作者 | 主题 |
---|---|
WWCWWC 至圣 经验值: 72003 发帖数: 8041 精华帖: 145 |
楼主 2016-12-09 09:58:37
主题:200smart PLC通过200smart OPC软件与wincc flexible 仿真通讯 200smart PLC通过200smart OPC软件与wincc flexible 仿真通讯 前一段时间曾经介绍过西门子200smart PLC与200smart OPC软件的应用,是以200 smart OPC作为200 smart PLC的上位机软件来使用的。文档参见【S7-200 PC Access SMART的使用】,链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_elite.aspx?b_id=64&b_sid=0&a_id=1334098 经常在论坛上看到网友提问,在没有实际触摸屏的前提下用wincc flexible 2008 sp2虚拟真实的触摸屏如何操作。今天来做一个利用wincc flexible 2008 sp2(电脑中安装的软件)模拟一下通过200smart OPC软件与200 smart PLC进行通讯的控制过程。 实验硬件: 1) 一台安装有wincc flexible 2008 sp2软件;200 smart V2.1软件;200smart OPC软件的电脑 2) 一台实际的200 smart PLC (CR60) 3) 一条普通的以太网线 实验的目的仅仅是验证是否能够通讯,所以使用简单的程序(起、保、停控制)及(星-三角控制),其中,星-三角控制延时时间为9秒。 1) 编辑PLC程序: 2) 编辑“状态图表,方便监控: 3) 编译,保存,无错误后下载到cpu,并启动监控: 4) 编辑200 smart OPC组态(方法参考S7-200 PC Access SMART的使用),并监控: 5) 打开wincc flexible 2008 sp2软件,编辑一个连接:选择连接200 smart OPC 6) 创建一些变量(与PLC地址一致的映射): 7) 根据变量新建一个画面: 8) 点击“启动运行系统”按钮:,启动模拟仿真: 9) 监控plc;200 smart OPC及wincc flexible 2008 sp2软件看通讯连接情况: 自此,从上图看到3个虚拟的连接之间是成功的,数据一致(看定时器这时为4.5秒),且等待定时时间到达后PLC有实际的输出切换,起、保、停控制也正常。 |
WWCWWC 至圣 经验值: 72003 发帖数: 8041 精华帖: 145 |
3楼 2016-12-09 15:16:54
主题:回复:200smart PLC通过200smart OPC软件与wincc flexible 仿真通讯 我仅仅是利用的200 smart OPC做通讯媒介,与wincc flexible实现仿真。200smart无法集成到wincc flexible项目,step7可以。 |