        那是2014年,单位水处理行业项目不多,正好有一个非洲的小水电自控项目,第一次使用GE的PAC3i冗余系统,熟悉水电控制的老同事没精力学习GE系统,领导就把这个项目的编程调试任务交给了我,并给我安排了一个熟悉水电控制工艺的老同事做师傅。在此之前我只熟悉西门子和AB的PLC,刚上手GE感觉非常麻烦,IO模块通讯还需要编写高级语言代码,冗余切换也要编写代码,最后请了两次厂家技术,终于把程序搞定了。5月总包发来工作函,说现场条件具备要求自控服务,合同内含现场服务3个月。我和老同事在5月底便启程去非洲了,先从北京飞迪拜,再转机去非洲,到了当地首都住一晚,第二天搭乘大巴车再奔赴1100公里外的项目现场,一路艰辛自不必说,在大巴车上被老黑的体臭熏得都睡不着,准备的路上干粮都给了前排的小老黑了。

        到了项目部一看傻了眼,机械安装还没有结束,电缆还在海上漂着,可甲方把我们主控、主机、励磁、调速、保护、阀门、消防、主变的厂家技术都骗来了。没办法,既来之则安之,我们开始吃了睡,睡了吃的生活,偶尔指导一下安装,无聊了项目部有台球、卡拉OK。就是吃的差劲,东西还很贵,一听可乐5块,一包饼干10块,没车只能在项目部前面的“商业街”买,给大家看看我们的商业街。

        两个月后开始电气自控接线安装了,甲方队伍只有2个电工,进度特别慢,这时候甲方要求我们厂家参与接线,干了差不多20天开始设备调试了,问题也来了。大坝液压闸门厂家就是不派人来,咬死自己的系统没问题,结果调试发现不行,需要修改程序,PLC是S7-200系列的,还带个小触摸屏,如果等厂家来估计一圈协调下来要一个月了,现场所有厂家都要干等着。我当时也是闲得慌,也呆够了,想赶紧回家,再加之我们跟甲方关系不错,这几个月对我们也非常照顾,就自告奋勇来改程序,好在没什么难度,花了2天时间把PLC和触摸屏的程序都重新写了一遍。后来润滑油站的程序也不好使,也是S7-200的PLC,我又根据现场工艺重新写了程序。如果在国内,我是肯定不会碰别人家的东西的,可是在国外就不同了,大家都想赶紧回家,也就不分你我了,有能力就帮,因为一个系统完不成所有人都要陪着,在国外甲方不同意,人生地不熟的想回国都不容易。

        转眼到十月,电站系统调试完毕也顺利并网了,可是由于线路问题始终不能正常发电,甲方只好放我们回国,后来我又先后去非洲两次,终于完成了项目。算起来第一次去非洲就连续呆了5个月,是出差最长的一次。虽然食堂遍地蟑螂,吃一顿食人鱼就算过节,饼干是最好的零食,没水果吃去河边找野香蕉,芒果像竹子一样塞牙,但是这段经历始终是我最难忘的。最后放几张自己拍的风景照片供大家欣赏。