【求助】PCS7V61老平台,RTD热电阻CFC编程问题,超过150℃信号就没有了。

最新内容

感谢,很对,查到问题说在了,MODE有讲解的,不过我没试成功,按原来的了,阈值重点是配成了PT100气候型,应该选标准型。

老系统:PCS7V61,CFC编程,RTD温度监测;问题:一个RTD回路,接入RTD信号,超过153℃,信号就归0了,看了传感器量程是0-300的,另外把这块传感器接入数显表,显示165℃(当时温度),正常。但接入PCS7系统,ET200M分站,信号归0,150℃以下,正常显示。这个问题有点奇怪,最初做这个系统用的数据处理,直接/10得到温度值,多年以后,用AI驱动块,直接量程改为0.1也可以实现(记得是西门子官方推荐的方案),但存在一个问题,当时有疑惑,但也可以用,就没有深入学习。最初添加AI块后,编译不出来MODE上面一个绿线,数据也出不来,后来翻了手册,百度,查不到原因,就根据网上资料,添加了一个16进制码,一直怀疑这块有问题,但系统没有真正使用,就没有具体信息,最近使用了,发现这个问题,怀疑这块没处理好,求老师指点一二。

2025-04-26 22:24:28 149 5 1

参与讨论
【探讨】PCS7界面出现的红色扳手什么意思

最新内容

主要原因是PLCSIM仿真,输出通道驱动无法获取实际的硬件状态,所以显示为输出为16#00

两个图片箭头标记的状态都是什么意思啊,哪位大神解答下

2025-04-29 11:20:43 215 5 0

参与讨论
【探讨】WinCC客户端的报警记录如何导出或者复制啊

最新内容

WinCC客户端报警记录如何导出为PDF电子档,复制下来也行,哪位大神指导下

WinCC客户端报警记录如何导出为PDF电子档,复制下来也行,哪位大神指导下

2025-05-06 14:15:35 53 0 0

参与讨论
【分享】PCS 7 V10.0 中 CM PtP 使用 APL 功能块的缺陷

最新内容

感谢分享!

1 PN机架掉站后再重新连接,CM PtP发呆,停止工作 X 2 CM PtP插拔后发呆 √ (10.0已解决)3 RS485物理断线,CM PtP发呆 √ (10.0已解决)4 无法访问扩展站点和扩展寄存器地址 X 5 无法连续访问超过8个寄存器 X 6 访问寄存器总数受限不能大于80个 X 7 不灵活的数据转换 X 缺陷6描述总数据量仅为80个寄存器,这也是PCS 7项目工程师不得不放弃 “MBComm” 转而自定义功能块的主要原因之一。缺陷5描述每个任务最大允许8个寄存器,某些情况下也不能满足要求,如该仪表Modbus说明(红色线框内)You cannot read slectively the registers 3 and 4 for the measurment value only. You have to read the entire length of the command(10 registers) and extract the desired information.你不能选择性地读取寄存器3和4的测量值。您必须读...

2025-05-01 20:54:09 175 3 0

参与讨论

//Compile options{Scl_OverwriteBlocks:= y;Scl_CreateObjectCode:= y;Scl_OptimizeObjectCode:= y;Scl_MonitorArrayLimits:= y;Scl_CreateDebugInfo:= y}FUNCTION_BLOCKAS_LEDHTITLE=AS410-5H-2H LEDs statusNAME:AS_LEDHFAMILY:DiagnoseAUTHOR:NCLVERSION:2.0KNOW_HOW_PROTECT// Typical-Attribute{S7_bIockview:=big;S7_m_c:=true} VAR_OUTPUTR0_Master{S7_dynamic:=true}:BOOL;R1_Master{S7_dynamic:=true}:BOOL;R0_Run{S7_dynamic:=true}:BOOL;R1_Run{S7_dynamic:=true}:BOOL;R0_INTF_led_on{S7_dynamic:=true}:BYTE:...

2025-05-01 20:44:10 93 1 0

参与讨论
【求助】通讯作业数超过了连接的CPU所请允许的***通讯作业数(600)

最新内容

变更下载时(无论编译是仅变更还是完整程序),提示:E:在程序中组态的通信作业数(666)超过了连接的CPU所允许的最大通信作业数(600)。然后下载就中断了。这是个老问题,我使用的CPU是S7-416-2DP,CPU组态态的通讯作业数是1600,通讯作业数据没有超过CPU最大的通讯作业数啊,怎么会有600的限制数呢,查看CPU说明也应该是1600个啊?另外,ASPO授权也是正版授权,数量也够。请教各位。另外,以往是修改CPU组态通讯作业数如(1600改为1500),然后完整编译后,再完整下载就能解决问题,但需要重启CPU,但现在又不能重启生产线。

变更下载时(无论编译是仅变更还是完整程序),提示:E:在程序中组态的通信作业数(666)超过了连接的CPU所允许的最大通信作业数(600)。然后下载就中断了。这是个老问题,我使用的CPU是S7-416-2DP,CPU组态态的通讯作业数是1600,通讯作业数据没有超过CPU最大的通讯作业数啊,怎么会有600的限制数呢,查看CPU说明也应该是1600个啊?另外,ASPO授权也是正版授权,数量也够。请教各位。另外,以往是修改CPU组态通讯作业数如(1600改为1500),然后完整编译后,再完整下载就能解决问题,但需要重启CPU,但现在又不能重启生产线。

2025-04-30 10:32:35 77 0 0

参与讨论
【求助】PCS7V61老平台,新增一个操作员站,请教增加方法?

最新内容

https://pan.baidu.com/s/1HpKyRM_3s0_H8PyCJYGWfA?pwd=h68b仅供参考。电脑用户名计算机名相同。 一次下载一个链接。

老PCS7V61平台:操作系统XP2P2,平台PCS7V61,通信卡1613;需求:客户需要新增一台操作站。过程:目前操作站暂未采购回来,因为现场停车的原有,想先把操作站添加上,站回来直接用。在PCS7平台下,新增PC站,组态HW,添加WINCC application,添加1613卡(站未到,卡未到,卡地址胡乱填写一个),然后再NETPRO网络里添加容错链接,在这里出问题了,我的理解是做好链接,下载网络,等站到的时候,直接添加XDB文件,SCE通信好了,就可以用了。但在这里下下装不进去。求教一二,以前也添加站,但忘了细节了,直记得这个大概,请老师指点一二,比较老的系统。

2025-04-26 22:08:52 78 1 0

参与讨论
【探讨】470181727@qq.com

最新内容

多做项目,多问多学。

如何最快速度上手 Pcs7

2025-03-23 12:39:15 350 7 1

参与讨论

如题,自动生成的画面不够用,需要自己在os wincc中编辑 ,如何手动编辑的画面与自动生成结合?这方面的资料比较少。

2024-09-27 20:32:54 340 1 0

参与讨论
【探讨】PCS7如何修改点位备注

最新内容

这个应该在WINCC画面编辑器里画面组态进行块图标编辑吧

PCS7如何修改图上的中文点位备注

2024-09-28 10:47:12 611 3 1

参与讨论
【求助】SIMATIC BATCH 控制配方颜色

最新内容

你好,你的问题解决了吗?我也遇到了同样的问题,想问一下你最后怎么处理的。

各位专家,请教一下控制配方的颜色为什么会变成这样啊?

2024-11-08 15:05:05 818 3 0

参与讨论

PCS7 V9.1 打开WINCC,打开已有的OS项目,提示服务没有及时响应启动或控制请求,无法打开OS项目。EVENTS里面提示CCProjectMgr.exe : 4/11/2025 4:14:56 PM : SIMATIC HMI WinCC: Info : Couldnt install service(s): SCSMonitor。windows 服务里面 没有SCSMonitor,CCPROJECTMGR.EXE 在停止状态,点击运行报错。故障信息截图如下:以上问题恳请大家帮忙,谢谢。

2025-04-11 16:24:21 161 2 0

参与讨论
【探讨】PCS7 仿真问题

最新内容

冗余无法仿真

想问一下,PCS7的冗余PLC系统怎么仿真?比如CPU 410-5H,自己测试时好像仿真只有一个PLC,无法正确的冗余,无法测试

2025-04-17 16:43:19 122 2 0

参与讨论
【求助】PCS7安装SQL失败,寻求解决办法

最新内容

建议检查windows版本,按照西门子的适配性来,否则容易有问题

在论坛上找到的之前解决办法链接https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/Post_1711950_6_0_0_0_0_0__0.html问题是.iso中不能改变文件名请问如何解决,谢谢

2024-07-20 22:01:25 1085 9 1

参与讨论
【求助】PCS7 V10.0

最新内容

找你的供应商或对应的西门子销售

请问哪位大佬有PCS7 V10.0安装软件?

2024-08-29 11:53:28 1897 3 0

参与讨论
【学习有奖】成为学习之星,点亮自动化未来

最新内容

支持西家活动

为了鼓励大家深入学习和掌握西门子PCS 7产品的知识与应用技巧,这次我们推出了“西门子PCS 7学习之星”活动,通过观看1847工业学习平台视频,无论是初学者还是资深工程师,这里都有适合您的课程内容。活动时间:2024年11月1日~2025年5月31日活动规则:活动期间,您在1847工业学习平台中,学习PCS 7系列视频,即可参与到本次活动中!我们会根据您PCS7系列课程的学习时长,每月进行排行,Top10网友会有兑奖西币奖励!单期总榜会有实物奖品哦!为保证每一位1847会员网友的公平性,根据开通会员的时间将有两个榜单!(如何成为1847会员?)1. 新人榜单:活动期间,首次开通1847会员的网友,学习PCS7系列课程时长排行;2. 先行者榜单:所有看过PCS7推荐课程的会员网友,学习时长* 月榜次月初更新,总榜6月5日前更新先行者2025年3月榜单:(西币奖励发送至站内信,需主动查收)Top 1 ------qiao4Top 2 ------红烧水煮Top 3 ------魏红义Top 4 ------昵称999Top 5 ------GreenHandsTop 6 ------唐文...

2024-11-01 14:54:35 12158 19 2

参与讨论
【求助】SIMATIC Manager 界面成了这样

最新内容

重装系统试试

菜单都没有了,重新安装了一遍STEP7 5.6 SP2 都没有恢复

2025-02-16 19:08:17 1103 5 2

参与讨论
【求助】求PCS7 V10官网下载链接

最新内容

这个1847上,不一定能下载到demo版的

求PCS7 V10官网下载链接,搜索不到这个版本,只有PCS7 V10UC02补丁包。

2025-03-09 21:38:10 417 4 1

参与讨论
【求助】CFC连线问题?

最新内容

需要调整一下时序,按照执行顺序由小到大

图片红色圆圈的粗杠表示什么意思

2025-03-02 22:31:13 511 3 0

参与讨论
【求助】SIMATIC Logon无法应用组态

最新内容

今天我试了重启了,还是不行

在更改logon设置时,报错。显示没有权限,该添加的用户组也添加了,找不到原因。有没懂哥指点一下?

2025-03-18 16:42:27 271 2 0

参与讨论
【求助】请问图片中的MS_Release 是什么意思?

最新内容

顾名思义,这个 MS_Release 信号是给 维护站(Maintenance Station)用的。具体内容你可以在帮助文档中找到相关的内容。比如,可以从 主块 VlvL 的帮助内容跳转到 “维护发布” 帮助内容:

如图在学习程序时看到这个管教感觉不是很清楚 具体干啥用的

2025-03-18 18:35:48 246 1 1

参与讨论
【求助】PCS7 帮助文档打不开,请大佬们指点,谢谢

最新内容

感谢大家 迂回解决了 这个链接里有获取帮助手册的方法https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/pcs7_top_v2/PCS7_OS_Runtime/PCS7_Operator_Manual/PCS7_Operator_Manual.htm

按照大佬的以下三点说法1、PCS7帮助文档依赖MicrosoftHelpViewer组件,若安装过程中该组件未正确安装或文件被误删,会导致F1功能失效。检查C:\ProgramFiles(x86)\MicrosoftHelpViewer\v2.3目录是否存在,若缺失需重新安装或修复PCS7软件。2、管理员身份运行仍失败时,可能是用户账户控制(UAC)限制或杀毒软件(如360)拦截了HelpViewer进程,临时关闭安全软件,或在防火墙中添加hh.exe(Windows帮助程序)和HelpViewer.exe(西门子帮助程序)为白名单。3、注册表路径错误,打开注册表编辑器(regedit),定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\HTMLHelp;确认help_location键值指向正确的帮助文件路径(如C:\ProgramFiles\Siemens\PCS7\Documentationlranbing高级工程师被采纳率36.69%2025-03-15 21:541、第一点,我没有找到MicrosoftHelpViewer组件关...

2025-03-16 20:21:03 378 5 0

参与讨论
【探讨】pcs7如何更改上述点位描述啊

最新内容

找到这个对应的cfc块点进去,里面的备注就是wincc的显示,修改这个就行。上图

PCS7如何改变点位在Wincc的描述啊

2024-09-27 16:19:59 709 5 1

参与讨论

PCS7,冗余CPU,与各机架形成环网。点对点结构,S7容错连接。出现如下报警,到底是需要授权还是不

2024-07-09 17:04:16 1357 11 1

参与讨论
【求助】PCS7 8.0版本可以直接升级到PCS7 9.1版本吗

最新内容

PCS7做的工程程序是不能从CPU上载的,必须保留好源程序,才能修改升级

求大神回复。 PCS7 8.0版本可以直接升级到PCS7 9.1版本吗?我安装的9.1版本PCS7软件,可以上传CPU里8.0版本的程序吗

2024-12-10 22:47:55 669 7 1

参与讨论
【求助】PCS7 410SMART 冗余站 AS PO 授权如何导入到CPU

最新内容

固件版本是V8.2.3下载时提示图片信息

PCS7 410SMART 冗余站带一个R1冗余IO站 ET200PA SMART ,两个100PO的授权,订货号:6ES7 653-2BA00-0AB5这个授权如何安装到CPU里面,另外是不是还需要单独购买R1冗余授权,这个授权需要几个?

2025-03-02 15:27:43 521 3 0