巡检时发现净化IM650通讯卡的BF灯亮(图一),处理方
法如下:
1. 查看BF灯亮的IM650卡在哪个CPU下;
2. 到工程师站打开该CPU的硬件,并进行在线监测;
3. 在线监测发现IM650站点为13、14、15、16的通讯卡都有故障;
4. 检查站点为13、14、15、16的IM650通讯卡的模块信息(图二);检查发现故障都为DP从站上产生问题引起冗余丢失;
5. 检查测量站点为13、14、15、16的IM650的DP线及DP接头的好坏;
6. 测量DP接头时,需要全部拆下来。此时需要注意IM650是否都是左侧或右侧,否则会切换。如果故障出现在两侧,拆线的时候会造成拆下来那侧停止。全部拆下来需要打开一头,测量电阻。如果是220多欧姆,说明线路正常。接下来测每个DP出卡件的连接是否正常。
7. 检查OLM的指示灯是否正常;检查发现蒸发DCS机柜室到净化之间光纤通讯用的OLM的CH1灯为红色,判断该OLM出去到IM650的DP接头或DP线存在问题;
8. 将DP接头拆开,测量DP接头正常,DP线正常,重新接线后恢复正常;
9. 重新接线后站点为13、14、15、16的IM650的BF灯恢复正常。
扩展:DP接头好坏的判断方法:当DP头拨到ON时,测量插针3和8的电阻,阻值为220欧姆左右为正常;当拨到OFF时,测量插针3和两个红色接线口都通,插针8和两个绿色接线口都通,且两个红色接线口为通,两个绿色接线口为通,同时满足以上条件,则DP头正常。