签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
最近创作
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游民
注册时间:2017-07-27
普通 如何晋级?
997
0
2019-04-03 21:55:54
F025-026-027故障:UCE指的是ce两极的电压,其实就是检测流过Igbt的电流,工作原理利用一个电流源做比较,大则认为过流,IGBT损坏,通常是GE之间短路,但是测量时阻值正常不一定就好,阻值坏则肯定坏了!处理的步骤首先先把CUVC板子更换或者插拔一下,不起作用就接着把光纤头擦一下(如果频繁报故障并且还能复位后运转),不行的话再继续更换IGD板、IVI板PSU板CUVC板板子代码:IGD晶体管触发板IVI变频器接口板PSU电源板CU控制板,还有电流互感器也能产生这个故障,速度编码器损坏也有可能,但是这次发现U项的一个光纤返回信号不亮,首先疑此IGD板和相关的晶体管有问题,此次卷筒电机报故障后可以复位运行一段时间,所以决定先把光纤头擦一下,之后问题解决。
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
【仅剩99份】学PLC得PLC限量学习笔记,下单立减50元享加赠
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有3233条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录