SIMATIC S7-1200 G2++是新一代基础型控制器,软硬件全面升级,具备更出色的连接性、增强的运动控制性能及灵活的故障安全功能。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁...
1200G2用LCCF EnetScanner编译不过去,提示需要密码,有没有好的办法
1. 抱歉再次占用论坛资源,上一个变通处理了,但问题没理清楚。2. 西门子客服是真的打不进去,这个电话有点泄气了3.现场情况:大概有800个485设备,每个设备6个实数,3个WORD(控制字/状态字/故障字),采集这些信息做一个后台监控;4.计划方案:1200或1500+PN网关(多个)+485设备,接入WINCC。5.疑难疑惑:a.采用1200方案,1200看资料是8个开放连接,但是PN网关厂家说是1211是8个,1212以上是16个,没有明确官方说法,不确定,另外1200最多1024字节的数据量,要配多个才够用。3个1211,每个1211+6个6口PN网关+485设备,每个PN网关串口接8-10个485设备。现在卡到1200字节数了,1024不太够用,不太喜欢多个1200方案;b. 采用1500方案,1500看资料开放连接数为0,看的博图配置,不确定是几个了,PN网关厂家说是256,没有明确信息不敢全信,资料没查到,数据量是不是1024也没有明确信息,求教。c. 引申下,每个网关下挂485设备,不一定PN网关,串口网关也行,下挂多少个485设备,怎么规划?
没账号,没权限下载。 ***是4.3的固件,环境是15.1的
LCCF用1200G2plc博图V20编译不过去,编译时需要密码,有没有解决方案
我已经具备下载出口软件的权限,年前还可以正常下载,今天下载高版本博图提示没有输出许可。咋回事?
1200PLC脉冲控制步进电机,一周脉冲数20000,每转位移360度,双向旋转,一周分成16份,原点位置为位置1,从位置1转到位置2,依次到位置16,然后转到位置1(原点),程序里使用相对距离指令,各位大侠,移动距离应该输入多少?
新买的联想小新16pro电脑,系统是Win11专业版的,安装V18和V19到最后都是出现下图的故障信息
各位大佬好。本人小白自学准备打西门子杯。电脑和PLC连接网线后在“扩展下载到设备”栏发现,没有Realtek PCLe GbE Family Controller这个选项,查看网络适配器也没有这个网卡,请问是哪里出了问题啊?谢谢
沮丧的一天啊 ,这个从站1 是实时通讯上的,不应该报错误代码的,从站2没有实物连接 ,应该是要报错误代码的,不知道为啥从站1 所有的都报上了错误代码,昏昏的一天 ,压力大大轮训 插队写 可以 ,插队读不知道为啥也不行 我的个天啊
这两张图 实现一样的效果,但是从接受度上面 我感觉ld的更容易被接受吧,大家会特意去用scl语言吗
其他网站看到 一篇文档S7-1200与CU310-2PN的 PROFINET通信的文档在 西门子官网里没有搜到, 封面下的网址 打开后一直在加载。请老师们 教教 怎么找吧。 或直接给出网址。
博图常闭触点异常,把***程序段将常开触点置一,常闭触点直接就置1了,然后把常闭触点置0程序仍不执行。
各位老师,在现场设备下载程序无法通过交换机下载只能将网线插到plc上面才可以下载将触摸屏与PLC都下载完成后 是可以正常连接,后又发现触摸屏(精智系列)无法与触摸屏继续连接 , 触摸屏上不显示报警,参数也无法写入这是什么原因造成?该如何解决?麻烦各位大佬帮小弟处理下
介绍:1、西门子 1214 带模拟量模块 SM1231 AI8(订货号:6ES7 231-4HF32-0XB0)。配置应该没问题,因为一直都在用,且反复检查过。2、【气体流量检测设备】:4-20mA 电流输出3、模拟量模块:通道选择 4-20mA,假设地址是 IW96-------------------------------------------------问题:1、关闭气体输出阀门,管道无气流。此时,IW 数值显示 63000 多,远超 27648。用电流表测试【气体流量检测设备】的电流输出为 4mA 左右。2、打开气体输出阀门,管道有气流。此时,IW 数值为 5000 多,处于 0-27648 之间。----------------------------------------------------------一般来说,配置没问题的话,IW 数值应该处于 0-27648 之间,但为啥管道没有气体流量时,电流 4mA 准确,但模拟量模块接收到的模拟量数值异常高。
1118 【万泉河】TIA PORTAL搜索不到PLC的IP时下载程序的方法在使用TIA PORTAL软件编好了S7-1200/1500 PLC程序之后,要将程序下载到PLC中时,因为这样那样的原因,比如网卡性能和兼容性等原因,明明PLC连接好的, 可以PING通,然而就是搜索不到这个IP,然后就不能下载程序而束手无策。貌似这是许多年来众多PLC工程师频繁遇到过的棘手问题。而且也一直无人给出个明确的解决办法。而其实TIA PORTAL中早有方法。V16:在搜索之前或者搜索没有结果之后,通常设备列表中会有一行,地址这里写了一个“访问地址”,通常大家都忽视不见,不会去碰它,而其实,只要鼠标点击这4个字,就会提示输入IP地址:只需要在这里把目标PLC的IP输入即可进行在线下载或上传程序。或许正是因为这个原因,到了V19之后,这里的提示变为:“在此输入地址”哈哈哈哈,隔着屏幕都能感觉到软件设计者的急迫心情,因为太多的使用者会忽略这里的提示,已经迫不及待的恨不得发出语音提示了:点我啊,点我啊!把你搜不到的IP输入到这里就可以了啊!而相比之下, SMART 200的软件就直白地多了:除了搜索到的C...
大家知道这是咋回事吗?突然就这样了,不知道是不是我早上更新了下系统的原因
我装了博途18主程序,19主程序和19的仿真,这几个软件都好使,现在的问题是我做了18的程序,能下载进PLC也可以在线监控及调试.不是仿真!不是仿真!不是仿真!也不是无线,也不是无线,也不是无线,是电脑和网线直接连接的plc,IP地址是手动输入的用相同地址可以在连接成功,线调试和上传下载程序都没问题.但就是用可访问的设备搜索不到,搜索结果就是空的.求专业师傅解决.不想重做系统.重装博途无效.
目前我的编程习惯都是伺服准备移动到一个位置时,我赋予于伺服定位的速度和位置,然后建立一个脉冲TP,通过脉冲TP触发定位指令! 然后如果伺服有很多的位置时候,按照我这样的编法,几个位置 ,就几个脉冲TP,有没有什么更简便的编程方法
用的是485/TCP 的模块,一直通讯不上,2个485设备,没有头绪了
大神们,点编译后提示框内还是会出现,请问怎么解决?谢谢!
选择Open Project File后进度条走到一半会弹出提取失败 Failed to start extractor process.有没有大佬遇到过
使用指令库的P2P发送与接收指令从SICK OLM100中请求当前条码位置,会偶发(一两天出现一次)发送与接收同时处于7002状态,然后位置数据就无法实施读取更新。断开使能再重新触发也还是7002,必须要重启CPU才能恢复正常。也尝试过采用发送和接收的完成标志位来触发指令但是出问题的概率更大,经常会有完成标志位来不了数据也没法更新。各路大神帮忙看下有没有啥好的解决方法!
S7 1200模拟量量卡件6ES7 231-4HA30-0XB0在使用0-20mA时是否需要外接24V电源
触发按钮在轴运行下方,为什么不能正常运行,下载试过多次,只有一次可以触发
如图所示,如果数据超过65534后又会从0开始,那么从零开始时有没有数据溢出的标志位