| 作者 | 主题 | 
|---|---|
| 
                            
                            keke1998 新手 经验值:27 发帖数:16 精华帖:0  | 
                        
                             
                                楼主   
                            主题:变频器能限制电机电流,为什么还能过载? 
                                请教各位高手,我刚接触变频,问大家几个问题: 
                            一、变频器具有限制电流电流的功能,为什么电机运行时,还能过载? 二、限制了电流的转矩电流,是不是电机的输入电流同样也会受到限制? 三、限制了电机电流,是不是转矩电流也会受到限制?  | 
                    
| 
                            
                            veich 奇侠 经验值:6009 发帖数:1010 精华帖:18  | 
                        
                             
                                
                                    1楼   
                              
                                    主题:回复:变频器能限制电机电流,为什么还能过载?
                                一、变频器具有限制电流的功能,为什么电机运行时,还能过载?  
                            答:变频器的电流限幅值一般比额定电流大,比如额定电流的1.6倍。此时如果 变频器持续在额定电流的1.6倍运行时,就会经过一段时间的延时后报过载故障。 假设将变频器的电流限幅值设为额定电流,假设加减速时间合适,没有突加 负载,变频器会主动降频,使输出电流保持在额定电流以内,这样就不会报过载 了。 如果是冲击电流,无论是怎么产生的,超过的变频器电流限幅功能的反应速度 而且电流迅速上升,达到了变频器瞬间过载点,变频器会马上报故障。 二、限制了电机的转矩电流,是不是电机的输入电流同样也会受到限制? 答:是 见下面分析。 三、限制了电机电流,是不是转矩电流也会受到限制? 答:是的。 矢量控制时,电机电流分为转矩电流和励磁电流。 通常励磁电流是恒定的,跟电机参数有关。 转矩电流是根据电机负载的情况计算得出的, 可以认为变频器输出电流等于励磁电流加转矩电流。 
                                知足常乐!!! 
                             |