西门子低压控制及配套产品,如3WL、3UK、3VL等
随着国家对于防爆应用的加强,防爆产品纳入到强制CCC的管控范围,越来越多的人开始关注防爆产品和应用。在此我针对西门子低压控制电气产品防爆应用做一个解析,同事也普及一下防爆的一些基础知识.首先我们需要明确那些应用和场合会涉及防爆呢?我在这里做一个简单的总结,包括但不局限于一下应用:在防爆应用中,会区分防爆等级。气体防爆的0区,1区,2区;粉尘防爆的20区,21区,22区。为了方便大家理解我们以日常可以见到的加油站为例,解释一下0区,1区,2区的区别。地下储油罐是0区加油机是1区整个加油站范围是2区不同区对于设备均有不同的防爆要求,西门子低压控制电器产品主要都是防爆关联设备,即指安装在非爆炸区域内,但保护爆炸区域内设备。少部分具有防爆功能可以用在2区或者22区。西门子低压电气产品上都会印有防爆标识,防爆标识是由EX标志,防爆测试证书编号及防爆等级共同组成的。 防爆等级中带有方括弧的就是关联设备[ ], 没有方括弧的就是标准的防爆产品。大家在应用的时候,一定要仔细确认,避免误用造成的损失。感谢大家支持西门子控制电器产品
大家好!我是SIRIUS小伙伴们的家的公众号小编,今天我想给大家正式介绍一下SIRIUS 8WU46信号灯柱!当当当!就是下面这位主人公啦~55mm信号灯塔基本信息:尺寸 DIMENSIONS:Φ56.5mm X 300mm 管式安装Φ56.5mm X 341mm 可折叠安装电压 VOLTAGE:24V DC(正负逻辑Positive and negative logic)连接 CONNECTION :自带线缆(Cable Included)光信号 LIGHT EFFECT:LED常亮(LED Permanent)声信号 TONE TYPE:脉冲音(Pulse tone)寿命 LIFE TIME:50,000小时(hours)SIRIUS 8WU46的特点是什么呢?01. 安装简单迅速,节约时间成本完整套装(包括安装支架和线缆)02. 结构灵活多变,满足更多需求03. 清晰识别04. 可折叠安装,方便运输折叠安装无需工具,简单便捷底座预留多种开孔,便于替换不同品牌是不是有点心动?那随小编一起看看8WU46一体式信号灯柱型号!当然贴心的SIRIUS给小伙伴准备了灯柱附件,方便大家侧部安装...
最数字化的继电器产品-3RR24支持IO link通讯的三相电流监控继电器3RR2是西门子三相电流监控继电器的总称,其中3RR24是其中支持IO link通讯的型号。3RR2监控继电器尺寸与一个热继电器相同,可以和3RT6,3RT2系列接触器插接使用。3RR24可以满足一般三相电流监控继电器的各种保护功能(过电流,欠电流,相序,断相),值得一提的是它的断相保护功能,它的断相保护功能是基于电流的,可以检测电网及设备因素引发的断相,同时可以有效避免误动作。比基于电压保护的断相保护更加稳定可靠。此外3RR24还支持IO Link通讯,可以将设备的运行状态,故障信息以及测量值(有功电流,无功电流,电压,功率因数)上传给PLC,实现数据的实时采集。可以说3RR2是最数字化的继电器。3RR24共有三个规格,可以满足1.6A-80A的测量与保护。除此之外,3RR24采用热继电器的外形设计,可以方便地于SIRIUS接触器插接使用,安装非常方便。3RR24可以说是改变规则的产品。如果需要采集80A回路的三相电流。传统方案:需要配置三个电流互感器,将40A电流转为1A/5A电流,在使用变送器将 1A/5A...
我汇总了下载中心里所有西门子低压控制电器产品的样本下载链接,有需要的拿走,不谢~SIRIUS(国产)控制与保护产品 产品目录接触器3RT5/6;断路器3RV5/6;热继电器3RU5/6;中间继电器3RH6http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=5006SIRIUS(进口)控制与保护产品 样本接触器3RT2/1;断路器3RV2;热继电器3RU2;电子式过载继电器3RB3/2;中间继电器3RH2http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=2133 3RW5系列软起动器 3RW51/ 3RW52/ 3RW55http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=15134 3RW 软起动器 3RW30 /3RW40 /3RW44http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=4517 SIMOCODE pro智能电机管理系...
关于安规测试中的耐压测试,对耐压设定值和测试时间是如何规定的,查了GB标准,可是没怎么看明白,请高手指教
想了解一下一般直流24伏控交流480伏的固态继电器的触发问题。这种固态是指一般通断电路使用的固态。用一个很短的脉冲触发固态,能导通多长时间?固态是否过零触发?是否触发脉冲要经历过零,才能产生导通作用?同理,关断是否也是?那么一个很短的脉冲是否意味着有可能根本没导通,或者至少导通半个波形?。例如小于10毫秒的脉冲。如果是可控硅。那么就是随脉冲上升沿导通,随过零关断。只要控制好上升沿的时刻,就可以做到(发热)调功。事情是这样的。我现在有一个AC90伏100安左右,电阻加热1秒以内,的发热任务。90伏经过互感变压器得到。现在是不可控的,直接调节通电时间做发热程度的调整。但是有时候觉得这个加热瞬时功率太大,例如5000瓦了。我希望可以以3500瓦加热,但是各方面都不可控。一下子5000瓦烧焦了,但是底下的又不透。
G120CU240变频器报警F0027电机运行中报警,以及一起动就报警
办公设备较多时,由于这些设备输入滤波器上的电容,使漏电电流达到毫安级,设备多时会产生叠加效应,漏电保护器可能会随机性跳闸。可以增加漏电保护器的数量,重新分配负荷。
请问一下低压传动柜内24V直流作用?它主要是起到什么作用?是给柜内指示灯电源供电?
1个被控目标(模拟量0-10信号),两个控制接口,用固态继电器切换。继电器两组端口,公共端接模拟输出到被控对象,两常开点接控制端口1,常闭点接控制端口2。控制端口也是模拟量输出信号。0-10V是个变化值,有可能会1kHz变化。那么继电器影响不影响这个值频率变化呢?
对于含有三相和单相负载的系统,线路的总电流大小是如何计算的,因为电流大小关系线径的选择,请前辈指教下
请问 西门子G120XA 在印度能正常使用吗?那边电压415V .这个系列支持中国跟印度服务,售后在印度那边可以做吗?成套设备在国内做好发过去的。谢谢大家
远端是个传感器,0.8W。24V供电,400米远距离,线路损耗多少呢?到远端电压能降到多少呢?
电流互感器很常见常见的精度等级有0.1(s),0.2(s),0.5,1.0电流互感器在正常运行时,阻抗ZL很小,相当于二次线圈在短路状态下运行。二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流等于零,去磁作用消失,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的。根据测试电机功率切换不同 电流互感器量程:400/5、300/5/、150/5 、50/5、15/5 四档无精度损失一次端 电控切换,看到别人这么说的 ,不知道什么意思,怎么切换,用接触器在软起动停止状态切换还是 运行中切换是这样吗:还是以下方法可行,查资料得知,有多抽头电流互感器和多变比互感器,但没有找到哪个公司有卖,谁知道?
总进线断路器准备用NSX系列的,那么选600A的,还是选630A的比较合适?另外,如果下级电路有短路的话,选用600A和630A时,它们脱扣时间是一样的吗?
电磁脱扣器是脱扣器的一种,它只提供磁保护,也就是短路保护,其实际上是一个磁回力,当电流足够大时产生的磁场力克服反力弹簧吸合衔铁打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。电磁脱扣器的缺点是只能提供短路保护,其优点就是成本低,寿命长,受环境影响小。与电磁脱扣器相关的还有热磁脱扣器和电子脱扣器。热磁脱扣器提供磁保护和热保护,热保护也就是过载保护(+短路保护)。热保护:电流经过脱扣器时热元件发热(直热式电流直接过双金属片),双金属片受热变形,当变形至一定程度时,打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。一般来说,电路中都用热磁脱扣器来提供短路和过载保护,只有一些特殊场合用电磁脱扣器提供短路保护,而由其它元件(如热继电器)来提供过载保护。热磁脱扣器的缺点是只能提供二段保护;动作值误差比较大,可以少量调节;受环境影响较大。其优点就是成本低,性能稳定,可靠性相对较高,不受电压波动影响,寿命长。电子脱扣器可以有以上所有功能,并可以方便地进行整定。电子脱扣器就是用电子元件构成的电路,检测主电路电流,放大、推动脱扣机构。电子脱扣器的优点是其可以提供三段甚至四段保护;灵敏度高,动作值比较精确,而且可以调节;加装通讯模块...
3月13日 下午14:00关注直播平台:西门子西游平台● 看直播抽好礼,更多惊喜等着你
目前系统有7组电加热器,分别通过断路器-接触器-电阻器温度加热是手动控制,目前想改造成自动控制方案1:通过plc pid输出点直接控制7个接触器线圈,控制加热器通断,没做过这么大功率的,大功率接通断开对电网有多少影响不清楚,害怕。方案2:增加7个三相固态继电器,通过plc pid输出控制固态继电器输入端,进而控制电阻加热器通断,同样存在大功率接通断开对电网的影响,但是温控看起来比较规范,成本比较高。请赐教,如何改?
常用的低压漏保开关,当地线接触不良或者没有地线,发生漏电时漏保为什么不跳?漏保检测的不应该是火零的电流差吗?
官网卖了一个相序保护器,订货号:3UG5816-2AA40。需要通过iolink访问相序保护器,现在是否过欠压,相序是否正确。但是求助客服和访问手册都没有找到通讯的数据内容,有没有用过的大佬帮下忙呀。如果能发个案例参考下那就最好了。
各位谁有这个GSD文件啊,最好是新版,分享一下,谢谢!
各位朋友好!各位有没有西门子空气开关ETU3WT的说明书资料 ,请提供一下。谢谢各位
目前欧洲国家,已经将机械安全作为设备上市的强制要求,可见起重要程度!国内目前虽然没强制要求,但随着人们安全意识的提高,各行各业也开始关注安全话题,比如:橡塑机械设备的最新行业标准里,对机械安全做了详细要求。本次有奖调研,想了解大家涉及行业是否也对安全有要求呢?大家用的是什么品牌的安全设备呢?扫描二维码,或点击链接参与调研,有机会获奖哦!我们将在问卷里选取最具价值的3个幸运网友,奖励西门子150周年纪念马克杯。问卷时间:11月30日-12月7日欢迎相关话题有兴趣的网友也可以在下方留言哦~
AS-Interface总线设备简介AS-Interface总线是一种符合 EN 50295 和 IEC 62026-2 规范、适用于过程和现场通信的开放式国际标准。全球领先的执行器和传感器厂商均为AS-i 提供支持。在西门子TIA Portal环境下,通信处理器 (CP)、通信模块 (CM) 和网关可以作为主站来控制过程或现场通信,以及控制作为 AS-i 从站的执行器和传感器。特点及优势:· 一根双芯电缆进行数据传输以及为传感器和执行器辅助供电· 现场级IO模块的快捷安装及接线:绝缘穿刺技术,可在电缆任意点连接· 拓扑形式:总线形、星形或树形结构(与电气布线相同)· 通信距离:高达600m· 最大循环周期:5~10ms· 网络重建时间低至80ms,即插即用,无需组态· 谐波分量低,高频信号低,网络抗干扰性强· 支持安全解决方案,ASIsafe安全等级可达SIL 3 / PL e· 每条AS-i总线可接多达62个从站(A/B技术),多达496 DI / 496 DOAS-Interface总线设备家族新成员——IP20从站模块丰富的产品组合,优化产品设计,·贴合国内使用习惯,适用于更多...
驱动在哪里下载weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404955095396646916weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404955095422075070weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404955095463755816weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404955095505698850weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404955095535321280
各位,这个模块怎么用?怀疑原有设备的上坏了 更换需要组态吗 、如何写地址?以前没用过,设备进口的。
分享