故事作者:sunkey1

最近创作

看看TA的故事

《硬件组态》设备跳停后的声音报警

已锁定

sunkey1

  • 帖子

    400
  • 精华

    0
  • 被关注

    137

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

《硬件组态》设备跳停后的声音报警

661

0

2020-12-31 09:46:06

      在项目建设完成后,需要对系统的功能逐渐的完善,工艺车间会要求对部分重要的设备加上设备跳停的声音连锁,在设备跳停后,控制室报警器会发出报警,操作人员第一时间找到该跳停设备并及时进行处理,这可以有效的避免因操作人员疏忽出现的设备跳停,造成生产事故的现象。

1、 工程师站上找到该设备的CFC块,把其中的运行信号输出至F_TRIG模块EN引脚,检测下降沿后,输出到RS触发块的S引脚,RS输出至DON监视块。然后再WINCC画面上做上此报警的监视显示,做一个复位按钮连接到RS块的R引脚进行复位。增加一个horn块,把RS块的输出连接到HORN块的IN_1通道,当IN_1通道触发为1时,HORN输出即为1.

2、 完成上面的组态后,在wincc上组态一个用于报警显示的状态栏,连接变量DON即可。设备跳停就会在画面上进行显示。此时我们主要在控制室增加一个音箱,连接至一台操作员站上,用于声音报警。

3、 打开连接音箱的操作员站的wincc,打开horn图标,进行hron组态。

4、 在Horn组态的第二个页面“Signal assignment”中设置,本地确认只需在Signal assignment页面中选择“Only local”即可。把触发变量和一个报警声音相关联。


5、tag选择变量,出现对话框后,在搜索中输入B-Alarmout*,会显示报警输出的所有变量,选择B-Alarmout/HornTag.I1_1后,对话框出现Server_SRV01::B_Alarmout/HornTag.I1_1,也就是刚刚我们在horn块连接的第一个通道。sound在网络中找到本机的声音文件wav格式。(注意:要在本机测试wav声音能够发出声音)


说明: 

---- 声音文件必须是wav格式。PCS7默认提供的声音文件在OS项目目录中Horn目录下。用户也可以选择任何自定义的声音文件。使用自定义的声音文件时,建议也把文件拷贝到Horn目录中,这样可以保证OS项目在下载或者移植到其他计算机后声音文件不会丢失。另外,用户选择的文件应该以声音短促,尺寸较小为宜。

-----有多个不同的报警声音被同时触发时,所有的声音会同时播放,而不是逐一播放。

本地确认只需在Signal assignment页面中选择“Only local”即可。

注意:

1、 当负责声音报警的操作员站,重新进行了下载后,需要对wincc重新进行组态。

2、 操作员站的wincc退出,也不会发出声音报警,组态后对报警进行测试时,必须保证操作员站的wincc运行。

也可以按照文档进行组态:

《OS的声光报警Horn功能》

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/pcs7_top_v2/pcs7_engineering/pcs7_os_engineering/os_wincc_adjust/os_option_horn.htm


《WinCC实现声音报警》

http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/course/892.html


 