最近我和冯工去了一家生产企业,这家企业使用了很多国外进口的机器装置来生产汽车配件,随着机器设备的增多及数字化的管理手段的要求,企业数据就要和现场的设备进行交互,不过在进行IT和OT融合的时候,前期并没有进行很好的网络规划,而是直接从IT侧拉过一根网线和装置的现场网络相连,用户描述现场网络总会莫名其妙出现网络中断,那么今天我给大家讲清楚这背后的原因以及解决这个问题的方法。首先,我们在现场看到了现场PN设备和IT网线都连接至一个知名的第三方的交换机上,基本上采用星型的拓扑连接方式,那么我们首先要使用Bany来检测一下来自IT网线上的数据是否包含大量的广播数据或者高负荷的数据,然而可能是由于这根网线连接到IT侧的端口是千兆口,不能使用Bany的T1/T2口进行抓包,也就是基于这样的原因,我当时改Bany的T3/T4口代替T1/T2口和更换网线等方式进行测试,在更换连接方式过程中,发现每当插入IT网线到该交换机时就会出现生产装置急停,实际上就是PN IO通信中断。此时,我们已经看到了这个故障现象,也知道了其中的一点端倪。为了验证我们的想法,使用Bany捕捉当网线插入前后,PN网络中的IO控制器...
西门子官方工业商城直销Profinet系列产品,欢迎前往采购!
PAC3220与S7-1200 PN通讯,组态不了网络,求帮助,谢谢!
ET200SP的DI模块里,有哪款是16×24VDC,是双向输入的?(可接NPN,也可接PNP开关,但不能同时接)
PROFINET RT实现的响应时间10ms,IRT的响应时间1ms,普通的软件交互控制调度一般是20ms左右,这么短的时间精度对软硬件profinet的实现有哪些要求?
现场以1500plc为核心plc,通过profinet连接多个1200plc作为远程分站,现场已经正常运行2个多月。今天突然有几个通过无线网络连接的1200plc掉线。经排查,现场网络正常,博图能够在线监控所有plc的状态,电脑ping这些plc的IP地址也正常。就是1200plc和1500plc之间数据没有接通,1200plc和1500plc的诊断缓冲区内容如图所示。请各位大神帮忙解决一下,现场已经停止生产了,拜托了。
有这样一类设备,该设备中的电气系统是profinet的子站。在一些情况下,这种设备是不需要通电的。而另外一些时候该设备是需要通电运行的。如果不优化PROFINET,把该设备的子站配置到网络配置中,那么会带来的问题就是当该设备断电后,CPU的故障灯会闪烁,提示有子站断网。这虽然对整个控制系统不构成问题。但是总会被客户问原因,客户心存怀疑。为了应对这种情况,可以优化网络。具体方法是将该子站设置为“option”可选。当需要该设备投入运行时,利用指令使能该子站,断电该子站时,利用指令去使能该子站。去使能后,该子站的错误就不会报告到CPU中,CPU错误灯不会闪烁。
6XV1871-2Q线上实际印的型号标签型号如下6XV1870-3RH206XV1870-3RH606XV1870-3QN156XV1870-3QN45
一个变频器为啥7个接口对应7个硬件标识符 都有什么用
MC_GEARIN指令在inGear置位后还需要延时,才会真正同步 ?现场是105报文PN通信,S7-1200G2的PLC控制汇川SV660F伺服。如果要消除或者缩短这个延时,有什么办法吗 ?是不是需要调伺服参数?调伺服运动曲线 ?
1200与多台施耐德ATV930变频器Profinet通讯,GSD文件需要装几次,I O配置需要装几次
device name我看到文档里面介绍便于记忆ip address:因为profinet主要在数据链路层,应该用不到ip的device number:没有看到什么地方使用这个请大侠解释一下,多谢了
大佬们,1515sp-pc2在线之后总显示 Profinet Onboard固件版本不一致,找也找不到怎么更改固件版本
我们在现场发现了一个奇怪的故障信息。用户使用夹具,每个夹具都配备了 CPU1515F 作为智能设备,并且通过一些复杂的设置与 IO 控制器X2接口相连。然而,使用”ReconfigIOSystem”在使能设备加入的过程中,IO 控制器却报出了两个奇怪的错误:“Diagnostics available and is Being processed”和“Multi-interface mismatch-inconsistent parameterization for sending LLDP data”。为了揭开这个故障的神秘面纱,我们决定进行抓包分析。通过 Bany 捕捉使能智能设备加入前后的报文,希望能找到故障产生的根源。我们发现子槽号 0x8000 为接口模块上存在错误 1,Fault:Fault available,但详细原因却不得而知,只知道这与控制器诊断缓冲区中的提示“Diagnostics available and is Being processed”一致。但这些故障信息在西门子手册和网站中都无法找到,只能参考 PROFINET 相关的标准文件。深入研究这些标准文档,...
硬件:现有PLC(S7-1200)1台、profinet接口的运动控制器1台、工控机(labview)1台。技术要求:既能用PLC通过交换机,控制运动控制器和接收运动控制器的返回数据(闭环反馈数据),又能用工控机(labview程序)通过交换机,控制运动控制器和接收运动控制器的返回数据。问题:1)工控机(labview程序)能否通过交换机,直接和运动控制器通信?还是必须要经过PLC中转,才能得到运动控制器的返回数据。2)如果只能通过PLC中转,延时有多大?3)如果工控机和PLC都作为Profinet的主站,对运动控制器有什么要求?我看有的说法是,运动控制器作为profinet设备,必须具备share device能力。
我想搭建一个用profinet通信交互的环境,需要有哪些硬件,硬件方面有哪些要求(比如交换机的要求)
连接方式如下图:
各位大神们:下午好! 现在遇到一个难点,profinet这款产品,在一个项目上使用这款线100米,其中,在传输上只能达到60米,求助大神,这个问题的出现,是那些原因导致,我们也将线返厂测试,阻抗合格,近串-5db,
我这边是DCS,然后是不是PCS7安装了Wincc opc ua sever这个组件,就等于直接有了OPC服务器,不需要自己再组态或设置了把?对方是MES系统,就可以直接读写数据了吧?我目前是安装在ES站,工程师站没问题吧。另外是否需要安装open pcs7软件?
PN交换机的特殊性在于支持802.1P和Q协议,保证了数据处理的优先级,如果PN数据来了会优先处理并转发PN数据。那么如果我的整套设备中,所用的设备都是PN设备,比如16台1200PLC,走profinet协议,那么他们之间传递的数据除了PN数据以外,还有其他数据吗?如果只有PN数据,那么PN交换机的优先处理PN数据的特性还有具体的优势吗?
现有几个项目 一台S7 1200PLC, 一台S7 1500PLC, 2台V90 , 一台TP700 ,一台TP1200 另外有3个PN从站设备;所有设备组同一网络PLC和所有PN从站组网PN1,实际监控时S7 1200经常遇到FB块无法监控的情况,博图右下角提示令牌错误,不知道如何解决
有个项目人家要求用西门子plc和西门子变频器走以太网通信,我准备用smart200和G120 cu250s-2pn,现在不能下载CU250S-2PN的gsdml文件,全球资源库不能登录,不能注册,不能改密码
折叠标准通讯PROFINET基于工业以太网技术,使用TCP/IP和IT标准。TCP/IP 是IT 领域关于通信协议方面事实上的标准,尽管其响应时间大概在100 ms的量级,不过,对于工厂控制级的应用来说,这个响应时间就足够了。折叠实时通讯对于传感器和执行器设备之间的数据交换,系统对响应时间的要求更为严格,大概需要5-10ms的响应时间。目前,可以使用现场总线技术达到这个响应时间,如PROFIBUS DP。对于基于TCP/IP的工业以太网技术来说,使用标准通信栈来处理过程数据包,需要很可观的时间,因此,PROFINET提供了一个优化的、基于以太网第二层(Layer 2)的实时通讯通道,通过该实时通道,极大地减少了数据在通讯栈中的处理时间,因此,PROFINET获得了等同、甚至超过传统现场总线系统的实时性能。折叠同步实时通讯在现场级通讯中,对通讯实时性要求最高的是运动控制(Motion Control),PROFINET的同步实时(Isochronous Real-Time, IRT)技术可以满足运动控制的高速通讯需求,在100个节点下,其响应时间要小于1ms,抖动误差要小于1μs,以此来...