主题:CU240 快速调试 总结

恢复出厂设置方法:

   

CU240 快速调试 :

1)设置P1300,选择电机的控制方式

 

2)输入电机铭牌参数:

在输入电机铭牌参数前,需先把P10设为3,但参数修改完成后,需把P10设为0,否则,变频器无法正常工作。P10=0,就绪;P10=1,快速调试;P10=3,电机调试。

P100=IEC ,确定电机和变频器的功率设置是以KW为单位表示

P304电机额定电压

P305电机额定电流

P307电机额定功率

P310电机额定频率

P311电机额定转速

 

抱闸输出接19,20时,设置P730=r52.12

风机输出接24,25时,设置P732=r52.2,

P849[00]=r722.0,如未接快停,需设P849[00]=1,此参数在专家列表里

P1120加速时间

P1121减速时间

电机抱闸配置

P1215=1

P1216=100ms打开延时时间

P1217=1500ms延时闭合时间

 

 

如电机铭牌为50HZ,但需最大速度以60HZ运行,需要把

最大转速P1082=   参考转速P2000  =  电机铭牌额定转速  P311×1.2

 