故事作者:yuanchunwei99

最近创作

看看TA的故事

【驱动】电源供电电压降低引发的A031报警

已锁定

yuanchunwei99

  • 帖子

    107
  • 精华

    4
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2015-11-24

普通 普通 如何晋级?

【驱动】电源供电电压降低引发的A031报警

347

2

2022-03-31 20:30:29

故事经过:

棒材厂粗轧1、2架电机传动系统报A031。

查PDA数据,发现反馈转速掉速非常明显:

分析与处理过程:

1、一般情况下,电机反馈转速出现掉速和波动,多与编码器故障相关。但这次是两架电机反馈转速同时出现异常,判断编码器故障的可能性不大,从转速波动的特点看也不像编码器故障;

2、结合轧机咬钢瞬间的速降进行分析,发现2架电机在咬钢时,速降非常明显,并且这个时候1架电机的转速也同步出现掉速的情况,由此可以判断:2架在咬钢时因为速降明显,导致了1架和2架之间的堆拉关系为“堆”,1架电机出现“堵转”,转速自然也跟着掉下来;

3、所以,问题应该在2架电机,马上查看调速系统的运行参数:电流限幅和触发角,发现触发角达到限幅值:

触发角实际值R018=30.01

触发角限幅值P150=30

4、为什么会突然达到限幅值?在生产工况不变的情况下,只可能是另一个原因——进线电源电压降低。马上查电源供电数据:

5、当日上午高压供电合环倒电后,从二段供电切到一段供电,进线电压降低,未倒电前为10.5KV,倒电后最低降为9.52KV。因此导致触发角推到了30°,整流器限幅,转速上不去。

6、解决措施:修改触发角限幅P150=25。


【驱动】电源供电电压降低引发的A031报警 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3234条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。