楼主 2018-05-11 09:30:29
主题:关于IOT2040的一些疑问 大家好,关于IOT2040有以下问题想请教一下: 1、IOT2040是否存在连接数或者吞吐数据量的限制??如果有,那么它的上限是多少? 2、IOT2040是否有数据缓存功能,即把一定时间内(10分钟?5分钟?)读到的数据保存在其缓存里? |
yming 至圣 经验值: 127394 发帖数: 22010 精华帖: 824 |
3楼 2018-05-14 13:08:05
主题:回复:关于IOT2040的一些疑问 你对IOT网关理解错了。 1、com 1走DP通讯,然后接10台左右的西门子PLC? 目前还没有针对DP的插件驱动。你要实现得另外想办法。 2、com 2走modbus,接10台左右的三菱和欧姆龙PLC; ModBus好像有它的插件。要搜一下,联网安装。 3、X1的RJ45口接16口的交换机,用192.168.2.xx的网段; 这没问题。 4、X2的RJ45口接wincc服务器,走192.168.1.XX的网段; 这个口是用于连接外网的(任意互联网连接),连接路由器,使用DHCP动态分配IP地址。 就目前来说,最好用的就是 S7 以太网连接。在内网侧,IOT可作为客户端,使用S7 以太网通讯,任意读写所有西门子PN类型的PLC和装置。 通过这个网关,可以把数据发送到:连接到不安全的外网。 它也可以接收来自外部指定服务器的指令,传送给指定的PLC。 它主要控制的是数据流。 它上面的PIO,串口,都是为接传感器,数字量信号、控制外部信号用的。 这些需要对IOT编程。以达到使用 IOT本体,通过内外网通讯方式来 采集、控制的目的。 如果你仅使用西门子预装内置的NODE-RED对它编程,只需要两件事儿。 1、理解Node Red的一些基本节点的用法。 2、学会一点 Javas cript。 别的就没了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|