主题:关于PN/PN Coupler的使用问题,请大神指教

请问,如果要使用PN/PN Coupler与另外一台西门子的PLC做通讯,需要将对方的CPU组态到我这边吗?还有就是关于网线的连接,是不是我连至X1口,对方连至X2口?还需要其它的连接吗?请大神指点!


可以不阔以
游民

经验值: 76
发帖数: 1
精华帖: 0
1楼    2019-05-02 07:54:50
主题:回复:关于PN/PN Coupler的使用问题,请大神指教
1.首先组态问题,两个PLC都组态PN/PN Coupler即可
2.PN/PN Coupler有两个MAC地址,一台PLC组态其中的一个MAC地址,那么另一台就要组态另一个MAC地址的PN/PN Coupler
3.PN/PN Coupler设备上有两个X1,两个X2。一台CPU占用其中的一对X1 X2,当然要因实际情况而定,也可只用X1。那么剩下的另一对X1 X2分配给CPU占用即可。
4.没有特殊情况可以两个CPU分别连接两个X1口即可

切记不可一台CPU连接X1,而另一CPU连接同一侧的X2接口