 经常有客户问电机识别有没有必要,需要改什么参数。今天给大家分享一下电机识别的相关参数:

 为了精确地控制电机,变频器会通过快速调试和电机参数优化,自动辨识系统模型,建立模型观测器:

P3900=3(参数计算)

根据设定的电动机参数,通过数学模型自动计算电机的等效模型参数,电机铭牌参数必须设置正确。

P1910=1(静态识别)

给电机通电,静态识别电机相关参数,修正静态计算的参数,重新构建电机等效模型。必须在冷态下进行,电机铭牌参数必须设置正确。

P1910=3(饱和曲线自动检测)

电机转速超过额定转速时,电机做弱磁升速的调节,为了保证弱磁升速的稳定性和可靠性,需要要进行磁化饱和曲线的绘制。

P1960=1(速度控制器的优化)

在矢量控制下,通过电机的旋转,测试出合适的PI参数和负载惯量,得到真正适合的响应特性。