事情从去年12月説起,私人老板要做一台自动送芯棒的装置,要用到变频器,老板说仓库有一个森兰SB70G变频器,以前买的放仓库时间长了,这次可以用上。
开始工作:我去仓库看了一下,根据工艺要求,画好电气图
控制要求很简单,就是要求送芯棒变频器有正向先高速,接触到减速开关后为低速,最后到停止限位处停下,工作完成后自动高速返回到反向限位处停止,上图中FWD为正向,REV为反向,X1为低速,X2为高速。1月13日设备到现场安装,我觉得一个变频器难不到我,虽然是第一次用此种变频器。
现场调试:
从网上下了个手册,将F0-01设为:0数字给定频率
F0-02设为:1运行命令通道由端子控制
F1-00加速时间,F1-01减速时间
F4-00设为:1多段频率选择1
F4-01设为:2多段频率选择2
F4-08设为:1 FWD/REV运行模式两线制
F4-17设为:1 多段速度选择方式--直接选择
F4-18设为:10HZ 多段频率1
F4-19设为:20HZ 多段频率2
FA-01J电机额定功率
FA-03电机额定电流
FA-05电机额定转速
FA-06电机额定电压
FA-00电机参数自整定设为:11静止自整定执行
变频器参数调完,手动运行测试,此时问题来了变频器速度只有5HZ,但是面板显示的是20HZ,我断开X1面板显示是0HZ,说明X1端子是有效的,自动运行也是5HZ的速度,搞了半个小时想不通,老板又要急着回去,4点钟要回家的。没有办法急也没用,我说我要回去想一下,下次来吧。
老板在开车,我打开电脑看手册,想为什么一直是5HZ,粗看一下可能是优先级的问题。
已经在回去的路上了,下次去要等到1月20日了,可是客户开始停工了,所以年前也就没有去,在家被疫情隔了一个月,整天没事做,玩起了四国大战来消磨时间。
2月24日老板打电话要我去调试,我立马拒绝疫情期间,等下个星期再説吧,客户后来又打电话,没办法还是3月1日去吧,我开始重新看了一下手册,时间长了有些忘记了。
我看了手册,找到一个参数FC-00 是用来只显示不同于出厂值的参数。
再次回到现场后,我改FC-00为2,此时对照出厂值,变频器有十几个不同于出厂值,我改的几个我是知道的,其他几个是不用改的呀!难道此变频器之前用过, 改完几个不用改的参数到出厂设置。
手动测试变频器,终于变为我要的20HZ转速了,由于疫情影响此台机器前后间隔了二个月时间,总算完美俊工。
反过来想要不是老板下的”毒“,早就搞好了,小小变频器难不到我。