高赞帖

G120 AI信号显示的问题

最新内容

@zhangli0 可以上传。请接收。CU240BE-2_0223_参数表手册.pdf

同一批G120的变频器,有12个变频器用信号发生器给信号到AI0上,通过软件能够看到通道的电流信号是一致的,有10个变频器的信号看到的比实际的小.比如20mA的电流信号,在正常的变频器上看到软件上显示的电流也是20mA,不正常的就只显示16mA左右,12mA的电流信号,在正常的变频器上看到软件上显示的电流也是12mA,不正常的就只显示9mA左右,这个怎么处理能够让显示的电流信号和输入的实际信号一致?

zhangli0

2025-05-07 08:54:26 231 7 3

参与讨论
精华
S120如何在运行过程中切换转速反馈信号源呢

最新内容

速度起来之后, VC和SLVC一般情况下差别很小, 极端的工况可能影响较大。 而且, 一般的工业上面, 尤其是重工业, 系统的时间常数和速度滤波, 是数量级的差距。 如果担心速度波动, 可以设置滤波大一些。 如果是要求高的场合, 要求丝滑无缝切换,不影响性能, 有点勉为其难了。 那还要编码器干啥嗯. 当然, 这个需要实践验证。 但是,我以前填过老旧的搬迁矫直机, SLVC启动时机械咔咔响,频繁包过流。 后来调整了开闭环的切换频率, 予以解决。 结合你这个话题, 我感觉前面包过流就是因为开闭环切换时, 遇到机械间隙撞击,导致工况恶化,速度反馈计算偏差大引起的。 跟你说的这个,应该有关系。

如题 今天在现场调试一台由A**变频器驱动的电机时发现区可以在变频不断使能的时候切换转速反馈信号源是编码器还是转速计算值在S120上一直都是停机后通过1300切换 想问一下S120上有类似不需要停机就能切换转速反馈信号源的功能吗是不是只能通过p1440自己去搭建转速反馈信号的传递路径了

无名的人

2025-05-03 20:45:23 732 18 11

参与讨论
常闭触点异常

最新内容

地址使用重叠

博图常闭触点异常,把***程序段将常开触点置一,常闭触点直接就置1了,然后把常闭触点置0程序仍不执行。

手机用户20250501526864

2025-05-03 09:33:26 458 9 5

参与讨论
记录,第一次用200 SMART的调试恒压供水的过程。

最新内容

我感觉会用冒泡法就很厉害了 。我还不会用指针。。。。。楼主之前从事分拣应该很熟悉工控了,转化我相信很快就会熟练的,基本工在,其他都不是事

有个小区的恒压供水系统升级,用到4个泵,压力目标在0.7Mp。控制硬件:PLC:SR30+AM06变频器:一台ABB ACS510压力传感器:0~1.0 Mp,4~20MA。要求具有4个泵的手动自动选择,工频变频切换,根据设定时间对变频泵进行轮换。相信关于恒压供水的内容,对于有经验的同行来说是件很简单的事情。干工控行业10多年,之前固定在自动化分拣一个行业里,有一定的局限性。跳出后,还是第一次接触,有不对的对方还请大家指点,情绪上手下留情!过程:项目接到后,老板要求用PLC的PID功能调整变频器的频率,而不是用ABB变频器自带的。在这个项目中,对于泵的的各种切换到不是很大的难题,可以用冒泡程序来查询运行时间排序输出顺序。但PID,还是第一次接触,觉得的很。。。。那。。。。。什么。。。。。于是去查阅学习200 SMART 的PID相关的视频,调试方式,海鲜市场上买了各种调试程序。来研究柜子发货前,在公司用信号发生器模拟压力,动作顺序正常,PID功能根据在网上学的先调P值,再调I值,曲线平整,变频器输出也能用,但心中有忐忑。。。。。(现场照片未拍摄,后续补上)到了现场,管道硬件改造好后,电机接线,开始调试。。。。。。。。导入在厂里调试过的程序,变频器运行,压力开始上升,逐渐接近目标值时候突然出现了震荡,调整了几次P值I值均无效,有点手足无措了。当时,老板在,小区管理人员也在,所有人的关注都在我这边。为了能让小区快速用上水,老板用第二个方案将PID由ABB变频器调整,我修改了PLC程序,看他在变频器上更改一系列的参数,最终压力在0.7Mp小幅度的 上下(可能传感器有空气,排除了两次还是依旧。)等调试完,从地下室出来,第一次感觉到了干这个行业的失败。20250428回公司后,一直在想这个PID该怎么控制,可惜没有好的实物。。。。。直到我公司角落里发现了一套3泵供水系统和一个水箱。给水箱加水,拉来一个闲置的ABB变频器控制柜,改线。在PLC里调用200 SMART 自带的PID,开始研究。以上是几次的调试过程,发现一个心得:用“鲸确调整”后会产生震荡,在这个基础上调整P值能稳定输出。但是将出水阀门关闭后,管道压力已经超出目标压力时候,输出频率下降的慢。老板说:下降速度太慢,会导致管道爆裂。他说的这个问题,我也考虑。修改程序,测试下购买的案例中对方自己写的程序。20250505现场照片用200 SMART 自带PID调整的参数以上是几次调试的经过。因为时间匆忙,只是为了应付使用。用自整定后,修改了P值,稳定了输出。后期,还得再优化。

简单点

2025-04-29 10:43:15 911 17 5

参与讨论
会刻意的去用scl吗

最新内容

那就一直是1了

这两张图 实现一样的效果,但是从接受度上面 我感觉ld的更容易被接受吧,大家会特意去用scl语言吗

老呆

2025-04-28 16:49:54 831 18 9

参与讨论
大神们 为什么我浮点数比较不上 稍微动一下又可以

最新内容

这个是二进制的问题,1.01和1.010你用二进制转一下就知道了。我也是困扰了好久,要用区间比较!

手机用户20230327825262

2025-04-28 15:51:20 378 8 4

参与讨论
SMART如何处理64位运算

最新内容

有2种推荐的处理方式1、表格里已经明确了有2组参数来显示编码器值,1个是U0-10 U0-11 U0-91 编码器值=圈数*每圈数+反馈值,这个值可能会超过32位整数的表示范围,所以你分别记圈数和反馈值就行。2、直接用U0-57--U0-60 4组16位数表示整数,手册给你指出的是3个16位整数加1个符号位表示这个整数的计算方式,PLC不支持超过32位整数的计算,那么只计算低的32位 高的16位加符号位当成类似圈数来另外存储。

信捷伺服驱动器,485采集到的64位数据在SMART200如何处理?望大师们提供宝贵意见,非常感谢!

爱好者2022

2025-04-26 15:38:03 702 24 9

参与讨论
自动线 机床尾座伸出导致的机械臂X轴报警

最新内容

我觉得此时,把桁架的X轴设为跟随轴模式应该可以解决。没有搞过808,在840上接口信号为DBX1.4

各位大佬,我们单位有一台桁架机械手,用的是808D的数控系统控制的。机械手往车床放料时,出现个问题:正常流程:桁架机械手下降,移动到机床中(Z轴)。 桁架向左移动到放料位置(X轴)。然后 让机床的尾座伸出,机械手松开手爪。现在的问题: 由于车床用的驱动顶针,机床尾座伸出时,导致机械臂沿X轴方向移动8~10mm。机械臂此时会报警。而且对机械机构也不好。请问: 在尾座伸出时,软件层面看 808D的数控系统可以实现随着外力下,微动10mm左右的功能吗?

kirk27

2025-04-26 11:31:17 302 6 17

参与讨论
PPI自由口切换

最新内容

EM277、CP243-1的价格比224XP还贵吧。

加入这样一段程序(MODBUS RTU从站)后,S7-200(CPU224CN)的USB-PPI不能在PLC运行状态下在线查看程序.只能在停止状态下载程序到电脑。哪位大神告知一下,谢谢。。。

电气工程自动化

2025-04-25 21:40:29 483 17 6

参与讨论
老师们,我到底做错了几处

最新内容

把图上的两个move块换成conv块

老师们 ,我到底做错了几处,请捶我 好吗

老呆

2025-04-24 11:15:34 801 17 8

参与讨论
6ES7 131-4BF00-0AA0开关量输入模块损坏修复过程分享

最新内容

还是不建议用修复的板子上机,应急一下倒是可以的啊

早前分享过这个模块的损坏及判断过程,属一个没有闭环的半成品。链接如下:《数字量输入模块6ES7 131-4BF00-0AA0损坏探究》损坏的模块 ↓ 今天无意发现电梯召唤按键里面的指示灯,小如芝麻粒的贴片发光二极管,突然想到了此输入模块损坏的指示灯,也是如此大小尺寸的,就有一种要将之前没有闭的环的给闭上的冲动。为了验证此模块的输入通道4失效的病根是这个指示灯,将之前重做系统的电脑丢失的博途V17又重新装上了,折腾了半天将1500与ET200S连接上了,测试此模块输入状态,确定通道4损坏(症状为输入端子接通24V后,指示灯不稳定的亮灭与程序内显示状态同步)。用万用表在线测量二极管的管压降,有很大的波动值,其它正常通道的二极管的管压降稳定在1.89V左右,与静态测量是吻合的。断电静态对比测量时,正常的二极管在正向测量时,二极管会发出绿光,而损坏的二极管不发光,因此可判定这个二极管已寿终正寝了。接下来就动用已久未用的焊台的那个极细尖头烙铁头,将这个小如芝麻粒略大的发光二极焊下来,又将电梯召唤按键上的更小一点的发光二极管给焊上去。焊好后,插回去,通电测试,指示灯随着输入端子的通断亮灭,程序内也同步显示通断状态。唯一不完美的是这个指示灯显示的是不同于原机绿色的红色。最后总结: 1、PLC的输入、输出端子指示灯是介入控制的,并非是唯一显示功能。这样的设计是能够真实体现控制状态的。 2、更换的发光二极管指示灯,无法确定工作电流,但是应该是满足原机5mA的输入工作电流的。 3、 通过此次对开关量输入模块的维修,粗略的了解了此模块的整体结构,得出了1的结论。 4、维修后的模块可做为于不重要控制的备用件。简化的原理图放在最后,欢迎大家一起探讨。

为修修为

2025-04-24 00:07:28 408 10 9

参与讨论

即日起至5月20日,参与SINAMICS V20产品互动活动,即赢西币奖励(西币用于兑换精美奖品)。活动规则:↓↓分享产品信息和个人经验↓↓- 发布有关SINAMICS V20产品的主题帖,每条再得10西币奖励——立即发帖- 在SINAMICS版区跟帖回复,每条获得3倍西币奖励——点击前往- 提交关于SINAMICS V20产品选型经验、使用技巧分享或者真实案例的故事帖,每篇再得100西币奖励——撰写故事帖传送至「技术论坛」SINAMICS产品版区查看更多精彩内容↓↓发起提问获得帮助和热心解答疑问↓↓- 发布关于SINAMICS V20产品相关的问题,每条再得10西币奖励——发起提问- 回答SINAMICS V 系列产品相关的待解决问题,每条获得3倍西币奖励——点击回答传送至「找答案」SINAMICS V 系列产品版区查看更多精彩内容我们的「找答案」和「技术论坛」社区活跃着众多专业工程师,您提出的问题最快2分钟就得到解答!不要错过这个展示自己、学习新知以及赢得奖励的好机会。快来参加互动活动吧!注意事项:(1)帖子和问答内容需遵守平台规定(《技术论坛原则》和《找答案原则》),不得涉及敏感话题或非技术的灌水内容,违者将会被取消本次活动资格;(2)西币奖励发放,注意查收站内信消息,西币领取自发送日起60天有效。累计西币可用于兑换精美奖品,请访问「兑奖中心」;(3)法律范围内,本活动最终解释权归西门子所有。点击此处跳转至V20专题页,获取更多信息点击进入SINAMICS V20常见问题大全西门子SINAMICS V20资料大全系列来袭!本次集合贴包含官方资料大全以及论坛上大家比较关注的几类问题,具体内容如下:1.V20官方资料整合....................................本楼2.通讯配置与调试....................................... 2楼3.参数设置与功能应用................................ 3楼4.常见故障诊断与处理................................4楼5.应用场景与案例.......................................5楼6.备用与反馈.............................................. 6楼1.V20官方资料整合1.1技术资料及工具操作手册精简版操作说明样本认证型号替代关系产品选型SINAMICS V20FSAA/FSAB升级安装组件(选件)https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109736404/zh手册SINAMICS V20变频器屏蔽连接件(选件)https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109736407/zhSINAMICS V20变频器参数下载器 (选件)https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109736406/zhSINAMICS V20变频器BOP接口模块 (选件)https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109736396/zhSINAMICS V20变频器外接BOP(基本操作面板)(选件)https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109736401/zhSINAMICS V:在TIA Portal中,通过USS?和MODBUS以及S7-1200对V20进行转速控制https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/63696870SMART LINE系列触摸屏通过MODBUS协议直接与V20变频器通讯https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/73983645SINAMICS V:V20与S7-200PLC的USS通讯https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/65688720S7-200与V20之间的USS通讯https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/92073690V20变频器PID控制恒压供水操作指南https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/92186653SINAMICS V20 F1故障https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109485607SINAMICS V20 F2故障https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109485606V20变频器如何使用固定频率设定值(不用连接宏)https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/747500241.2官方使用说明V20接线图http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/01General/drawing.html选型http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/02Components/selection.html备件-风扇http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/02Components/Fans.html输入电抗器http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/02Components/Line_reactor.html输出电抗器http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/02Components/Output_reactor.html存储卡http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/02Components/MMC_SD.html操作面板http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/v20/02components/additional_bop.html数字量输入功能http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/03DiginalIO/DI.html数字量输出功能http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/03DiginalIO/DO.html数字量输出接线方法http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/03DiginalIO/DO_wiring.html数字量输出信号状态http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/03DiginalIO/DO_diagnosis.html数字量输出信号取反http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/03DiginalIO/DO_invert.html模拟量http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/04AnalogIO/analog.html变频器启停和调速http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/05StartSpeed/control.html使用操作面板面板控制变频器启停及调速常见问题http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/05StartSpeed/control1.html如何实现V20变频器启动后按恒定频率运行http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/05StartSpeed/control2.html固定频率调速http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/05StartSpeed/control3.htmlPID功能http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/07PID/PID.htmlV20系列变频器通讯功能http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/08Comm/communication.htmlUSS通讯http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/08Comm/uss.htmlMODBUS通讯http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/08Comm/modbus.htmlA922http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/12Alert/A922.html存储卡MMC卡和SD卡http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/13new0630/Card.html从变频器向MMC / SD卡传输数据http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/13new0630/Upload.html重载启动参数设置:P1310~P1312http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/13new0630/StartBoost.html电机启动时间(磁化时间)P0346http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/13new0630/StartTime.html延时启动:Timerhttp://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/13new0630/Delaystart.html自动再启动http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/13new0630/restart.htmlr0053.3:实际电流r0068 =P2170http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/13new0630/R0053bit3.html输出故障信号相关参数设置http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/13new0630/DOset.html1.3官方培训课程1847免费课SINAMICS V20操作指南-系列课程-西门子1847工业学习平台官网SINAMICS V20跟我学-系列课程-西门子1847工业学习平台官网SINAMICS V20跟我学-高级功能-系列课程-西门子1847工业学习平台官网V20学习教程第一部分:产品介绍-系列课程-西门子1847工业学习平台官网V20学习教程第二部分:调试-系列课程-西门子1847工业学习平台官网V20学习教程第三部分:通信-系列课程-西门子1847工业学习平台官网SINAMICS V20固件升级步骤-系列课程-西门子1847工业学习平台官网SINAMICS V20智能连接模块介绍-系列课程-西门子1847工业学习平台官网V20通过SD卡上传下载参数-系列课程-西门子1847工业学习平台官网V20基本操作演示系列-系列课程-西门子1847工业学习平台官网付费课(章节)Lua脚本及其在SINAMICS V20变频器中的应用-直播回顾-西门子1847工业学习平台官网如何利用Lua脚本实现V20的编程控制-系列课程-西门子1847工业学习平台官网运维工程师必备技能课-系列课程-西门子1847工业学习平台官网运维设备参数备份与下载之变频器参数备份与下载-系列课程-西1847工业学习平台官网1.4官方售后服务官方备件服务:列表搜索官方维修服务:列表搜索1.5官方社区支持西门子找答案-官方技术问答平台-技术问题讨论-西门子工业技术支持中心-西门子中国

2025-04-23 15:02:03 5308 31 8

参与讨论
精华
6RA80可否和上位机直连设置转速等参数

最新内容

回任老师,PN也要看多强的干扰,如果干扰非常大,也得考虑隔离,如果只用RT模式,可以用一对单模单纤的以太网光纤收发器,距离近可以用一根光跳线当光纤。以太网接口应该是自带变压器隔离的,但本胖赶脚变压器隔离的效果还是不如光纤隔离(不是光电隔离)彻底。

手上有一个小的6RA80,想撇开PLC,利用上位机直接和直流驱动通讯。不知道是否可行?如果有这样玩过的大神,能否提供一些参考经验,供小弟学习!谢谢!

lanmao998

2025-04-23 13:48:32 960 21 9

参与讨论
限位同原点能否共用

最新内容

不能用同一个,限位通常通常作为保护使用,而回原点通常位置小于限位位置,如果需要取原点信号,建议增加一个开关量的信号

伺服回原点的信号能否同限位共用一个?

宁静才能致远

2025-04-19 06:48:17 574 13 6

参与讨论
精华
请教:锥形电机变频控制。

最新内容

也算是黑暗前的一缕阳光吧,毕竟刚开始的时候确实摸不准。

如图使用场景,电机11kW锥形电机,变频控制。发帖前在论坛中看到过很多关于锥形电机 变频控制的讨论,也查看过三方变频的手册(ABB 提升软件有锥形电机控制方案),最终结论都比较统一,那就是不建议,没必要。但是迫于领导压力必须做电机测试,计划后期使用这种方式。测试过程:变频器西门子G120,3kw,VF控制;电机:3kW,50hz,1380转,7.5A;未作电机辨识。问题1:锥形电机有变频的吗?问题2:测试过程中发现,抱闸打开时的频率在5Hz左右,变频输出电流5A左右,电机不转。频率提高到20hz,电机转动,20-25hz之间转速不稳忽高忽低;提高至25hz,正常运行。25一下为什么会不稳定?问题3:假如真正使用锥形电机,如何做电机的动态辨识?

吃瓜欧神

2025-04-18 15:45:58 6369 140 16

参与讨论
关于6SE70系列装机装柜型变频器冬季冷启动

最新内容

谢谢,受教了

由于我们设备在内蒙古东部冬季一般零下35摄氏度,但是6SE70系列装机装柜型变频器自有环境温度加热,且效果非常不理想,一启动AFE柜就报F023超温故障(温度低)运行人员在此情况下就把手套烤热去捂柜子下端的温控电阻(如图),在这种情况下,是否可以把该温控电阻换为定值电阻,用以屏蔽此故障?如果可以的话用色环电阻可以不?还是其他特殊电阻。

超隔离

2025-04-17 16:07:56 436 10 10

参与讨论
精华
RS-485信号如何套上Modbus-RTU协议?

最新内容

说明书上都写了协议规格了,你按照规格写程序就行了啊

RS-485与Modbus-RTU是不同的,前者是个物理信号,要套上Modbus-RTU协议才能在网线里流转。怎么套协议呀?

昔日如诗

2025-04-17 11:49:02 2566 22 22

参与讨论
v16下载某一个块到1500plc时软件崩溃

最新内容

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_312653_1077.html

换了不同的电脑还是同样的问题,只能选中plc点下载才可以,故障如图有遇到过的帮忙分析下是怎么回事?

yuanzhenhan

2025-04-17 10:41:44 310 6 6

参与讨论
能连接PLC,但点PLC出现地址无效,大神们谁会帮忙看看

最新内容

谢谢各位大神 已近解决了,版本降低用。

能连接,但点PLC出现地址失败。

手机用户20250405683821

2025-04-17 08:31:46 520 11 4

参与讨论
西门子1200与第三方设备的MODBUS RTU通讯

最新内容

感谢建议,最后找到问题所在了。就是那个数据要写完整的数组,不能只写数组的第一个数据

1200作为主站和两种第三方设备通讯。其中一种已经通上,另一种一直通不上。通不上的设备发送读取指令如下:主站发送读取指令: 0x06 0x03 0x0x0000 0x0003 CRC16从站响应数据: 0x06 0x03 0x06 Byte0 Byte1 ...... Byte5 CRC16主站发送写指令: 0x06 0x10 0x0x0009 0x0002 0x04Byte0 Byte1 ...... Byte3 CRC16从站响应数据: 0x06 0x10 0x0x0009 0x0002 CRC16有没有大佬帮我看下这个数据格式有没有问题?

手机用户20211110493501

2025-04-16 09:15:29 620 15 6

参与讨论
程序代码下有条黄色波浪线

最新内容

乘数直接写的偏移量,DBW默认是word型,你的结果是int。两个办法,你的乘数不用偏移量改变量名可以解决。或者你在偏移量前加个强转换 WORD_TO_INT(%DB1002.DBW1018)*10

程序代码下有条黄色波浪线,提示精度信号丢失,把*10删除就正常了,这个是什么情况呢

上虞宁

2025-04-15 11:34:02 551 10 6

参与讨论
SMART200 GET/PUT

最新内容

好的,我来试试如果主PLC添加多个设备,但是有几个掉线时它得通讯速率怎么样

请问一下,对于多机柜,每个机柜一个SR40,一个主SR40,N个(2~5)个从SR40PLC。 从PLC有联锁数据(一个字节)传递给主PLC,从PLC数量可变(一般2~5,从HMI设置,参数在主PLC中)。 是不是可以每个从PLC通过GET/PUT向导,将这个联锁数据PUT给主PLC,这样不影响主PLC的通讯,如果主PLC GET从PLC联锁数据,因为从PLC数量可变,这样如果实际没有从PLC,是不是会影响到通讯,而如果都是从PLC将数据PUT给主PLC,然后通过从PLC中子程序的错误位直接判定之间的通讯是不是可行的呀?从PLC发联锁数据和心跳包,主PLC检测到心跳包没变就掉线了。

知秋CAC

2025-04-15 11:11:45 646 12 12

参与讨论
840d powerline系列如何显示时间和工件计数器画面?

最新内容

840D Powerline系列数控系统同样也提供了工件计数器的功能,类似于840D SL系列。要设置显示工件计数器,你可以按照以下步骤操作:进入系统设置-找到工件计数器设置-启用工件计数器显示-配置工件计数器参数-保存设置;返回到数控系统主界面OK;

840d powerline系列有像840D sl一样的工件计数器画面吗?如果有如何设置显示呢

手机用户20210414899202

2025-04-15 10:58:55 211 1 8

参与讨论
用smart200 做一个变频器同步方案可行吗

最新内容

有时张力控制纯靠电气实现不太好,需要机械设计加上一些调整措施,如张力杆之类的,然后再经过电气去调节,或者直接使用现成的张力控制器

用smart200 做一个变频器同步方案可行吗称重传感器通过变送器0~10V接入PLC,要求张力可调,害怕控制不稳,这个PID用什么方法能保证稳定低张力织物运输一个卓越的张力控制方案是优秀连续生产设备的关键。采用实时张力感知器结合紧凑的机械传动设计和多组变速驱动器,这系统实现了最精细的线性张力控制,实时调整织物运行时的张力用户通过在HMI中应用预设配方 张力,便可实现生产加工的高度重现性。操作人员只需在人机界面上根据织物的加工要求选择预先设定的生产程序即可。机器的其余参数设置将相应更改,这可以大大减少人为错误的发生,并保证生产的稳定性。

ligp99

2025-04-14 06:38:13 796 18 8

参与讨论
新项目的编程软件如何选型?

最新内容

做项目尽量用当前最新的正版软件。性能比老版有所提升不说,未来的运行年限会更长。

有个新项目,cpu 是S7-1200,配置了5个et200sp远程IO站。要求使用正版软件。PORTAL编程软件目前v17到v20都可选,画面可选portal自带的professional,也可选择经典版WinCC v7.5 sp2。编程和画面,采购哪种版本比较合适?大家用哪种版本比较多?或者说方便维护,改价比高?

ZHAOGONG2018

2025-04-13 23:37:40 612 10 7

参与讨论
精华
PM240-2低速运行最大电流

最新内容

针对连续三问为什么的结论,很好。再遇到类似问题,就知道怎么回事了。想低速运行,想输出连续堵转,功率单元扩容即可。正常的选型不可以。不可靠。容易出事儿。

如题示。这是PM240-2安装手册(24版)中的一页纸。看到上面的内容,联想到前段时间,在传动论坛里特别热议的话题,就是提升机0速满转矩悬停的那个帖子。都盖了200多层的大楼,还有人在不断地把其顶起。在那个专题讨论中,西家传动已经给出了非常精辟的结论(见精华帖描述),并讲解了为什么的原理。这里就不再赘述了。下面就是PM240-2安装手册,官方给出的PM240-2的低速运行允许的电流曲线和特别强调的要求和注意要点。由上述信息,即可明确,变频器的驱动单元PM240-2在低频下的输出电流限制条件了。了解这个,对于我们应用变频器或者是设计交流变频传动控制系统都是有直接的参数参考依据的。由此,现在再提出变频器0速状态输出满转矩的问题,或是提升机能不能实现0速满转矩悬停的问题。我想其回答结论,应该是有依据了吧。从安装手册那页技术参数曲线和注意事项,可以得到如下知识点:第一,正常使用,变频调速运行状态,电机在运行10Hz及以上频率时,即可实现连续的、100%的额定转矩运行;第二,,正常使用,变频器调速状态,电机低于10Hz运行时,只能是短时的100%额定转矩运行,不能保持连续运行;而且运行转矩与运行频率是按曲线变化。如果考虑异步电机滑差1%-5%,则持续转矩应该在额定转矩的45%-55%范围;第三,想实现交流异步电机的0速100%连续堵转运行,可以考虑大马拉小车的方案,也就是变频器重载容量要大于电机容量2.3倍(变频器额定电流与电机额定电流之比)。这里还不考虑电机是否允许连续额定转矩堵转的可能。总结,有了上述这页纸的信息,以后也用不着再纠结0速满转矩行不行的问题了。把你的电机和变频器参数拿出来,对照图示曲线,就一目了然下结论了。

kdrjl

2025-04-13 14:49:27 2034 12 11

参与讨论
哪位大佬有泵控制的子程序 想学习一下

最新内容

能控制一台就能控制多台,主要看控制工艺要求,先试着自己写控制一台的程序

在现场很多泵,刚入门 。

灰灰和跳跳

2025-04-13 09:59:09 559 8 5

参与讨论
1500下挂200smart作为分站点

最新内容

跟着大家学习长知识了。

请教一个问题,我用1500做主控PLC,上接WINCC下面挂smart 200作为实际控制器,请教一下我的smart200,需要通过485通讯控制泵,天平等 以及数字/模拟量控制。 Smart200作为智能设备是不是只能数字I/O 不能下挂通讯。或者说smart200编独立程序,然后和1500通讯,类似分布运算。请教一下用什么形式比较好,用什么通讯协议, 把所有计算堆到1500还是用分布式运算。

手机用户20230317998787

2025-04-12 23:40:45 582 11 4

参与讨论
西门子1500设定变化慢

最新内容

这个是HMI读写延时造成的

一台1500带4套板式换热器机组 触摸屏是昆仑通态的 从触摸屏改变运行参数 比如阀门开度 循环泵频率 要等一分多钟触摸屏上的反馈值才能变化 什么原因 如何解决???

手机用户20211103659699

2025-04-12 06:14:33 449 6 5

参与讨论
eplan的问题

最新内容

好多问题解释不通,我就认为盗版问题。不过这个安装路径有很大影响

为什么我的eplan插入符号宏是这个效果,西门子官网下载的EDZ文件,之前是图二的效果,怎么回事

hhhh--