电机

本版版主:

帖子 3035 条,当日新帖0

西门子交流电机、直流电机、直线电机、防暴电机等系列电机,如1LA4、1LA8、1LG0、1LG4、1MJ等

总置顶

『智慧5月』晒笔记!分享经验,奖励多多!

181浏览3回帖

最新内容

加油啊兄弟们!

总置顶

西门子官方备件大量现货 ,码上下单!

51浏览0回帖

最新内容

西门子官方备件大量现货 ,码上下单!活动截止日:5月26日春夏之交,雷雨之际官方备件超多现货上架喽!热门备件已准备就绪现货现发无需等待就要与你“双向奔赴”!现货乐享:提供现货购买服务,节省您大量等货时间,让您在节省费用的同时,快速拥有所需备件;清仓乐购:定期通过不同的折扣力度,让您以超优惠价格购买到相同备件,帮助您节省资金一键下单,立刻到手更有满赠积分和丰厚礼品等你来满10000元即送5000积分以及新秀丽背包、撞色拉杆箱、迷你筋膜枪等精美礼品更多现货型号,欢迎进店详询 ↑ ↑花30秒填写调查问卷,即可参与随机抽奖,西门子棒球帽、反光抽绳包、咖啡渣环保办公套装随机掉落哦

总置顶

年度1847 TOP20课程「寻找学习好搭子」互动问答有奖

179浏览0回帖

最新内容

阳光正好,微风不燥,五月是勤劳努力的季节。加入「工业学习搭子」,一起学习1847工业学习平台年度TOP20课程视频,提问相关技术问题并互动回答,共同提升技术水平,还能获得精美奖励!。快来找答案吧,一起搭伴儿学习!活动时间:2024年5月8日至31日活动规则:● 学习1847视频提问有奖——发布1847视频相关技术问题,活动结束后获得相应奖励:立即提出问题●回答待解决技术问题有奖——参与回答找答案所有待解决问题,活动结束后获得相应奖励:马上参与回答●与工业学习搭子互动有奖(1)提问者采纳最佳答案,和最佳答案回答者额外得“最佳学习搭子”奖励各10西币;(2)根据活动期间用户互动问答次数设立“每周工业学习搭子榜单”,每周排名前3对搭子各获得“清凉礼包”实物奖励(包含挂脖风扇、遮阳帽、雨伞)。每个用户限得1次。 每周工业学习搭子榜单 待公布!找搭子提示:a. 提问后分享问题海报或小程序页至朋友圈或好友群;b. 使用“向TA提问”功能,邀请指定答侠回答;c. 活动主帖下面跟帖自己的技术问题链接。活动注意事项(1)活动中所涉及的视频来源须是西门子工业支持中心1847工业学习平台;(2)活动中发布提...

本版置顶
西门子官方工业商城直销电机系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销电机系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销电机系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-13 09:00:55 251 0 0

参与讨论
本版置顶
往期西门子工程师组织的电机相关“应用探讨”索引

最新内容

关于轴电流的影响: 10v 太高了,3楼的案例能够加接地电刷,若电机用于防爆区域,电机功率又大,不允许加接地电刷,又无绝缘轴承怎么办?

“应用探讨”类专题活动侧重于产品使用中的一些情况分析和案例共享、经验交流。以下为电机版区“应用探讨”类专题活动回顾:电机轴承在选型、维护及更换等方面的注意事项

2014-12-08 10:24:39 1702 5 5

参与讨论
本版置顶 精华
应用探讨——电机轴承在选型、维护及更换等方面的注意事项

最新内容

谢谢斑竹的指点。

电机轴承作为支承电机运转的一个关键部件,对保证电机稳定运行具有重要的作用。对于不同的电机结构、不同的应用场合,在设计选型、使用维护、维修更换等方面需要考虑各种不同的因素,必须把各个环节都做好,才能使轴承处于最佳的运行状态,从而延长电机轴承的使用寿命。 希望大家就此各抒己见,分享经验。此次集中交流将持续至5月18日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换的自由。对于有突出发言贡献的网友可获得金币奖励,可以在当前的兑换奖品中兑换奖品。交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。 预祝大家交流愉快,收获丰富!

2012-04-23 13:18:25 15750 89 15

参与讨论
本版置顶
电机版区精华帖索引

最新内容

谢谢啦 非常的感谢您为我们总结的东西 我们也会努力的

首先感谢俱怀逸兴壮思飞版主的辛劳奉献!在此与网友分享版主整理的电机版区的精华帖已完成索引(此版为2011年7月1日之前发布的精华帖),请下载查阅。点此查看希望这种索引形式可以帮助大家更好地利用论坛内的精彩内容,提高论坛对您的帮助效率。针对此试行版,还望广大网友多多提议。看看对您帮助如何?还有哪些改进建议?我们将按照大家的需要逐步开展精华帖整理工作。欢迎留帖建议。驱动其他版区的精华帖索引,也将陆续推出。敬请关注!谢谢大家!

2011-08-30 16:55:09 12848 18 12

参与讨论
本版置顶
快来看《传动系统》掌门人们的自暴

最新内容

传动系统五虎将

在2008年5月10日的西门子技术交流会上,传动系统版区的斑竹们惊喜地聚在一起了。兴致之下,大家并肩站好,随着照相机“咔喳”一响。留下了兴奋、难忘的瞬间。嘿嘿,在此自暴一下,都来认识认识吧。

2008-05-11 11:49:28 8528 29 15

参与讨论
【探讨】伺服电机快换问题。

最新内容

不太可能。因为V90是电机和控制器捆绑在一起的。光换电机,控制器不认了。

机器人工作中需要更换夹具,夹具带伺服电机,同类型V90伺服驱动器 更换同类型伺服电机是否可以?更换工程中处于断电状态,伺服电机是否存在热插拔,热启动的影响?

2024-05-08 16:44:34 57 1 0

参与讨论
精华
【求助】5300海拔,风机额定功率12KW 变频器选什么型号?供电电压380+-百分之15

最新内容

国家发动了西部大开发的行动。那西藏地区,随便一个地方就是4000-5000米以上的海拔,这可咋办呢?变频器降容使用,那可真是大马拉小车的真实应用了。

5300海拔,风机额定功率12KW 变频器选什么型号?供电电压380+-百分之15

2024-04-24 16:58:45 1099 10 12

参与讨论
【探讨】110V电机8000转?

最新内容

50Hz时,8000rpm?这...?不会吧?是交流电机,50Hz状态时,最多也就是3000rpm。怎么可能会出现8000rpm?电机内部有变速器?假如电机转子轴没有变速装置的话,顶楼这信息明显违反交流电机的工作原理了。

这个是在一个旧改项目中碰到的,开始只考虑利旧,电机铭牌也看不清了,设计时就当普通变频电机利用,在调试时老报错堵转什么的,直接摇机修大哥检测一通,,,后来老司机说接380V运行一段时间就爆了。。。所以转变把电机参数额定电压改小到220V,结果运行时间长了点才报错,,然后硬是往下改才发现110V最合适,极对数也改。。。发现110V电机8000转最适合,然后自学习通过。。。各位西门子或其他品牌有这样的电机吗?请多多指教。这样情况有什么样的方法用判定设好电机参数最好?

2024-03-07 23:02:23 340 15 1

参与讨论
【探讨】恒功率恒转矩电机和普通变频电机的差别

最新内容

针对传动控制系统,现在的控制器都能够保证电机的恒转矩和恒功率的转速范围,满足电机的外机械特性控制要求。关键是电机的机械结构也要保证满足需求。这里,主要是两个重要的因素。其一是电机在全转速范围以内的动平衡必须保证满足需求;其二是转子轴承的最高转速极限,必须要大于电机所使用的最高转速。

这两种电机,铭牌是一个标了恒功率和恒转矩段,一个是只标了功率,问了一些电机代理商,说这两样电机一样,控制上我知道,用的矢量控制这些,不管他,我想问问看,这两种电机有什么别的差别吗?恒功率恒转矩这个是变频器来控制的,电机制造上有什么特殊的地方吗/?假使我ABB的这个电机绕组烧掉了,我拿去让人家重新绕一下,回来还是不是一样的呢?

2024-04-28 08:53:14 209 8 3

参与讨论
【分享】G120利用惯性比的调整,结合trace的电机速度特性调试

最新内容

针对西家传动产品的速度调节器优化与参数手动设置。记住5楼调试指导信息里的两个公式,并能理解和实际应用。就足矣了。

装置的拓扑结构:CU250S-2PN + PM240-2 +第三方国产整流-回馈单元控制方式:P1300 = 21电机:额定功率:75kW;额定电压:3AC380V/角接_4极异步交流电机额定转速:1500rpm(同步转速);最高转速:4500rpm调试采用STARTER调试平台。快速调试流程后,P1900 = 1,利用STARTER的控制面板,进行电机的静态辨识和动态辨识。然后根据负载惯性经验参数,设置P342 =优化所确定的总惯性比 + 5;查看r345由原来自动辨识后的几百毫秒变成了1.7s。过程布线:修改P2000至P2003后。其规格化参数均以电机的额定值作为100%标定值。开始启动trace录波,并启动电机,以设定值4500rpm加速,运行至稳态后,将设定值置0。直至电机停止。查看电机所做的转速设定值和转速实际值trace曲线如下:看到如此结果。结束电机的调试工作。收工。

2024-04-27 10:57:48 322 6 2

参与讨论
【求助】西门子M440变频器 P2100参数只能修改到2

最新内容

MM440太老了。谁知道这个固件版本是否有嘛问题?也不知道是不是被人把参数上锁了?该换代就换代吧。旧的不去,新的不来。

变频器启动立刻报警F453 看帖子可以在参数P2100里屏蔽 修改参数P03=3 找到参数P2100,但是参数只能修改到2。是不是还有其它数据限制?谢谢。

2024-04-25 16:43:34 133 3 0

参与讨论
【求助】maomao169

最新内容

你这说不定是安装的问题

我这有一台主轴电机,轴向下倾斜安装,倾斜角度约75度,电机型号1PH8137-1MF02-0CC1-Z。在安装过程中发现电机轴出现处尾端位移,位移量约4mm.请问一下,电机轴出现这个位移是否属于正常情况,另外,这个位移量有没有最大的允许范围?我见过的普通电机,伺服电机,其它电机,电机轴没有能有这么大位置量的。

2024-02-21 09:45:31 171 3 0

参与讨论
【求助】伺服电机更换轴承编码器调零方法

最新内容

返修回来?厂家没指导?

伺服电机的轴承不好,更换轴承,必然要动编码器,查了一下编码器动动后,需要调零,网上找不到相关资料,想了解一下调零方法。

2024-02-25 15:47:35 219 2 2

参与讨论
精华
【求助】原来是什么接法

最新内容

时间长了,最好返修这个电机接线端子。

设备搬迁重新接完线才发现 上面被烧了,之前是什么接法?什么原因使得上面中间的烧没了?什么原因烧掉

2024-01-27 07:30:32 1202 25 3

参与讨论
【探讨】自耦减压启动输入电压和输出电压是一样的吗

最新内容

说的太笼统了。

自耦减压启动 电压输入是400V 输出到电机是380V吗

2024-03-02 10:04:20 320 8 1

参与讨论
【求助】博图V15.1控制UG仿真,用运动控制块控制伺服进行绝对定位,UG显示伺服没动,但是程序中却显示到达

最新内容

楼主,这个话题移到运动控制或者V90板块,更好。

使用UG做机电仿真两个V90伺服电机,绝对位置控制启动后,UG那边伺服没反应,过一会儿博图显示Done了。监控当前位置,显示有位置有速度,可以UG那边仿真就是不动。请各位大佬帮忙看看怎么回事,谢谢!

2024-03-30 10:46:51 156 3 0

参与讨论
【求助】V90电机断电重启后编码器值丢失

最新内容

哪来的电池,V90没有电池。

走的是EPOS模式,用的FB284模块,驱动器是6SL3210-5FB10-4UF1;电机是1FL6034-2AF21-1MB121 位单圈绝对值编码器 滑键,带抱闸只要断电重启编码器值就归零了,导致之前记录的位移量无效。就来回跑两个位置,精度要求很高。请问各位大佬该如何解决

2024-03-30 14:51:18 314 8 1

参与讨论
【求助】使用FB287读写伺服电机的参数报错

最新内容

一楼大佬,写的很细心。

我想修改P2599的参数,无论读还是写, ERRORLD永远都会报错,报0001,导致读写失败大佬们这个是怎么回事

2024-04-07 20:24:59 135 2 0

参与讨论
精华
【分享】利用电机工作原理与G120的监控功能排故

最新内容

感谢经验分享

问题:有一个客户反映用我们的台架性能试验装置,测试的发动机数据不准确,与其他同类设备测试的数据存在误差。该台架性能实验装置,交流异步电机5.5kW,变频器控制采用CU240E-2PN+PM240-2_7.5kW检查问题原因:与客户采用异地通讯,链接小葵花,打开用户设备的计算机,在线STARTER,通过图形化监控界面检查监控参数r0752。因为,该设备的电机轴转矩传感器0-10V信号,是通过G120的模拟量端子输入变频器,然后通过内部的±100%与0点标定分两路,一路去电机的扭矩闭环控制,一路通过通讯去计算机实时监控显示。如图示:让用户把电机轴与负载脱开,电机轴悬空连接。监控分成两部进行:第一步,电机不上电启动,静止状态,看参数r752示值,是不是在传感器的零点电压附近?示值是多少?第二步,电机上电启动并运行,工作在一个稳定的空载转速,看参数r752示值是多少?是不是仍在传感器的零点电压附近?也就是说,电机在空载运行下,轴扭矩传感器是不是没有受到外力作用?通过测试,结果如下:电机不启动,静止不转。r752 = 40mV左右。针对传感器满度值10V而言,此值为引用误差的0.4%。应该属于正...

2024-03-16 16:51:15 2152 26 21

参与讨论
【求助】V90电机断电重启后编码器值丢失;PLC是否有指令修改编码器值

最新内容

V90激活虚拟多圈编码器功能,参数是P29243和P29244两个参数。但能不能解决楼主的断电位置记忆功能,还要实操实验来确定。

走的是EPOS模式,用的FB284模块,驱动器是6SL3210-5FB10-4UF1;电机是1FL6034-2AF21-1MB121 位单圈绝对值编码器 滑键,带抱闸由于减速比太大,使用虚拟多圈断电后,实际电机可能转动超过半圈,导致编码器值丢失PLC能否有指令可以修改当前编码器的值,这样我每次上电将之前断电前的位置重新写入。各位大佬求救

2024-04-01 16:31:25 314 8 0

参与讨论
【求助】EPOS和工艺轴控制V90-PN伺服的FB功能块

最新内容

感谢分享 前人栽树 后人乘凉

https://wap.siemens.com.cn/club/bbs/post/1839255.html

2024-03-29 10:16:29 185 3 0

参与讨论
【探讨】V90伺服,设定的转速和反馈的转速不一致,实际跑的27648的模拟值比设定值少了150

最新内容

你的定标有错误。驱动中,额定转速去看参数P2000。

V90伺服,设定的转速和反馈的转速不一致,实际跑的27648的模拟值比设定值少了150~齿轮比 接线都没有问题,请大神指点下,还有什么原因?

2024-03-29 11:23:26 149 3 0

参与讨论
【求助】绝对值电机

最新内容

此楼交流如同神仙对话。云里雾里呀。绝对值电机?然后就是莫名其妙的对话。好像互相都懂对方。可观者呢?如进入仙境一般的感觉。(捂脸)再有如此的发帖,希望还是去《无所不谈》栏目吧。在那儿可以自由自在的表达听不懂,看不懂的信息。这里,我会行使管理条例的哟。

求助 脉冲绝对值电机是怎么用的,485读到值转换成当前坐标,绝对定位没法用了

2024-03-17 19:19:48 148 4 1

参与讨论
【求助】咨询DRIVE-CLiQ接口

最新内容

S120有自动辨识电机磁极位置的功能。它是针对第三方电机使用的。其它的伺服控制,凡是不支持第三方电机的控制器,都只能由电机制造商的专业售后服务去做磁极位置的辨认了。推荐2楼回复最佳答案。这个回复是专业的。

电机的drive-cliQ接口模块结构都是一样的吗,是否需要写入参数

2024-03-08 09:41:50 183 3 0

参与讨论
【求助】电机在恒转矩和恒功率区的不同表现?

最新内容

学习了,谢谢

普通电机铭牌上只标注了一个额定频率,这样的电机能不能超频使用,能超多少频率,如果超出额定频率一倍对电机控制和寿命有多大影响?还有一种电机上面有两个频率范围,恒转矩和恒功率的两个频率,这种类型的电机用变频器控制在恒功率区也会出现震荡(矢量),电流发散(VF),调节参数基本有所好转但是有明显的频率波动电流波动现象,想请教对于非常规要求的变频器控制电机有没有一些经验?

2023-11-04 09:24:49 818 11 1

参与讨论
精华
【求助】假如用了过压保护模块VPM,还需要制动电阻吗

最新内容

本楼的问题和讨论,是永磁同步电机应用的专属。永磁同步电机突然断电的停车保护问题。

各位好,请教一下!之前试用了一个VPM120模块,测试时模拟断电保护驱动器的场景,先是让高反电动势常数电机跑到5500转,理论反电动势峰值必定会超过834V,但是在接了一个30Ω 1000W的制动电阻时,用示波器看这个反电动势就是升不到834V,使得VPM一直没触发成功过,去掉电阻之后,VPM成功触发。因此我在想,是不是用了VPM过压保护模块,就不再需要制动电阻了?毕竟VPM泄放能量的速度一定是最快的,制动电阻顶多就是普通减速时用一用吧,这点加大母线电容不就好了嘛之后我会在高速主轴上使用VPM,所以先请教请教!

2023-11-24 09:31:13 1011 11 2

参与讨论
【分享】G120与ABB电机组合的一个传动系统

最新内容

一般的工业现场应用,当然不会刻意的定制电机了。通用的电机足以满足一般工业现场的需求。在实验室的对拖实验台上,受试动力的转速范围很宽,最高转速需要陪试电机额定频率的6倍。也就是通常交流电机50Hz额定运行频率,最高运行频率300Hz,满足试验需求。国外的同类设备就是定制电机,比如德国的啸驰电机,都是特种的,可以满足高速使用需求。价格就不说了。不会和普通电机比。而实际这种高速电机的技术要求无非就是3点:第一,电机结构的机械强度;第二,电机转子的动平衡;第三,转子轴承的高速极限允许转速。自己想办法呗。只要技术条件满足要求。就是自己定制电机了。由此,也别被一些高性能指标给吓着。只要掌握了工作原理。做起来其实就是一个窗户纸的工艺。中国特色是什么?就是以现有的条件,想办法去满足国外同类设备性能标准。仅此而已。

电机是ABB的。3kW_2极。额定电压:3AC380V,额定电流:6.1A;额定转速:2860rpm,最高转速:12000rpm,额定频率50Hz,额定功率因数:0.89。这个电机因为最高转速要求12000rpm,所以,ABB电机的转子抽出来重新做动平衡,且转子轴承更换成高速陶瓷轴承。都是公司机加工自己做的。变频器采用G120。CU240E-2PN + PM240-2,P1300 = 20。无编码器矢量控制。通过快速调试,并完成静、动态的优化和辨识后,针对转速设定值r62和转速实际值r63.0录波。转速设定值直接给12000rpm最高转速。其录波结果如下:由图示,设定值与实际值波形轨迹完全重合。完美无瑕。其中加减速斜坡时间10s+1s起始与终止圆弧。