直播时间:2019年12月11日(周三)19:30-20:30
主讲专家:毕学武
课程回看:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/2458.html
直播答疑汇总:
Q1:同步旁路功能控制方式可不可以带编码器?
A1:这个带编码器是为了速度控制精度的提高,咱们这里的控制是一个锁相环的控制,追踪电网的频率相位幅值,所以说不可以加编码器。
Q2:调试的话,会不会短路,调试过程会不会很麻烦?
A2:我们为了防止短路,在之前就必须做一系列的测试,重点就在核相这一步,其实这个调试过程呢,就是一个逻辑过程,只要把之前的相位核对准确基本上没啥问题。
Q3:核对相位用万用表可以吗?
A3:这个问题呢,可以这么说,如果用过去的指针式万用表问题不大,如果用现在的数字万用表,可能这个数值不太准确,我建议还是用示波器
Q4:430是不是带相位同步检测,是属于哪类旁路?
A4:其实430呢,是我们前一代产品,它本身不具备相位检测这些功能,所以说它做旁路呢,只能做后两种,就是无同步的。
Q5:电抗器在这里起什么作用?
A5:其实电抗器在这里可以抑制投切时候瞬间的冲击电流,抑制同步过程中的环流。
看有网友分享了他的一个亲身经历,在调试变频器拖动电机甩公频的时候,将主回路断路器顶跳了,很是恐怖,其实确实是这样,如果相位幅值一样,那这个冲击电流是非常大的,而且很危险,所以说大家真正的大功率的应用还是要采用这种同步的方式。
Q6:为什么要同步,同步有什么好处?
A6:同步的好处就是减小冲击,无扰动切换。
Q7:变频器拖动电机甩旁路,变频器输出接触器断开对变频器有没有影响?
A7:其实控制过程当中,变频器会屏蔽一些常规的检测,所以说在这里认为没有影响。
Q8:iso on tcp通讯有延时,plc双边通讯采用cp卡,860byte通讯延时有几秒
A8:这个问题呢,咱们从原理上去分析啊,是不会出现的。但是如果出现这种情况啊,我希望首先要查一下这个CP卡的Firmware版本,看看他有没有相应的bug啊。如果是版本比较低呢,那我建议您去升一下Firmware。第2个呢,就考虑一下您的编程是不是有一些中断的发生啊。比如更多的中断呢,它就会使他的ISO on TCP的通讯就会慢,所以看你的编程是什么样子的啊。所以这个这是我对这个问题的两点建议。
Q9:一个包只能抓200byte,所以分几次才能接收完成?
A9:如果是一次只发200个字节的话,那就说明它有流量控制在频繁的发生。流量控制频繁的发生,有两点,第一点就是说我以前可能讲过啊,也就是说我发送的周期啊,就是PLC A发送的周期可能频率非常的快,而接收的PLC的周期频率非常的慢,所以这样的话呢,会导致你的这个滑动窗口在不断的缩小,而所以你的这个通信就会变得慢,取决你的这个频率的比。那第二点呢,就有可能还是Firmware的问题。所以你要去查一下你的程序啊,它的这个周期是多少。
欢迎大家继续盖楼讨论