logo imagelogo image
  •   签到有奖      订阅    
  • 登录
  • 注册
  • 公告
  • 首页
  • 全球技术资源
    • 常问问题
    • 手册
    • 应用与工具
    • 证书
    • 软件
    • 产品通知
    • 特性曲线
    • 技术数据
    • MySupport
    • 推荐文档
    • 新手必读文档
  • 下载中心
      售前文档
    • 首页
    • 样本
    • 宣传册
    售后文档
    • 常问问题、手册、操作指南、证书、软件、应用实例等
    • 推荐文档
    • 新手必读文档
    • 搜索文档
    • 订阅文档
    • 我的产品
  • 视频学习中心
    • 首页
    • 全部视频
    • 技术讲座
    • 产品操作
    • 推荐视频
    • 热门视频
    • 最新视频
      热门视频系列
    • S7-200 跟我学/跟我做
    • WinCC flexible跟我学/跟我做
    • 我的产品
  • 技术论坛
    • 首页
    • 最新发帖
    • 大家的故事
    • 精华帖
    • 分享帖
    • 高赞帖
    • 热门帖
    • 发新帖
    • 我的关注
    • 我的产品
  • 找答案
    • 首页
    • 已解决问题
    • 待解决问题
    • 精华常见问题
    热门版区
    • SIMATIC S7-300/400
    • SIMATIC S7-1200
    • 常规性能变频器 SINAMICS G
    • 搜索已有问答
    • 发布新问题(最快两分钟有答案)
    • 我的关注
    • 我的产品
  • 产品入门
    • 首页
    • S7-200产品入门
    • S7-1500产品入门
    • PCS 7产品入门
    • WinCC产品入门
    • MM4系列变频器产品入门
    • S120变频器产品入门
    • SINUMERIK 808D产品入门
    • 运动控制标准产品(V系列变频器)入门
    • S7-1500T产品入门
    • 网站新手必读
  • 售后服务
      售后服务概述
    • 售后服务简介
    • 服务网络及联系方式
    自助服务
    • 提交服务需求
    • 查询服务进程
    • 下载服务登记表格
    • 我的售后服务信息
      帮助信息
    • 售后服务常见问题
    • 服务合作伙伴
  • 培训与认证
    混合课堂-取证训练营
    • 热门课程
    • 证书查询
    • 远程实验室
    • 实战课程
    教室培训
    • 热门课程
    • 国际认证
    • 课程表
    • 课程中心
    • 领取试听课程
    • 分销商查询
    • 公告
西门子中国
  • 工业自动化
  • 驱动技术
  • 客户服务
  • 冶金技术
  • 行业市场解决方案
  • 工业支持中心
工业支持中心
  • 我的支持中心
  • 下载中心
  • 全球技术资源
  • 视频学习中心
  • 产品入门新手必读
  • 找答案
  • 技术论坛
  • 售后服务
  • 网络资源新手必读
  • 高级搜索
技术论坛
  • 论坛公告
  • 用户指南
  • 用户排行榜
  • 热门帖子
  • 最高收藏帖
  • 精华帖
  • 分享帖
  • 高端推荐帖
  • 在线用户列表
  • 论坛管理
西门子工程师专栏 / 专家大讲堂课后探讨
【专家大讲堂】20200311变频器常见问题解析——直播答疑
 • 产品分类
自动化系统
    SIMATIC S7-1500(T) 
    SIMATIC S7-1200 
    SIMATIC S7-200
    SIMATIC S7-200 SMART 
    SIMATIC S7-300/400 
    SIMATIC S5
    SIMATIC Net
    Profinet技术开发专区
    SIMATIC WinCC / Panel 
    SIMATIC WinCC OA (原PVSS)
    SIMATIC PCS 7
    IPC/PG
    LOGO!
    SIMATIC IOT2000
    工业电源
驱动技术
    MicroMaster 
    MasterDrives
    直流调速器
    电机
    SIMOTION
    SINAMICS 
    驱动技术综合产品
数控系统
    SINUMERIK 
    SIMODRIVE
低压电器
    低压电器
传感器与通讯
    过程仪表
    分析仪器
    工厂传感器
谈天说地
    谈天说地
 • 咱工程师的故事
网友专栏
    大家的故事 
    万泉河讲故事
    菲戈的学习笔记
    Zane侠说事儿
西门子工程师专栏
    赵工的通信世界
    崔工说事儿
    杨工说事儿
    冯工讲故事
    专家大讲堂课后探讨
    西家技术派
    西家传动
    技术工坊
 • 培训与认证答疑专区
培训与认证答疑专区
    S7-1200精英训练营
    WinCC精英训练营
    S7-200SMART精英训练营
    小型自动化系统
    V90精英训练营
    G120变频器精英训练营
    PLC编程精英训练营
 • 服务合作伙伴专区
服务合作伙伴专区
    西门子工业技术π圈
    Networks and Communication
    GMC蓝黄带考试-G120
    GMC蓝黄带考试-V90
    GMC 合作伙伴专区
  • 【专家大讲堂】20200311变频器常见问题解析——直播答疑
  • 作者:羲发布时间:2020-03-10 09:42:20浏览次数:1208次 官方 回复本帖
  • 西门子工业支持中心“专家大讲堂”课后探讨

    专家亲授工业现场“葵花宝典”,通过专家的视野了解工业前沿技术。

    更多专家大讲堂视频请进入视频学习中心查看:

    专家大讲堂热门视频

     【专家大讲堂】20200311以小见大,变频器常见问题解析——直播答疑


    直播时间:2020年3月11日(周三) 19:30-20:30


    主讲专家:马天祥


    主要内容:从使用变频器常见的几个问题出发,给大家解析出现问题的原因。让我们揭开问题的本质原因,知其道,用其妙。


    变频器无法正常启动运行?

    看似简单的问题里包含很多道理,我们以一个热线常见的问题来解析其中的原因。

    编码器没有反馈信号?

    你是否也有这样的疑问:变频器支持集电极编码器吗?

    我们给你答案。

    变频器出现故障时,如何得到发生故障时刻时的电压/电流…?

    做为工程技术人员,您肯定想知道具体发生了什么?

    我们给你方法。

    您想要的或您想知道的?


    课程回看链接:

    http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/2572.html


    直播答疑汇总:

     

    Q1:Trace功能,是否支持离线Trace?

    A1:可以支持离线Trace,需要加SD卡,可以保存多组。大家还可以在论坛或下载中心有相应文档,大家可以去看一下。

    G120 离线trace:

    https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109481901


    Q2: G120支持1个变频器拖多个电机吗?

    A2:可以的,没问题。大家一定要注意电机电缆的长度,不能超过允许的长度要求,这个在手册中有长度数据。另外每个电机需要做热保护,在下载中心有相关文档记载的比较详细。

    链接:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/84049346


    Q3: 如何查询数字量输入端子的当前状态?

    A3:变频器有一个参数R722,能看到端子是否给定生效,查看0或1来判断端子是否输入。

    相关链接:

    SINAMICS G120 CU2x0-2: 为什么数字量输入作为控制命令无效 ?
    https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/68034824

    使用BOP-2对G120进行DIDO诊断:
    http://www.ad.siemens.com.cn/Service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=1527


    Q4: 请教老师,转矩控制,有速度限幅,为什么还是会达到速度限幅值报错?

    A4:这种情况下应该是给定转矩与实际转矩相差比较大的时候,这时候加速度比较快,有可能瞬间超出阈值,建议这时候把给定值与实际值稍微调小一些,或者电流环比例增益也可以调小一点。


    Q5:永磁电机有些铭牌不带KT或者KE:

    A5:好多永磁电机是不带这些数据的,比较少,刚刚课程中有公式举例去算这个数据的,即使没有给数据我们也是可以算出来的。


    Q6: 感觉带永磁很麻烦,每次启动都报磁极电流检测错误,这是咋回事

    A6:不带编码器的话,磁极位置每次都要做识别,否则磁极位置不准确电机可能无法正常运行。可以根据故障代码和故障值来修改相应的参数P325/P329。


    Q7:压频比时,低频下能提升转矩吗?

    A7:V/F控制方式下是通过提升电压来达到提升转矩的目的;相关参数P1310/P1311/P1312。


    Q8:矢量控制效果在任何情况下都比VF好吗?VF控制的优势在什么地方?

    A8:需要辩证地看问题,没有绝对的;矢量控制是对动态特性有要求,稳态精度有要求的场合;一些大惯量负载例如风机水泵使用V/F控制更多些,V/F控制就是简单…


    Q9:G120驱动同步电机时,直接设置电机额定电压,比如380v,也能正常运行,这样还需要去计算反电势吗?

    A9:这个需要根据负载电流和速度稳定性来评估,变频驱动电机说白了就是不但要转起来还要转的好。


    Q10:请问g120读取电机外带的温度传感器有什么条件?

    A10:以控制单元CU250S-2来说支持的温度传感器类型有:

    2 个电机温度传感器输入,可连接PTC、 Pt1000、KTY 和双金属传感器,

    1 个输入,通过端子 14/15

     1 个输入,通过 SUB-D 编码器接口X2100


    欢迎大家继续在本帖下面盖楼,继续探讨本话题

     

    推荐帖推荐理由:(推荐人:)  修改


  • 我心依旧0705:2楼2020-03-27 17:10:37
  • 请教老师,S120变频器矢量模式下完成识别和优化以后,如何验证速度环和电流环的参数是否满足要求?如果需要调整速度环和电流环的参数,怎样进行?

    精华帖版主置评:
    推荐帖推荐理由:(推荐人:)

      
  • 哈哈哈哈!:1楼2020-03-11 18:56:13
  • 好,俺要准时参加,谢谢哦


    精华帖版主置评:
    推荐帖推荐理由:(推荐人:)

      
    收起
    【专家大讲堂】20200311变频器常见问题解析——直播答疑
    • 收藏

    • 点赞

    • 回复本帖
    回复
     *帖子内容
    上传附件要求

    1. 文件大小:上传文件的大小请限制在1M以内。

    2. 文件格式:请不要上传.exe文件,系统支持的格式有:.jpg, .jpeg, .pdf, .gif, .zip, .rar, .doc,.docx, .xls,.xlsx, .ppt, .mp3, .wma, .wmv .asf, .avi, .bmp, .png, .txt, .7z

    发布帖子
    • 分享帖
    • 故事帖
    • 技术探讨帖
    • 求助帖
    • 西家杂谈
    • 投票帖
    邮件
    只看
    楼主
    只看
    精华
    只看
    精编
    发帖
    回复
    二维
    码
    ×
    ◆
    扫描打开手机版

    全球技术资源

    • 推荐文档
    • 新手必读文档
    • mySupport
    • 常问问题
    • 手册
    • 应用与工具
    • 证书
    • 软件
    • 产品通知
    • 特性曲线
    • 技术数据
    • 订阅文档 

    取证训练营

    • 首页
    • 取证训练营
    • 精品课程
    • 证书查询

    视频学习中心

    • 首页
    • 自动化技术
    • 驱动技术
    • 低压电器
    • 数控系统
    • 系统解决方案

    技术论坛

    • 首页
    • 发帖
    • 精华贴
    • 高赞帖
    • 分享帖
    • 当前热门
    • 为您推荐
    • 最新发帖
    • 季度标兵
    • 精华之星
    • 用户荣誉榜
    • 我的关注

    找答案

    • 首页
    • 精华问答
    • 高赞问答
    • 有奖问答
    • 全部已解决问题
    • 待解决问题
    • 待推荐问题
    • 快侠榜
    • 上周排行
    • 总分排行
    • 历届夺魁答侠

    产品入门新手必读

    • 首页
    • S7-200产品入门
    • S7-1500产品入门
    • PCS 7产品入门
    • WinCC产品入门
    • MM4系列变频器产品入门
    • S120变频器产品入门
    • SINUMERIK 808D产品入门
    • 国产V系列变频器和数控产品入门
    • 网站新手必读

    售后服务

    • 售后服务简介
    • 服务网络及联系方式
    • 提交服务需求
    • 查询服务进程
    • 下载服务登记表格
    • 我的售后服务信息
    • 售后服务常见问题
    • 服务合作伙伴
    西门子中国  © 西门子(中国)有限公司 1996 – 2021  企业信息   隐私政策  使用条款  京ICP备06054295号  京公网安备 11010502040638号
     

     用户登录

    短信快捷登录

     

     

     

     下次自动登录 >忘记密码

     

    立即注册登录

     

     

    绑定第三方账号登录

    扫描二维码登录支持中心移动端

     

     短信登录

     

    获取动态密码

     

    登录

     

    ×
    立即
    签到
    已签到
    已签到0天
    累计可抽西币次数:0次抽奖机会
    累计可抽大奖次数:0次抽奖机会
    信息提示
    很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。
    编辑推荐: 关闭

    请填写推广理由:

    正在加载...
     
    发分享帖
    爱工控,乐分享,
    分享您的经验与案例
    发故事
    发表您的精彩故事,
    参与征文活动
    技术探讨帖
    阐述您的观点,
    表达我的看法
    西家杂谈
    海侃天南地北,
    闲聊工控世界
    发求助帖
    求道解惑,“刨根问底”
    解决问题
    发投票帖
    邀投票,做调查,
    网友帮您来作主