作者 | 主题 |
---|---|
蜗牛慢g 游民 经验值: 64 发帖数: 15 精华帖: 0 |
楼主 2015-01-29 10:48:09
主题:关于1200的系统时间
大家好,请教大家一个问题:
现手里一 1215C的CPU,“在线诊断”里“设置时间”,将时间与PG/PC同步。结果用RD_SYS_T读取CPU系统时间与我同步的时间不一致。 例:时间设置页面下:PG/PC时间 2015-1-29 10:46: 23 CPU时间 2015-1-29 10: 46: 23 RD_SYS_T读取时间: 2015-1-29 2:46:23 为什么会是2点钟不是10点钟呢。。。。 |
stephenjf 侠士 经验值: 1176 发帖数: 143 精华帖: 0 |
5楼 2015-05-02 12:46:45
主题:回复:关于1200的系统时间
RD_SYS_T为读取系统时间,本初子午线时间。
读取本地时区时间用RD_LOC_T |