主题:【分享】优化完毕注意改变的参数

     今天上班,值班电工打电话来说,真空上辊电机负荷为负值,下辊电流接近额定值。初步判断为下辊拖

着上辊走。但是好好的怎么会这样呢?刚检修换了电机,难道有问题??

     现场是上下两个辊子,下辊为速度控制,上辊为速度环饱和下辊转矩做限幅,看了看实际的负荷,确实

是下辊到了90%而上辊为-10%,随机到配电室打开电脑,查看starter,,下辊速度给定实际1510,上辊给定

速度是1500,实际1500左右不稳定,原来退出饱和了,附加值没有起作用吗?将附加值由3%改到5%,没有作

用啊,而且给定值怎么没有变化啊 ,怪了,奥。明白了,速度限幅给限制了,一看P1082=1500,应该是

1800.这么就变成1500了呢?

     原来车速设计650米正好对应50Hz,后来经过各方面改进能够提高到700米,所以速度限幅全都改为了

1800即60Hz,前几天检修发现电机吃轴了,所以就更换了电机。

     更换完电机肯定是要优化的,一开始只做了静态的,发现速度电流波动都很大,就不管340还是静态动

态的,全都做了一遍,急着试机,复制到ROM就跑出去了,心里还想着要改1082的。

     试完机就忘了这茬了,忙别的去了,前天开机一直在600左右,今天领导要求车速到660,所以当车速

650以上时,从辊电机由于速度限幅限制,速度给定一直在1500,主辊电机没有限制,所以相当于主辊拖着从

辊走,那肯定是主辊电流大。

     优化完,一定要注意修改的参数。而且开机运行P1082不能修改,只能停机修改。