快速调试完成后g120变频器在博图里显示需要维护是什么意思?博图在线报错
求逆变器、整流装置6SL系列功率组件订货号详解。用大功率的是否能替换小功率的。假如能替换需要调整哪些参数。
设计一个变频器带两个电机用接触器切换运行,原来用的v20,切换时变频和接触器同时断不报警,改120c后偶尔会有7902报警,不想改plc程序,g120c 好像没有p2178失步延时这个参数,试过把p1745改成0-1000%没什么用,变频这边还有什么办法吗?
1.不建议在FB或FC中调用FB285,需要直接放在OB1中2.地址冲突,在设置地址时需要设置一个不能有冲突的地址3.删除原来的块和背景块,重新写一个4.v90的IP地址和名称需要和plc博图中的一致
sfb 调用错误激活,出现8601错误,实在找不到为什么,ping也能通,com灯闪烁,rdy灯报红灯,驱动器的界面出现5OFF,希望大佬百忙之中解答一下。
大家好!目前正用西门子G120 CU240B/E-2驱动器搭建感应机对拖平台。由于该驱动器与5.5kW,35Nm,380Vac,感应机相连作为负载电机,因此,依照《G120变频器转矩控制速度限幅的实现》 (手册见support.industry.siemens.com/cs/document/109478041/g120变频器转矩控制速度限幅的实现?lc=zh-cn) 设置G120 工作于转矩控制模式(P1300=22)。实验中观察到随着电磁转矩指令的提高,电机转速也提高,直到等于设定转速上限。但是,该转矩控制模式为何存在以下现象:1. 当设定转矩上下限为0.1Nm,并且转速指令为0rpm,电机静止,为何用手无法转动电机,并且strater显示iq=0.0x,即只存在小数点后第二位的微小波动;2. 当给出微小转矩足够电机转动,并且电机达到转速限幅30rpm,用手仍无法改变电机转速,此时strater显示iq波动仍微弱。按照我的理解,此时无论电机处于静止还是旋转状态,由于转矩限幅很小,只要用手用力转动,电机运行状态会出现改变,所以是我对西门子转矩控制模式理解有误,还是寄存器配置错误?谢谢...
没有接电机,空载测试,三个V20变频器,USS通讯给定频率,端子启停控制。有两个变频器空载测试的时候,变频器达到设置频率后,变频器就稳定在设置频率。有一个变频器就一直在上下跳动,请问这个是什么原因啊
startdrive standalone 最新版本 哪里有下载
如题,V20变频器带SEW的电机运行一顿一顿的,没有力气,想知道是啥参数影响的
西门子G120XA型号变频器,应用宏46AI本地远程控制。接通变频器不给频率,变频器会输出10HZ驱动电机,这是为啥
一直有一个关于变频器控制方式的选择疑问困扰着我,但又不知道如何问。从 2005年起在外资企业开始接触 工艺控制系统(Rockwell PLC + iFix/iBatch)。工艺上使用的变频器基本上都是 AB(Allen Bradly)公司的。这些变频器与 PLC 之间走的都是通讯,如 DH+、RIO(Remote IO)以及后来的 ControlNet 协议。再后来,2011年起开始使用 Siemens 的 PCS7 系统。我们逐步把 Rockwell 的 PLC 切换到了 PCS7 系统,然后把支持 Profibus-DP 的老旧变频器更换成 Profibus-DP 通讯卡,不支持 Profibus-DP 的老旧变频器都换成了新的支持 Profibus-DP 的 PowerFlex 系列的变频器。无论在升级前后,走通讯的变频器一直运行得都很稳定,控制系统 接收/发送 给变频器的 频率/速度 等的设定值 和 实际值都与 变频器面板上显示的分毫不差。而且它们的接线还都很简单。20多年来没有觉得有什么不正常的地方。可是离开外资企业以后,现在在帮别人做 DCS 系统的时候却发现,不少企业坚持...
请教各位老师,哪里可以找到以下变频器冷却风扇的选型样本。6SE70系列6RA70系列G120系列目前单位用的几个大功率设备风扇都有隐患,想提前更换以下,谢谢各位老师。
V20是如何只接这两根线就能实现正反转和定频的?看了手册没想明白。
西门子老师您好,请问用V20变频器控制中央空调冷却塔給水散热风扇(皮带拖动)电机(7.5KW ABB电动机)用加装制动电阻吗?制动电阻一般在什么情况下需要加装
变频电机风扇不转,风扇电压AC380V供电正常,断电测量风扇各相电阻都为不通,电阻档显示0L不通(测试正常的风扇叶一样),怎么判断风扇好坏
查看西门子资料,西门子的电源模块有三种,调节型电源模块ALM,非调节型电源模块SLM,基本型电源模块BLM,请问这三个电源模块间具体有哪些区别啊,麻烦知道的高手们解释下,万分感谢
现有300与G120,DP通讯,启动停止正常,频率写入相应寄存器后,变频器速度没有反应。现场有可调电阻,接入G120变频器模拟量,能调速。现在G120参数P15--7,P1000--6,P1070---0G120问题.doc
污水站安装有一台变频器驱动的罗茨鼓风机,用来给生化池鼓风,已经调试完后用了几个月。最近经常发生过电流报警,只要阀门开启到百分百并且变频器的频率达到40Hz的时候就会报警。我们到了现场对变频器的参数进行了多次的确认,并且更改延长了加速时间,报警还是会发生。又对电机的轴承和罗茨风机进行多次确认,对各个阀门进行了检查,问题还是没有得到有效的解决,搞到我们都头大了。暂时找不到解决的办法,只能关小阀门减低负载来运行,可是当污水站的进水变大时,鼓气又不够了,影响了处理的效率。 没有有效的办法,只能叫来了公司的机修和设备的厂家来一起研究,经过了各路大神的研究。最后减小了电机侧皮带轮的尺寸,减小传动比。更换后满载时的电流就不会超了,电机也不会低频运行导致温度过高
欧姆龙PLC来控制V90的位置模式,脉冲输出是低电平的,而V90的脉冲接受好像是高电平的?V90版本是FS 04有没有什么方法能完成位置模式下,低电平脉冲对V90的脉冲控制呢?
现有300PLC跟G120变频器,DP通信,启停都正常,就是频率设定已进入相应的寄存器,但变频器没有接收到数据。大家帮忙看一下是不是变频器参数设置问题。P15现在是7,P1000是6
变频器是690V2*500KW并机的,电机是660V500KW540A50HZ,但是在设置电机参数的时候第一次没有注意这个电压参数,直接设置电机电压等级是690V,在20HZ以下运行时变频器输出电流还算正常,但是频率再上升的时候,电流就会出现很大的震荡两个波形如下:低频时的输出电流波形: 频率上升到较高时的电流波形:(大概是20HZ以上开始出现,然后逐渐变大) 但是当把变频器的电压参数设置为660V以后,全频率段变频器输出电流如图1所示。 全程用的控制模式都是VF,(不知道矢量模式会是怎样?)问了相关人员初步判定是过调制,但是母线电压没有大范围的波动,在925V左右,但是重新设定参数为660V全频率段输出电流波形都正常,请问这个660V和690V的电压参数设置有这么重要吗?660V和690V而且是一个电压等级,使用的还是异步电机,实在是不理解,而且这个过调制是什么意思?还请论坛里的专家指教!
跪求各位大神6SL3224 变频器报警F0027是什么故障,怎么排除
调压装置合闸过程中断路器开关发生异响声,最左侧一相开关上端并冒出烟尘,未脱扣,测量电压正常,启动测试无异常,运行正常。 此调压装置中相当于目前常用的变频器,其内部含有滤波电容。调压装置送电时要先对滤波电容进行充电(电容的特性为充电时为短路,充电完成后为断路),为限制充电电流,调压器直流母线上串联了电容预充电限流电阻,送电后预充电接触器不吸合,充电完成后接触器再吸合短接预充电电阻。 分析合闸冒烟的原因为旁路直流接触器停电后一直吸合未断开(停电后正常状态为断开)或者限流电阻烧毁,送电后未经过预充电电阻限流后直接给电容充电,充电电流大导致开关内部异响并伴有烟尘。由于充电过程较短且充电后为短路状态所以未脱扣。
用STARTER连接CU320,想查看其中一台变频器的参数P1610,连上以后,查找发现找不到P1610参数,这是什么情况?那位老师给讲讲。
无意中发现的一种方法,大家可以试一下。需要安装WinPcap 4.1.3WinPcap官网地址:https://www.winpcap.org/ 如果能够重新安装,安装后一般就好了;如果安装报错,提示本地安装有更高版本的WinPcap时,按以下操作即可解决。在 C:\Windows\SysWOW64目录下搜索 wpcap.dll 和 packet.dll 并重命名为 wpcap.dll.old 和 packet.dll.old然后再重新安装 WinPcap 4.1.3 即可。