SINAMICS G120 变频器,配备控制单元 CU240B-2 和 CU240E-2操作说明G120_CU240BE2_op_instr_0418_zh-CHS.pdfSINAMICS G120 功率模块 PM240-2硬件安装手册G120_PM2402_hw_inst_man_0118_zh-CHS.pdfSINAMICS G120 智能连接模块(选件)G120_smart_access_module_prod_info_0418.pdfSINAMICS G120 智能连接模块操作说明G120_smart_access_op_instr_0418_zh-CHS.pdfSINAMICS G120, 控制单元 CU230P-2参数说明G120_CU230P-2_List_Manual_0418_zh-CHS.pdf变频器 SINAMICS G120,配备控制单元 CU230P-2操作说明G120_CU230P2_op_instr_0418_zh-CHS.pdf变频器 SINAMICS G120,配备控制单元 CU250S-2操作说明G120_CU250S2_op_instr_0418...

上次整理还是2016年,一转眼已经两年多的时间,看起来已经有点过时,而且新发布的手册有S120系列的5.1版本,以及G120系列的新成员G120XA,,其实我认为大家应该还是学会去SIOS里面查找,毕竟那是一个资源库,有太多的东西,而且我看到这次的新年活动4就是针对这个的,,如果没有注意到这个问题的,或者现在还不知道全球技术资源的,那就在这下载使用吧,关键别忘了,去SIOS看看,只是以前置顶的文档帖子,统一到这个来吧。https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1317096b_id=47b_sid=0s_id=0num=56#anch https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1283359b_id=47b_sid=0s_id=0num=12#anch

2019-01-06 20:10:55 7004 5 19

参与讨论
【求助】请教一下各位大佬,S120矢量单元控制问题

最新内容

回复3楼。可以,没有问题。转速的方向就是设定值极性变号,扭矩设定值亦如此。西家传动规定。面对电机输出轴顺时针旋转,转速设定值和扭矩设定值为正;反之亦然。先把顺时针旋转方向和设定值极性确定好。通过改变电机电缆相序接线调整即可。然后,就按照正转设定值为正,反转设定值为负即可。设定电机旋转方向和设定值正极性的关系,非常重要。做到规范化。

目前根据客户要求的工况,矢量单元需要做如下控制转速控制+转矩限幅转矩控制+转速限幅目前配置的是自由报文4/4,4个报文S120那边接收依次是,控制字、主设定值、扭矩设定值、以及P1501[0]转速扭矩控制模式切换,目前比较迷茫的点是转速限幅和转矩限幅应该怎么配置。以下是个人想法:转速模式时,P1070设置转速值 , P1522[0]、P1523[0]关联到自由报文限制最大和最小转矩转矩模式时,P1503设置转矩值 , P1085[0]、P1088[0]关联到自由报文限制正转和反转的转速极限望个位大佬指点迷津,谢谢

2024-04-17 16:39:48 205 4 1

参与讨论
【求助】更换电机后优化问题探讨

最新内容

没有区别,使用Commissioning更方便直观,一般情况下更换同型号的电机可以不用优化。

各位大神,更换电机后使用commission里面的功能进行优化和使用参数P340,P1910,P1960等参数进行优化有区别吗现场使用的话哪个更好

2024-04-24 10:10:58 72 2 0

参与讨论
【求助】关于STARTER V5.6版本软件的安装

最新内容

重新下载一边,再安装就可以了。

首先是虚拟机环境。win10的系统,1909和21H2都尝试过。软件的安装包是官网下载的。在安装时会报错,尝试过以管理员运行Setup.exe文件。

2024-04-11 14:01:09 255 8 1

参与讨论
精华
【求助】S120 抱闸

最新内容

跟着大家长知识,学习学习,目前还没有这方面的应用。

第一次用S120,方案是CU310+PM240+1FT7+1500T 。1.其中有个伺服带抱闸 ,这个抱闸一般是这么控制的? 我想用CU310的DO16控制抱闸,看了老半天不知道应该连接哪个参数 2.另外伺服第一次通电都要调整什么参数? 只做静态优化+动态优化能满足正常使用吗?3. 还有电流环默认是125 可以改到62.5吗?

2024-04-18 00:27:40 722 8 4

参与讨论
精华
【求助】两台S200 Basic PN和1215PLC通过HSP使用112报文,时连时不连且掉电不记忆位置信息

最新内容

没用过S200,特地下载了手册看看:111报文和112报文内容一样的,所以应该都适用于FB284。做控制嘛,主要是熟悉控制字和状态字的含义,功能块这些无所谓的,有现成的拿来用,用得不爽干脆自己编一下。S200是3.5倍过载,比普通伺服的3倍过载高一点,估计动态性能也要比v90好,新的CPU,启动时间也要比v90快吧。那个LU单位,不会丢的,丢了就少了德国货那味儿了!

这是项目硬件组态,一台1215,两台S200。驱动器+电机订货号都核对过,都是正确的。连不上的表现形式如下,实际位置反馈一直是0.0,点动/定位等命令都提示EPOS无法使能(2)——缺少位置实际值有效反馈。两台伺服轮番罢工,一会儿连得上能控制动作,一会儿不能控制。转换成GSD通讯,HSP调试,搞定了,截图如下最后提一句:EPOS-112报文,单圈绝对值,basic驱动器,断电重启后当前位置直接清零。且没有找到虚拟多圈的设置项,也无法设置多圈分辨率。

2024-01-19 16:35:44 1260 9 4

参与讨论
【求助】S120三轴插补控制方案

最新内容

T-CPU的运动学机构应用,是支持3D空间曲线插补的

请问S120三轴插补有哪些控制方案?

2024-04-02 15:15:29 146 3 0

参与讨论
【求助】急 - S120报警F30611 - F30600

最新内容

在安全配置的界面,应该可以看到安全测试的信号来自哪里

安全模块的3个输出点接到CU320的DI,作为安全通道,但是最近经常出现F30611报警,然后转为F30600报警。检查FDO的输出是正常的,输出的电压值也正常,不知道变频器为什么会报这个故障,请问有经验的大佬们,有什么思路能提供吗?

2023-12-26 08:54:27 491 9 0

参与讨论

S120多轴带一个车辆运动,用PLC1515TStartdrive非工艺对象来控制,S120的控制和状态都是通过报文控制字和状态字来控制读取的,PLC还需要对S120的加速度/减速度/加减速时间进行设定控制,但是报文控制字也没法添加P1120/P1121等参数,该怎么处理才能让PLC读取控制到各位参数?请教各位老师!问题补充:由于多轴原因,所以是通过位控制操作S120的,但由于车辆重量较大,所以加减速时间需要被读取和设定,但PLC不知道该怎么从startdrive里面读取相关信息,报文也连接不上,请教各位老师该怎么处理!另外P1300我该怎么连接到报文设定?

2024-04-11 15:10:56 937 14 5

参与讨论
【求助】【求助】刚接触startdrive软件,请教一下如下图纸如何载博图里面组态,万分感谢

最新内容

回复楼主在2楼的评论:传动控制器不行。必须带电机进行实际运行测试。在此之前,还要进行快速调试。一个轴一个轴的做快速调试。都完成了,再进行实际运行的工艺测试试验。另外,3楼提示要注意参考。

自己对s120系列的产品不是太了解,图纸上的几个硬件我都没组成功,只能厚着脸皮寻求各位的帮助。

2024-04-11 11:47:29 149 4 0

参与讨论
精华
【探讨】关于S120电机识别的调试说明

最新内容

西家确实是把好多参数都交给调试人员,让他们自己去整,国产的就没那么多可调性

最近调试的一个设备,因为机械结构及速比的变化,原来的电机参数运行的时候,有时候会出现一个问题,电流在速度到达峰值开始减速的时候会有尖刺,伴随着电机异响,单纯从速度看,转速也是比较稳定的,但是电流的异常和声音的异常,尤其是后者的表现,需要找到原因并解决。因行程较短,设备几乎无匀速段即开始减速,而且存在超频运行的情况,额定3000,最大速度时到4500,找技术支持,对方提出速度曲线并无异常,电机超频严重,带来了转矩衰减,建议让重新复核电机选型问题。但相近设备都是预采购了同型号电机,所以依然考虑从参数上看看是否有可以优化的余地。我一开始考虑做让设定合适的转动惯量,并旋转测量,但一番操作下来反馈并无效果。甚至,设定了惯量后,右侧曲线还不及左侧的。此办法没走通。后来直接尝试调整了电流环增益P1715,发现有效果,经过几次小幅降低尝试,最终速度运行平稳基础上,实现了噪音的消除和电流曲线的平稳。回头再看增量及电机识别的调试流程问题。还是有点不明白,想探讨一下正确的操作流程,以及这几个参数的关系,不知道是否有相关资料或者经验可以分享的。342惯量比和变速箱惯量、负责惯量等下面几个参数是什么关系呢?S1...

2024-03-24 18:36:54 4667 16 12

参与讨论
【求助】s120上电报警30022故障值是7

最新内容

学习了,这段时间来研究一下S120

我查找手册没有故障值是7的解决方案?我现在需要测量什么?怎么解决这个故障,感谢各位老师

2024-03-10 15:13:08 494 8 0

参与讨论
【求助】S120系统,CU320-2PN、电源模块、电机模块(矢量),控制问题

最新内容

变频器参数设置好了,PLC编程就把他们按照IO的输入输出来读写,只是注意一下每个IO的含义和转换关系就行了,初次编程建议参考现有的通讯程序来做,这方面的例子网上很多的哦

第一次使用S120系统,很多控制不太熟悉控制参数写入和读取参数地址是通信伙伴数据区的地址吗?需要DPRD_DAT和DPWR_DAT连接报文的硬件标识符吗,还是无需连接?

2024-04-02 16:29:59 229 4 0

参与讨论
【求助】请问各路大神西门子6SL3120-1TE21-8AA3可以用8AC0代替吗?如果可以需要怎么操作?

最新内容

6SL3120-1TE21-8AA3可以用8AC0代替. 要注意2点。<p class="moreLine" style="box-sizing: border-box; font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, Helvetica Neue, Helvetica, Noto Sans CJK SC, WenQuanYi Micro Hei, Arial, sans-serif; padding: 0px; margin: 0px 16px 0px 0

请问各路大神西门子6SL3120-1TE21-8AA3可以用8AC0代替吗?如果可以需要怎么操作?

2024-03-20 19:00:42 214 5 0

参与讨论
【求助】【求助】关于西门子S200系列驱动器的电机问题

最新内容

所以呀,论坛里是言论自由的。海纳百川嘛。但是信息可就鱼龙混杂了。现在的网络,不是象牙塔那种的纯洁无瑕,而是险恶环生的哟。我们不明白,可以百度,可以论坛里问,但是,更需要自己做功课,要有鉴别力。那些信息是自己需要的真信息,那些信息是假的。轻信是最容易犯错误的。

S200驱动器可以带第三方电机吗?有个设备使用的是S120驱动器+第三方交流异步电机的方案,现在想把驱动器从S120换成S200,电机是否一定要替换成西门子的SIMOTICS伺服电机才行?

2024-03-27 12:48:51 214 6 1

参与讨论
【探讨】s120带第三方电机报f30003,直流母线电压过低报警。

最新内容

S120,伺服模式,第三方电机。这种状态的,快速调试,对电机的参数要求比较多。不过你在选择用什么来计算电机等效模型的时候,可以选择由装置自动计算。有两个选项,你分别试试。或许就自动过了。另外,如果测试时报F30003,直流母线电压过低。你看看实际的直流母线电压是多少?进线电压是多少?如果采用的是共直流母线,那就直接看母线电压。然后折算到交流侧的电压是多少?把它的计算结果设置在参数P210里。再试试看。总之,不管报什么故障,都要去看看S120的故障表注释,顺着它的提示去查,一个一个的解决。快速调试的静态动态辨识总会能过的。

用s120带第三方电机,识别时动态识别过不去,一直报f7990-160,根据官方建议跳过了动态识别,手动输入相关参数,配置好后运行发现系统报f30003,显示母线电压过低。检查了输入端、电源等都没问题。现在怀疑是跳过动态识别后有参数没有设置好,请问可能有哪些原因?

2024-03-23 12:49:25 154 1 1

参与讨论
精华
【求助】s120频繁报F30001 F7901 F30021

最新内容

西家传动,特点就是它为使用者提供了传动系统专业的功能。特别是系统的安全保护。如果做在底层,那其保护的响应速度是非常及时的。玩传动,就要懂传动专业,懂西家传动。

s120频繁报F30001 F7901 F30021,更换编码器后正常。有几个问题请问专家,1.报F30001和F7801,都是过电流,有何区别?2.位能负载带编码器的矢量控制,能否改成无编码的矢量控制。

2024-02-16 17:09:47 4375 24 9

参与讨论
【探讨】为什么带载优化和空载优化出来的1460和 电机惯量不一样,转速曲线发现空载比带载明显要好很多

最新内容

科技战舰:动态优化1960的2和4需要带载优化还是脱开优化?--不要在评论栏里交流。用回帖加入探讨。20楼发言,第二个自然段,已经很明确的描述了大惯性比系统的调试前提条件。带负载轴和齿轮箱,P1300 = 21想通过大惯性比的调试建立控制模型参数,就得带着大惯性的负载轴。进行实际的动态辨识。注意,此时不要连接负载,只是带着负载惯性轴进行空转测试。有些实验,还是自己动手做就好了。

为什么带载优化和空载优化出来的1460和1462 包括P342空载只有1.2、带载有33,差别都很大,通过监控转速曲线发现空载比带载明显要好很多,没有那种小阶梯,但是在实际生产过程中不带载优化出来的参数会不会对实际生产带来坏影响呢?黄色是带载优化过的带载曲线,红色是不带载的优化过后的(优化完成后把联轴器和减速箱连接上的转速曲线)?

2024-03-18 13:28:20 670 22 2

参与讨论
精华
【求助】S120矢量控制有效最大速度R1084被限制

最新内容

201605098LRVDB:S120矢量模式,带高速授权的情况下,输出可以到650HZ,这个我在项目中用过。--那是需要选件付费的。我们都是采用默认的功能和参数。还不至于用选件。对一个系统的设计,在满足需求的前提下,平衡它的方案性价比也是必须的。

各位老师, 帮忙看看,我这个电机是用矢量控制走352报文,18A的模块 和4.7KW的电机,但是下载完优化完后发现R1084一直显示只有2880转,这款电机额定转速有4500转,这个怎么修改啊,是不是哪里设置有问题

2024-02-27 10:33:05 1020 7 7

参与讨论
【求助】位能负载高处坠落

最新内容

PM240-2早就不适合大功率的位能性负载的应用了

S120带编码器矢量控制,位能负载。从高位提重物向下落,给定不变,突然失速,实际速度急剧变大,电流急剧上升,报F7801跳闸。编码器检查并更换,没有问题。这是什么原因,电机的问题吗?

2024-03-12 20:24:33 493 15 4

参与讨论
【求助】S120 频繁报F7902

最新内容

现在的一个智能化的自动化与驱动系统,是集机械专业,自动化与驱动专业,计算机专业于一体的综合系统。所以,单一的专业技能是没办法覆盖这样的项目。它需要知识面更宽。所以要团队组合来完成。只要配备了三者专业的基础门槛团队,完成一个项目就不是难事。否则,项目进行中的坑很多。做出的产品也问题多多。

S120带位能型负载, P1300=21 ,频繁报F7902,录波看到编码器的毛刺,现场的屏蔽线未接,重新接上后,波形正常。旁边的另一台,编码器 屏蔽线未接,波形也正常。编码器的屏蔽线的规范接法,应该是怎样的?

2024-03-09 11:39:35 284 4 1

参与讨论
【求助】改版后的技术论坛怎么不能搜索了???

最新内容

打开搜索页面可以选择不同的产品线。

如题,现在没有搜索功能,使用体验实在时太差了

2023-12-11 15:31:47 351 7 0

参与讨论
【探讨】【探讨】S120的功能图的2610图的理解

最新内容

从事专业工作,能有悟性,能举一反三就可以。通过一次故障处理和复盘,自己能总结,能归纳。为以后的排故指路。这就很好。西家传动的监控r参数,是一个很好的状态信息,一定要学会利用起来。像r2和r46仅仅是开机状态的监控参考信息,还有很多的过程监控参考信息,模拟量的监控参考信息,都是可以利用的,对观察系统的工作状态,故障隐患都会有很好的观察和运维帮助。过去,电工巡检,维修,排故都是用各种测试仪表进行节点,端子的测试来判别问题。现在的传动系统,全数字化的智能设备,仪表就用不着了,有的就是监控参数的显示和查询。非常方便。

今天在现场发生了一个奇怪的事情, 现场S120合闸不能合闸,在线看 ZSW1 == 16#253 状态, STW1 = 16#476 就是没有合闸状态看了半天,没有发现什么原因,还没有处理, 操作工就又合闸成功了,现象CU320显示状态0看了一下功能2610, 有点不明白合闸禁止的这个地方的逻辑,不知道哪位大侠对2610功能图,有没有简单的介绍。

2023-09-27 14:41:28 449 10 2

参与讨论
【求助】S120的单位切换

最新内容

谢谢,这样写就明白了。PLC接收的是 ②的值,跟电机额定电流没有关系。 r68[A]PLC接收的值 == -------------------- * 16384 P2002[A])意思是这样接收到的比例就是: Iact (实际电流) = (PZD/16384)*P2002那么我在

如上图, 在设置里面,单位选择有四个, SI System of Units : System of Units referred/SI : US System of units: System of Units referred/UI:这四个选项,应该会影响P2000参数的定标, 我想问的时, 这个对应关系时怎么样的,大侠能不能举例子说明一下。还有, 假设我通过PN或者DP通讯, PLC接收的电流实际值的数值是: 16384, 电机的额定电流是10A, 但是我P2002设值的值为20A,那么我在PLC中接收的 16384 对应的是 100% 还是 200%, 就是我要在WinCC画面显示的电流的百分比是 100% 还是200%

2024-02-29 14:57:59 347 7 2

参与讨论
精华
【求助】starter v5.5有没有汉化版

最新内容

STARTER有V5.6版了?真的假的?其实,STARTER也好,参数表手册也好,你如果有读取功能图的基础。那就无所谓什么文了。功能图是全世界电气自动化工程师的通用语言。我记得很久以前,单位有一台西门子的原装传动系统。有一次德国工程师来解决产品的售后服务问题。借此机会,我正好抓住他想问一些设备的问题,没有专业翻译。怎么办?我同事会几句英语,我就让他给德国工程师提问我的问题。结果那个工程师采用功能图的方式给我看。我的问题通过他给出的功能图示,秒懂。当时真的是高兴坏了。通过这次交流。我也学会了有问题就去看功能图,通过图纸语言来解惑。比文字的描述要更好。关键词:功能图,语言。

最近有个s120的项目,英语不好,安装starterv5.5不知道有没有汉化版

2024-01-20 12:53:04 2074 30 6

参与讨论
【求助】S120编码器模块SMC40

最新内容

可以的,没有问题

咨询一下大佬,SMC40可以和CU310-2PN直接连接使用吗,不加功率单元。

2024-02-29 16:29:57 191 2 1

参与讨论
【求助】TRACE曲线可以查看两个驱动的曲线吗

最新内容

如果通过交换机一对多访问变频器,可以通过打开两个Starter软件来实现两个不同CU下传动曲线监控;

1、就比如我一个项目有10各变频器,我单体调试时可以单个看曲线调试,就是我要是联调时,是不是可以在一个曲线里显示10个驱动的速度曲线。2、我这只有一台变频器一台电机,我没法试。但是我如下图这样添加曲线感觉是不行的,还是分开的一个一个的。

2024-02-29 15:13:11 272 4 0

参与讨论
【求助】1363067898

最新内容

问题一:S120组件的类型拓扑比较等级设置了最高级,新更换的组建序列号和版本号如果不一致就会报警。如何更换S120组件可参考以下文档。如何更换SINAMICS S120组件https://support.industry.siemens.com/cs/document/109344070问题二:学习120伺服驱动器相关技术资料,有条件的话多上手实操练习。

请教老师,问题1:原变频器6SL3210-1SE17-7UA0更换·一样的型号后,不能正常使用,不清楚什么原因 问题2:接触了一段时间S120,但是始终不得其法,应该怎么去系统学习S120变频器?

2024-02-20 09:43:53 273 4 0

参与讨论
【求助】S210驱动过电流报警

最新内容

检查一下接线

第一次网页调试S210,一直出现过电流现象。安装手册说明该检测的也都看了,还是没解决。请求帮助。注:伺服电机一直处于空载状态。更新:故障信息如下,除了F30001故障,还有个警报,但这个警报会自动消失。信息如下。已解决:这几天一直没空弄,昨天去了尝试弄了一下,发现伺服电机与驱动器连接的电缆,线号和电缆颜色号不是对应的。V,W相标号接反了,调整过来问题就解决了。问题是电缆都是在西门子订的,这出问题的概率也太小了吧。西门子原装线缆图片,(有时间我会拍个清楚的上传,设备已发走)。正确顺序应该是U棕色,V黑色,W灰色。图片中为按线号连接后的错误状态。

2024-01-30 13:19:41 551 9 1

参与讨论