突然累了 游民 经验值: 60 发帖数: 5 精华帖: 0 |
楼主 2019-05-01 20:26:20
主题:关于PN/PN Coupler的使用问题,请大神指教 请问,如果要使用PN/PN Coupler与另外一台西门子的PLC做通讯,需要将对方的CPU组态到我这边吗?还有就是关于网线的连接,是不是我连至X1口,对方连至X2口?还需要其它的连接吗?请大神指点! |
可以不阔以 游民 经验值: 76 发帖数: 1 精华帖: 0 |
1楼 2019-05-02 07:54:50
主题:回复:关于PN/PN Coupler的使用问题,请大神指教
1.首先组态问题,两个PLC都组态PN/PN Coupler即可