技术论坛

 回复:6SE71装置报F023故障!求助!

返回主题列表
作者 主题
nassile
游民

经验值: 64
发帖数: 11
精华帖: 1
楼主    2011-11-07 15:42:28
主题:6SE71装置报F023故障!求助! 精华帖 
装置是315KW的,装置合闸后就听见装置风机启动了,过一会就报F023,查R949中01变址显示17,对照故障说明里面没有17这个描述,只有1,18,50什么的。故障说明里面是X30端子,我找很久没找到,拆下3组电容,找到温度传感器的线,摸回去发现是IVI上面X31端子,不知道判断正确不。发现了3个传感器,一个在整流桥B项附近,一个在逆变后面的部分,估计是IGBT附近,还有一个在出线B项上面,按照故障说明上来看应该有4个传感器,就不知道位置了。拿测温的测量了上述的几个地方,发现都没有超温的现象,是否是传感器或者线路出问题了,有没有人遇到过,还请高手解答!
youhm
至圣

经验值: 13061
发帖数: 4961
精华帖: 81
1楼    2011-11-07 15:48:12
精华帖  主题:回复:6SE71装置报F023故障!求助!
逆变器过温,最有可能就是散热风扇坏了,还有就是温度传感器