star star star

 继电器使用这么多年,还真没接触过安全继电器,什么是安全继电器呢?说白了它不是像传统继电器那种结构,它是由数个继电器和逻辑电路组成的模块,正确的名称应该是安全继电器模块!

  下面我说一段安全继电器在急停场所的应用实例:

   安全继电器采用型号:

3TK2828-2BB41 继电器图片:


实际接线图如下:


接线说明:首先,按着所选继电器规格接入电源线,急停的常闭点需接入Y11,Y12,另一组常闭点需接入Y21,Y22;在此电路中需短接Y10与Y11;此外还需在Y33和Y34之间串接入一个启动按钮SB1的常开触点,与输出测控制接触器K3,K4辅助常闭触点;13接电源,14接电机控制器的进线端,47,57端子接通电源后,48,58端子接控制接触器K3和K4的线圈进线端,出线端接电源的另一侧;

当控制器的K3的主触点进线端接电源,出线端接接触器K4的主触点,出线端接入电机控制器,控制器的出线端接电机,接好相应的短路保护和相应的保护回路是必须的;

以上,完成接线后,按下启动按钮SB1,安全继电器启动,13,14;23,24;47,48,57,58(这里的14,和24就是图中的10,20,上传的图纸是草图,数字标错了)将接通,同时31,32将断开,控制器K3,K4线圈得电,主触点吸合,电机控制器运行;电机进入工作状态;当出现意外情况拍下急停按钮时,安全继电器释放,13,14瞬间断开,电机控制器启动制动环节,电机开始减速,47,48;57,58会自动延时断开,接触器线圈K3,K4线圈失电,主回路断开,电机断电停机;

以上动作完成安全继电器全部动作;通过以上实例介绍,安全继电器的应用基本就是这样,它实际是多个继电器组成的逻辑控制关系,在一些特殊的环境或机械中起到安全保护的作用;

  由于本人未在实际中接触过安全继电器,也只是将自己多方面搜索到的资料整理供坛友讨论,欢迎有应用的朋友说一说实际工作中的应用。