作者 | 主题 |
---|---|
yming 至圣 经验值: 127286 发帖数: 21992 精华帖: 824 |
楼主 2016-08-02 01:03:38
主题:【分享】关于MODBUS TCP V4.0 使用(二)客户端 (一)描述了S7 1200/1500的MODBUS TCP服务器的写法。
可能有些网友已经有注意到在服务器的 OB1 中有个SEL 选择开关。这实际上是留给客户端写入的一个控制字(WORD9)。 首先,再添加一个 S7 1200(最便宜的1211 V4.1) 图 1 为了测试,先做个低频正弦波信号。 图2a 图2 插入一个循环中断,间隔时间500毫秒;每次中断改变一次,形成0.1Hz正弦波输出。 图3
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
yming 至圣 经验值: 127286 发帖数: 21992 精华帖: 824 |
2楼 2016-08-02 01:12:54
主题:客户端仿真模拟测试 编译没问题后,可以启动PLC SIM 仿真。 启动仿真,下载运行程序。
MB客户端没有问题后,再启动 MB服务器端PLC的仿真(两个PLC同时仿真)
最后,将MB服务器PLC 在线。检查是否接收到来自客户端的“正弦波”信号。
以上,就完成了MODBUS TCP 服务器-客户端的仿真模拟。 是不是很容易呀? 下面(三)实际传输测试。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|