完成后,用scout软件连D425的X130口上传组态。在STEP7里,Set PG/PC Interface设为网卡,点击PLC菜单下的Upload Station to PG,点击View无法找到项目;Set PG/PC Interface设为USB转MPI/DP自适应编程电缆,点击View可以上传项目。上传完成后, 在 SIMATIC Manager 左侧导航栏中选择D425,双击SIMOTION SCOUT 图标,右键菜单中选择 Connect target device无法在线连接。把Set PG/PC Interface设为网卡也不行。在scout软件中点击accessible nodes,发现都可以找到项目,但Set PG/PC Interface设为USB转MPI/DP自适应编程电缆,搜索节点后找到的项目前面不带复选框,无法对号勾选;但Set PG/PC Interface设为网卡后可以找到前面有复选框的DP站点,可以勾选并在线了。请问这是什么原因?
请教一下,在官网上下载SCOUT_V5_3_1_0后,卸载starter,200smart,安装step7V5,7后,安装SCOUT_V5_3_1_0。安装完成后选择insertsimotiondevice,选中D425后无法选择版本,点击OK后显示257:8,说是软件包没安,请问这是什么原因?我把https://support.industry.siemens.com/cs/document/109766964/simotion-scout%E3%80%81scout-%E5%8D%95%E6%9C%BA%E7%89%88%E5%8F%8A-scout-tia-v5-3-sp1-?dti=0lc=zh-CN下安装包1:SIMOTIONSCOUTV5.3SP1的所有文件都下载下来了,还缺什么软件包啊
对于840D和840Dsl系统,伺服轴采用绝对值测量系统,电机编码器+光栅尺,机床安装了回零死挡铁,轴回零时通过撞击死档铁,检测电机扭矩达到阈值后,设定机床零点的方式,需要设定哪些参数?资料里没找到这方面的介绍,DEEPSEEK回答的好像不对,与现场参数对不上:西门子840D数控系统的扭矩回零(Torque-based Homing)功能通过检测电机扭矩变化来确定机械零点,适用于无物理参考开关的场景。以下是关键参数及其配置建议:1. 核心参数说明(1) MD36900: 扭矩回零功能使能功能:启用或禁用扭矩回零。设置值:0:禁用(默认)。1:启用。注意:确保该参数在需要扭矩回零的轴上设为1。以上参数系统不显示,其它参数也对不上,请专家指导。谢谢!
请教一下,有一个旧的变频柜五年没用了。让现场的工人拍了变频柜内模块的照片,工人拍到了控制单元1P 6AU1425-0AA00-0AA0,还有SLM或ALM的6SL3000-0BE34-4AA0,还有电机模块6SL3352-1AE35-0AA1,6SL3353-1AE34-2DA1。看这些型号应该是S120,控制单元6AU1425-0AA00-0AA0我搜索了一下,是SIMOTION控制单元D425。目前的需求是这个五年没上电的变频柜和电机要利旧,领导让我去现场先用软件控制变频器,把这个电机转起来;电机能转才会接这个改造项目。我打算先给变频器电容解封。计划是把380V供电接到1个3P C6A的空开上,串联3个95W的灯泡,接到电机模块的U,V,W端子上,用空开和灯泡给电容解封,请问这样可以吗?然后打开starter软件,通过控制盘启动电机,我以前控制过CU320-2 DP,6SL3040-1MA00-0AA0;但这个有DP头,和CU320-2 DP很像的SIMOTION D425可以通过starter软件启动这个变频器吗?如果不行的话,能否通过BOP-20面板启动这个变频器?通过BOP-...
我有套系统用simotion控制S120!想调整一下定位精度,把定位精度调的粗糙一下!!现在电机定位完成!电机轴一点动不了!想让他定位完成后有左右10CM的活动量!
在离线模式选择正常后,也不能正常写入驱动器!请教高人这是什么问题?还请多多指点!谢谢!
_enableVelocityGearing速度同步功能的gearingRatio引脚,是需要怎么配置主辊和从轴的单位关系的呢
哪位大神还有SCOUT V4.1这个软件,现场遇到这么个老东西,需要上位机与它通讯,客户又让上升级,请大神帮忙
当前工程有一台V90伺服多圈绝对值编码器电机与SMRT 200 PLC通过总线通讯,伺服电机带动转盘做圆周运动,替代原有的凸轮分割器,每次转动1/4,减速比为57,算出电机每次转动14.25圈,转盘即可转动1/4,通过V-ASSISTANT软件调试伺服为模态轴,参数调整如图:负载转动一圈为1000个单位,模态范围设为14250,这样设置后无法执行设置回参考点功能,显示编码器校准失败,但是如果把模态范围设为1000的话就可以校准成功,请问一下哪里设置有问题?
我的图片里是Starter5.5的安装报错,一直显示安装程序不完整,但是我又不知道缺什么东西。不知道是不是官网说的权限文件。请大佬指点。
西门子simotion D425产品,控制单元的CF卡内部文件损坏,怎么往CF卡里下载文件或者程序,有相应的教程吗???
现在项目上面需要用simotion D + ET200SP 做modbus rtu 通讯。ET200SP 模块式上面组态6ES7 137-6AA00-0BA0 模块,通过这个模块实现simotion D走485通讯,各位老师有没有这方面的通讯资料介绍。simotion D 如何控制编写modbus rtu 通讯程序,有没有这方面的modbus rtu库或是指令,或是像1200/15000走modbus rtu那种指令或是库。如果有请各位老师分享一下simotion D这方面资料或是样例程序。谢谢各位老师指导。
simotiond425控制单元,一上电SFled红灯闪烁、rdy红灯常亮、stop红灯常亮、opt绿灯常亮,然后TM41模块上Z-PULSE红灯常亮,导致整体设备运行不了。怎么处理???急!!!
请大佬指导一下如何使用staerdrive像SCOUT一样可以对在线拓扑和项目拓扑进行比较。
我们公司以前用的双电机模块订货号是6SL3120-2TE21-0AA4,现在采购备件获悉已停产,供应商推荐的备件型号和官网推荐的一样,都是6SL3120-2TE21-0AD0,想请教下各位大佬,后面0AD0型号可以在不修改硬件组态前提下直接替换前面停产的0AA4吗?这里面有什么要注意的吗?不胜感谢!
前段时间有个项目需要增加两个第三方轴,控制是 simotion D435,伺服是第三方汇川 IS620F 伺服。一开始也不是太会配置,问了我领导,我领导给了以前项目给我参考。看看了一下,自己也学着配置,也是一边摸索一边尝试怎么配置。步骤如下。 注意: 我这是博图上面的scout软件配置。不是单机版的软件。第一步下图 图一其他配置参考下面文档simotion axis 配置.docx 我想介绍是。我配置完成后,没有注意检查,导致速度一直上不来,程序里面速度设置很大了,我的速度一直很小是因为我没有修改这个伺服每秒最大速度导致。我看了第一个轴最大速度配置好是正确,就没有在意第二轴速度有问题,第二个轴因为减速比是1:1.5,这个里面不能设置小数,我放大了10倍,设置减速比设置为10:15,伺服最大速度是3000转,丝杆导程是10,但是系统自动计算出来的是每秒速度是33.3333,实际是333.3333。如果是放大减速比系数,一定要去修改最大伺服每秒速度,不然设备运行起来,都不知道速度为什么...
过程:螺杆垂直固定住旋转和螺母被夹爪夹住然后通过Y轴上升,螺母在螺杆上移动10cm时,旋转轴R轴和Y轴停止;目前使用方法:规定时间T内,算出速度V,再分别根据实际情况调节两轴的速度,同时给两轴启动命令;实际情况:不能百分百完美配合,物料没问题的情况下还是会出现因为R轴和Y轴配合不到位导致卡螺母或者螺母超过移动距离的情况;有没有大佬有什么好方法建议可以优化或者避免的?不能外加其他机械固定组件了,增加测量组件可以的
停留在最后一个界面,没反应,是要点取消吗?