S7通讯协议写入FB块INOUT引脚失败

最新内容

“If the block contains numerous structured parameters, this can quickly lead to the temporary memory area (local data stack) overflowing”这段话好像已经说明是复制的了(虽然表格上是 pointers )。是把数据复制到临时存储区(本地数据栈)“If the copies are copied back to the original operands after the block processing”这个是回写。哪位对楼上给出的官方文档做下解读

本人有一个项目,我方PLC采用S7-1200 PLC,与上位软件进行S7通讯。因为通讯内容包含多个电机控制,所以自建了一个UDT复杂数据类型作为通讯数据,电机控制编写了一个FB块,调用时将此复杂数据类型作为INOUT引脚。通讯发现上位机读取正常,写入需重复3-5次才能成功。更换HMI测试,此情况仍然出线,确认非上位机程序问题。主程序取消全部程序调用,通讯写入正常,确定为程序原因造成的问题。将复杂数据类型拆分成基本数据类型,FB块引脚采用IN和OUT分别填写,问题解决。理论上通讯和PLC程序运行是在两个独立时段进行的,程序的执行为何会影响通讯的正常赋值?

王文杰西门子

2024-05-08 14:08:44 450 14 10

参与讨论
精华
TAN函数应用问题

最新内容

IN值需要转换成弧度

如图,TAN45度不是等于1吗?怎么西门子出来的是1.619775?有谁能科普一下?

反转地球

2024-05-03 09:03:46 1373 14 14

参与讨论
精华
V90多圈绝对值编码器在重启后R482位置丢失

最新内容

原因是没有通过软件对伺服进行设置回参考点。绝对值编码器校准设置成功后一般就不会丢失。

麻烦问下大家,有没有遇见过V90多圈绝对值编码器的伺服电机,在关机重新上电后,R482位置丢失的情况,我现在需要读取这个位置,如果不用工艺对象(程序容量不够),也不用EPOS模式的话(需要工作在堵转模式下),目前采用的是102报文(写控制字)加750报文(直接写转矩限幅)怎么能读取V90真实的位置呢?附件是这个两次读取位置的对比图。麻烦大家帮忙看一下,谢谢拉。

手机用户20181205550005

2024-04-29 08:07:11 1001 8 5

参与讨论
精华
请教一下STARTER软件调试6RA80的问题!!!又没有大佬指点以下。

最新内容

谢谢各位能抽时间解答我的问题。总结:像这样先用网线连接CPU,再由DP线连接6RA80装置和PLC(我第一张图好像画错了,80装置和plc之间的线是DP线);如果是用STARTER调试的话,是需要再STEP7里组态网络连接的。附图是成功连接

1.是这样的:我在使用STARTER5.5版本调试6RA80装置时总是连接不上,而且还报错。2.我的STEP7版本是5.7,使用412-2DP PLC再加CP443-1。操作系统为WIN11专业版。3.而且我是可以把硬件组态下载进CPU的,就是不能与STARTER连接,也搜索不到DCM。4.我个人猜测是不是软件兼容性的问题,STEP5.7是不是太高了。而且连续对两台6RA80装置试过了,都不行真搞不懂,明明手册上都表示支持STARTER连接的,但是实际用起来各种问题。

承唐

2024-04-28 20:13:01 535 3 3

参与讨论
精华
5300海拔,风机额定功率12KW 变频器选什么型号?供电电压380+-百分之15

最新内容

国家发动了西部大开发的行动。那西藏地区,随便一个地方就是4000-5000米以上的海拔,这可咋办呢?变频器降容使用,那可真是大马拉小车的真实应用了。

5300海拔,风机额定功率12KW 变频器选什么型号?供电电压380+-百分之15

手机用户20220217591168

2024-04-24 16:58:45 1242 10 13

参与讨论
精华
这是正常现象还是BUG?

最新内容

真没注意过

今天编程里发现一现象,采用MOVE_DW指令传送指针,编译的时候,就会变化了。不知道这个是正常现象,还是一个BUG。PLC是ST20D原固件版本是2.7,固件通过升级到了2.08.02。不知道与固件升级有没有关系。下图是编译之前的的下面图片是编译之后的。

为修修为

2024-04-22 12:05:12 2152 16 9

参与讨论

TIA V19Upd1组态1515R时,只能选到3.0的固件,CPU右侧无法组态CP卡,但资料显示是可以的,这是怎么回事?

独行侍卫

2024-04-19 22:05:18 772 8 5

参与讨论
精华
V90 PN 的 F31100 报错能直接屏蔽吗?

最新内容

20楼所谈信息中,有关PE线的连接,其关键就是强调一个金属导体大面积连接。这是确保系统各个单元之间等电位所必要的做法。

设备上的 V90 PN(20 个左右)每个月偶偶有一次或几次报F31100,不胜其扰。暂时不清楚是固定某一个轴,还是某几个。看到论坛有帖子说变频器的该报错可以屏蔽,那 V90 PN 的 F31100 报错能直接屏蔽吗?如何操作呢?

汐止

2024-04-19 08:40:04 1008 21 5

参与讨论
精华
现场调试最重要的是什么

最新内容

最重要的就是要只相信自己。自己没确认过的事情,不要随便相信别人。

客户打电话反应新直流设备带电机启动后,没有给转速,但是转速反馈从0到800转来回跳动现场直接starter在线,通过control panel启动 发现不给转速依旧有转速反馈跳动,经检查为电机电缆连接错误,重新将电机电缆正确连接后,设备正常工作现场调试最重要的是什么呢?

无名的人

2024-04-19 00:19:37 3904 72 14

参与讨论
精华
S120 抱闸

最新内容

跟着大家长知识,学习学习,目前还没有这方面的应用。

第一次用S120,方案是CU310+PM240+1FT7+1500T 。1.其中有个伺服带抱闸 ,这个抱闸一般是这么控制的? 我想用CU310的DO16控制抱闸,看了老半天不知道应该连接哪个参数 2.另外伺服第一次通电都要调整什么参数? 只做静态优化+动态优化能满足正常使用吗?3. 还有电流环默认是125 可以改到62.5吗?

手机用户20220119267815

2024-04-18 00:27:40 1051 8 5

参与讨论
精华
关于WINCC在部分WIN11系统中无法安装(SQL无法安装)的解决办法

最新内容

没遇到过,还有这种问题。系统我都不敢用太新的就怕兼容性的问题。

之前有一台电脑装的是WINCC 7.5 SP2,由于出现不稳定现象,因此考虑重装电脑。但是在安装到SQL的时候出现了“不能安装下列程序”的错误。然后经历过不下20次的WIN11系统重装,包括PE/GHOST/系统直接安装/各种WIN11版本的尝试,均发现WINCC到安装SQL的步骤死活过不去,期间也尝试了直接单独安装SQL也是安装不上。最终无奈改为WIN10系统发现WINCC又可以正常安装了。是这台电脑的硬件问题导致WINCC无法在WIN11系统环境下安装吗?但是最开始的时候这台电脑是正常安装成功的,最关键还有3台电脑配置和其一样,在WIN11系统中安装WINCC也是正常的,那么为何这台电脑死活不能安装呢?由于我有其他硬件配置一样的电脑,于是我尝试将其他电脑的GHOST恢复到出问题的电脑中,但在打开WINCC的时候死活无法打开。检查Sql Server Configuration Manager 发现WINCC的SQL Server服务无法运行。经过大量不断重新安装的尝试,最终将问题怀疑到硬盘的兼容性上面去。去市场买了块SSD硬盘,去除原硬盘,最终毫无意外的WINCC安装成功了,运行也一直正常。那么最终的问题还是出现在这块硬盘上。过了一段时间后,我将这块硬盘装在其他电脑上(不一样的硬件),重新安装WIN11系统,安装WINCC,同样的卡在SQL无法安装!但是毫无疑问这块硬盘是好的,其他任何软件安装运行均无问题,只是WINCC的SQL无法安装,或者克隆后SQL也无法开启服务。最后,我在PE系统下直接通过硬盘克隆的方法又克隆了一次安装好了的系统,毫无疑问,在其他硬盘里WINCC启动正常,SQL服务开启正常,但在该硬盘下,SQL服务始终无法正常开启。经过不断的尝试,最终找到正常开启WINCC SQL服务的方法:最终,这块不能在WIN11系统下安装WINCC的硬盘终于给我成功安装回了WINCC。最后,WIN11安装WINCC卡在SQL处的问题并不常见,但也会偶有出现。当你无论如何都无法在WIN11系统下安装WINCC时,可以考虑用其他硬盘安装完成然后GHOST到你出问题的硬盘里,靠我上图的方法就可以成功安装运行WINCC了。

yzs

2024-04-17 12:40:09 2658 14 11

参与讨论
精华
在博图中数组下标中使用变量?

最新内容

我仔细看了一下程序如Zane版主所说的那样用户常量中加入常量用于数组下标,在DB块和FB块得到应用。

请问各位专家怎样在博图中数组下标中使用变量?如:Array[1..N_E] of Int

20161110Z4X6H8

2024-04-15 14:38:22 733 9 4

参与讨论
精华
下载程序提示FB中的区域长度错误

最新内容

前几天我也遇到这个问题了,研究了一下午才找到问题原因

如下图,下载启动仿真plc时,提示如上错误,搞不明白,请大家帮忙看一看,问题出在哪了?使用的博途V17,谢谢!!

ZD_JY

2024-04-15 12:22:51 896 10 4

参与讨论
精华
说实话,我很受伤!

最新内容

好像没有过这个论坛,以前都在亿万

这到底是为什么呢?要不要搞这么所谓的安全呢?上回因为这个吐槽发了个贴,还立即就被删了,有意见吗?二十多年的老用户,实在看不懂了

伊默

2024-04-13 13:43:08 2491 49 15

参与讨论
精华
西门子G120驱动器转矩模式使用疑惑

最新内容

楼主,后续的实验结果如何,可以在这边反馈一下,交流学习

大家好!目前正用西门子G120 CU240B/E-2驱动器搭建感应机对拖平台。由于该驱动器与5.5kW,35Nm,380Vac,感应机相连作为负载电机,因此,依照《G120变频器转矩控制速度限幅的实现》 (手册见support.industry.siemens.com/cs/document/109478041/g120变频器转矩控制速度限幅的实现?lc=zh-cn) 设置G120 工作于转矩控制模式(P1300=22)。实验中观察到随着电磁转矩指令的提高,电机转速也提高,直到等于设定转速上限。但是,该转矩控制模式为何存在以下现象:1. 当设定转矩上下限为0.1Nm,并且转速指令为0rpm,电机静止,为何用手无法转动电机,并且strater显示iq=0.0x,即只存在小数点后第二位的微小波动;2. 当给出微小转矩足够电机转动,并且电机达到转速限幅30rpm,用手仍无法改变电机转速,此时strater显示iq波动仍微弱。按照我的理解,此时无论电机处于静止还是旋转状态,由于转矩限幅很小,只要用手用力转动,电机运行状态会出现改变,所以是我对西门子转矩控制模式理解有误,还是寄存器配置错误?谢谢大家指教!

手机用户20230207176935

2024-04-12 16:23:19 1327 24 8

参与讨论

S120多轴带一个车辆运动,用PLC1515TStartdrive非工艺对象来控制,S120的控制和状态都是通过报文控制字和状态字来控制读取的,PLC还需要对S120的加速度/减速度/加减速时间进行设定控制,但是报文控制字也没法添加P1120/P1121等参数,该怎么处理才能让PLC读取控制到各位参数?请教各位老师!问题补充:由于多轴原因,所以是通过位控制操作S120的,但由于车辆重量较大,所以加减速时间需要被读取和设定,但PLC不知道该怎么从startdrive里面读取相关信息,报文也连接不上,请教各位老师该怎么处理!另外P1300我该怎么连接到报文设定?

用心尘缘

2024-04-11 15:10:56 1121 14 5

参与讨论
精华
【跟帖互动有奖】来说说关于电气图纸的二三事

最新内容

电气原理图与实际接线不一致,电气元件没有标识、电线编号也不对,设备维修中如果遇到这些情况,头就大了

相信看懂、会用电气图纸是每一个工控从业者的基础技能。不知道各位网友有没有遇到过拿着图纸抓瞎的场景比如:设备出现故障时没法快速定位问题,无法将图纸上的元器件和实物一一对应,工作中要用的图纸太多、总是理不清脉络…… 最近1847上线了新课《看图识物之秒懂电气柜》,这个课程可以很好的帮助大家快速读懂电气图纸和提高识图能力,解决大家在识图中遇到的各种问题,扫描图片二维码或点击此处即可前往免费试听新课。除了邀请大家来学习新课以外,也欢迎大家来聊一聊关于电气图纸的二三事,互动有奖哦!活动时间:2024年4月8日-4月30日跟帖互动规则:● 跟帖下面任意话题,即得 20 兑奖西币# 互动话题一:跟帖聊聊你在使用图纸时遇到的各种问题,或是你通过正确识图解决了哪些疑难杂症等等……# 互动话题二:试听新课,留下你对课程的评价。 点击前往免费试听 *互动话题二,跟帖被官方精华认证可额外获得20西币,并赠送《西门子自动化产品500问》1本* 法律范围内,活动最终解释权归西门子所有。

2024-04-08 11:34:46 9984 176 17

参与讨论
精华
速度饱和,转矩限副,张力控制

最新内容

是呀。电机的四象限运行曲线,其实很简单明确。就是电机的正反向和电动发电的状态组合。然后配上闭环控制需求的对应,于是就针对速调的饱和与退饱和展开了云山雾绕的工艺控制过程。于是...。特别是速调的限幅控制转矩调节方式,让很多人像是走入了迷宫的那种。

开卷机,用6se70速度模式控制,速度饱和,转矩限副,相关疑惑,1,速度饱和,正饱和跟负饱和对于速度调节输出一样么?输出的是什么量,负饱和来说,给定附加一个负的百分比转速,让速度环饱和,对于开卷机来说,给定是反向转速命令,但是实际转速是正向旋转的,那么对于速度调节器pi来说,给定的转速,和实际的转速方向不一样吧?对于速度调节器来说,给定的是反向运转命令,实际反馈是正向的?2.限副值,限副后给电流调节器,还是负饱和来说,开卷机应用,速度环给定的负方向的转速,速度饱和后,对于张力控制来说,用的是负限副还是正限副?我们的张力预设值给正负限副哪个呢?负限副么?3.速度调节器输出的上下限指的是正负限副值么?

勤律

2024-04-06 21:11:40 1304 19 9

参与讨论
精华
运行中偶尔报警o008

最新内容

学习了,谢谢分享

各位工程师: 大家好!我这里有用Materdrive MC驱动控制,是采用profibus-dp通讯的,生产过程中偶尔报警o008,但是可能复位,目前又没有驱动器换.各位帮忙看一下,还有其它哪些方面的可能性,谢谢

lbfengineering

2024-04-06 02:40:26 831 9 5

参与讨论
精华
堆垛机定位控制

最新内容

Zane版主正好把西家基于驱动的定位控制优劣讲清楚了,我等受益匪浅!目前龙门线上行车定位还是用激光测距+两段速这个简单方案,一直考虑用G120EPOS,有机会试下。

大家好,我这里有几台堆垛机,控制方式是G120EPOS控制,报警频繁,如果用1500PLC做定位控制会不会比G120EPOS定位好点,求指导

yan21

2024-04-04 12:56:42 2301 16 10

参与讨论
精华
模拟量输出正旋波信号,频率、振幅可调

最新内容

感谢知识分享

自己编程写:0-10V的模拟量如何输出正旋波信号,频率、振幅可调?

陆上行舟

2024-04-03 08:54:42 1237 20 6

参与讨论
精华
博图wincc 一个无法索引的错误

最新内容

可能项目文件更改了存放位置,你直接再项目文件中打开再保存试试!

一直用的项目过了半个月再次打开仿真,结果无法仿真了.一直编译一直有错.最主要是无法定位到错误在哪里.于是就只能找大哥(百度...).网建议最多的就是从建项目,这个也是经验,具体没看到针对这个问题具体解决实例.哎!!!软件硬件都试了也没用.这叫我不由的怀疑是不是我的项目有问题.赶快换了其他项目仿真,果然也不行,没有一个顶用的. 这难道是软件的问题?? 把项目给同事,仿真没问题,好家伙.这是要重新装软件的节奏啊.....重装太慢了,想了一下还是更新一下好了,也许就解决了呢.毕竟这样会快点嘛.看了一下最新更新已经是UPdater6 !!自己而是updater5.跟新完成再次仿真...居然还是不行,不过报警能容可以锁定了,而且报警信息也不一样了.....看了一下居然是字体错误..Arial Unicode MS 这个字体居然不能下载,博图不支持这个字体,大概意思就是不是免费的字体,没法授权...最后把这个字体删除.问题也解决了.....这时候再回头想了一下,最近有帮同事做触摸屏,当时他就是用的这种字体做的文字域.而我那时电脑没有这个.他编译好的触摸屏字体和我电脑上仿真总是不一样,所以最后就再自己电脑上装了这么个字体.万万没想到给自己安了一个炸弹....最后,大家的博图有没有及时更新!!!还是要及时更新的,不然出错都找不到原因.....希望我这个经历能给大家带来帮助...

小蚂蚂

2024-04-02 22:18:32 539 7 10

参与讨论
精华
S7-200SMART实数批量传送

最新内容

看着不错,学习一下。

通过编程实现实数批量传送:新建子程序(BLKMOV_R)、定义变量、编写程序、调用、下载测试。1、新建子程序、建立变量表:/2新建2、编写程序:3、调用子程序:4、下载测试:经测试可实现实数批量传送。https://mp.weixin.qq.com/cgi-bin/home?t=home/indextoken=1197473800lang=zh_CN源程序链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1TSZDGAMyeu1HXgMcUwpssw?pwd=c01j提取码:c01j

@工藤新一

2024-04-01 20:12:51 1106 10 7

参与讨论
精华
变频器报F70故障

最新内容

学习了,谢谢

V20加了一个数字扩展模块,一开机就报F70故障

飞旋

2024-03-29 13:52:04 1496 38 8

参与讨论
精华
wincc脚本调用一般exe程序

最新内容

这个脚本写在哪里都行是吧。。只要触发执行程序就行了是吧?

有的exe程序调用不像系统的exe程序一样直接写程序名字就行了,需要设置工作路径,完整脚本如下:Function action Const ForReading = 1, ForWriting = 2 Dim fso,MyFile,ReadLineTextFile 读文件变量 Dim MyArray结果保存到数据中 If HMIRuntime.Tags(OP80_srun4).read=1 Then HMIRuntime.Tags(OP80_烧录结果).Write HMIRuntime.Tags(OP80_烧录版本).Write HMIRuntime.Tags(write_time).Write Do Loop Until HMIRuntime.Tags(系统F4继电器反馈).Read Dim WSH Set WSH=CreateObject(Ws cript.Shell) WSH.currentdirectory = E:downloadfilesdownloadprogramRFBT设置工作路径 WSH.Run E:downloadfilesdownloadprogramRFBTRFBT.exe,1,False打开exe文件 查看烧录结果 Dim strComputer,objWMIService,colProcessList strComputer = . Do Set objWMIService = GetObject(winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\ strComputer ootcimv2) Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery(Select * from Win32_Process Where Name = RFBT.exe) Loop Until colProcessList.Count=0 等待烧录完成读取烧录结果 Set fso = CreateObject(s cripting.FileSystemObject) Set MyFile = fso.OpenTextFile(E:downloadfilesdownloadfilesDownloadStatus.log, ForReading) ReadLineTextFile = MyFile.ReadLine Returns Hello world! MyArray=Split(ReadLineTextFile,;) HMIRuntime.Tags(OP80_烧录结果).Write MyArray(0) HMIRuntime.Tags(OP80_烧录版本).Write MyArray(1) HMIRuntime.Tags(write_time).Write MyArray(2) MyFile.Close End If这个程序的的意思是等到烧录结束后读取烧录的结果的数据保存到wincc的变量中。我要表达的主要蓝色字体的部分,其他的可以忽略。

zhangli0

2024-03-28 15:18:59 3530 14 13

参与讨论
精华
TCP通讯过程中硬件连接突然断开

最新内容

多调用几个服务器就行了

最近看了赵欣大佬的通信原理探秘又结合在工作中遇到的问题,关注到了通讯中的KeepAlive定时器的设置,所以做了如下实验。硬件:1513PLC TCP客户端PC TCP服务器前提条件:禁用PLC侧KeepAlive程序:测试流程:打开PC端网络调试助手,设置为TCP服务器,打开链接;PC端打开WireShack软件,开启数据捕捉;博途中打开Trace,设置观察数据;博途在线 设置TestDB.TCPtoPC.SedLEN为1000,即发送的数据长度为1000,置位TestDB.TCPtoPC.CONNT,等待链接建立后,置位TestDB.UDPtoPC.SedREQ开启发送;发送过程中,拔掉PLC与PC链接的网线;等待PLC侧出现Busy后,暂停trace;WireShack捕获如图PC端WireShack抓包如图上图1处为插入网线后PC端接收到的第一条数据,随后PC端TCP服务器主动断开,2秒后PLC侧主动重连。在第一次建立连接到网线断开处,可看出共收到11条数据。疑问:1500的StackBuffer共8192个字节,如上,网线断开后共有19-11=8条数据存入了StackBuffer中,若仅计算数据长度,则在这个期间内共有8*1000=8000字节数据存入StackBuffer中,若根据StackBuffer处于OSI参考模型的第4层,数据压入到StackBuffer中时带有TCP头部信息,则每条数据实际长度为1000+20=1020字节,则在这期间共有8*1020=8160字节数据压入到StackBuffer中。虽然两者的结果均可导致第17次发送时,ShadowBuffer中的1000字节数据无法压入StackBuffer中,导致Busy常为1。另外为何断开网线 重新插入后,PC端接收到的第一条数据长度是1460字节?ShadowBuffer满通讯正常后,发送长度为何不按发送端发送的长度发送,而是以最大长度发送?又为何服务器端会主动复位连接?PLC是否是固定在连接异常后2秒重连?

X没有昵称X

2024-03-27 10:43:43 4402 13 18

参与讨论
精华
vbs查找excel中使用的最后一行的位置

最新内容

学习了,收益匪浅,感谢

Sub OnClick(ByVal Item) Dim fso,myfileSet fso = CreateObject(s cripting.FileSystemObject)Set MyFile = fso.GetFile(c:data.xlsx)Dim ObjExcelApp,ii,jjSet objExcelApp = CreateObject(Excel.Application)objExcelApp.Visible = TrueobjExcelApp.Workbooks.Open MyFile上面的程序段是为了打开d盘excel文件Dim aa_dataii=objExcelApp.worksheets(sheet1).UsedRange.Rows.count使用的最后一行的位置jj=objExcelApp.worksheets(sheet1).columns(1).find().Row第一列中第一个为空的位置Msgbox iiMsgbox jjobjExcelApp.Workbooks.CloseobjExcelApp.QuitSet ObjEXceLapp = NothingEnd Sub以上脚本用msgbox显示ii,c盘data.xslx文件中使用的最后一行的位置,比如是行14,则msgbox显示14jj第一列中第一个为空的单元格所在行的位置。可以通过这两个参数,多次打开excel文件,然后向文件中插入数据,防止覆盖数据或者错行。

zhangli0

2024-03-25 14:06:28 3162 11 10

参与讨论
精华
关于S120电机识别的调试说明

最新内容

西家确实是把好多参数都交给调试人员,让他们自己去整,国产的就没那么多可调性

最近调试的一个设备,因为机械结构及速比的变化,原来的电机参数运行的时候,有时候会出现一个问题,电流在速度到达峰值开始减速的时候会有尖刺,伴随着电机异响,单纯从速度看,转速也是比较稳定的,但是电流的异常和声音的异常,尤其是后者的表现,需要找到原因并解决。因行程较短,设备几乎无匀速段即开始减速,而且存在超频运行的情况,额定3000,最大速度时到4500,找技术支持,对方提出速度曲线并无异常,电机超频严重,带来了转矩衰减,建议让重新复核电机选型问题。但相近设备都是预采购了同型号电机,所以依然考虑从参数上看看是否有可以优化的余地。我一开始考虑做让设定合适的转动惯量,并旋转测量,但一番操作下来反馈并无效果。甚至,设定了惯量后,右侧曲线还不及左侧的。此办法没走通。后来直接尝试调整了电流环增益P1715,发现有效果,经过几次小幅降低尝试,最终速度运行平稳基础上,实现了噪音的消除和电流曲线的平稳。回头再看增量及电机识别的调试流程问题。还是有点不明白,想探讨一下正确的操作流程,以及这几个参数的关系,不知道是否有相关资料或者经验可以分享的。342惯量比和变速箱惯量、负责惯量等下面几个参数是什么关系呢?S120里面是做了细分,电机的、变速箱的,负载的都需要明确?还有就是转动惯量评估器的作用也不是很明确。以上是今天主要想了解的。在这说一下sew的这块的处理办法,个人感觉更简单直接一些:1打开转速控制器优化流程界面---2设定负载转动惯量---3进行计算输出----4然后用户选择是否使用推荐方案---5下载参数:

Haohaobb

2024-03-24 18:36:54 5575 16 13

参与讨论
精华
一个变频器电压参数设置错误导致的问题

最新内容

我前段时间碰到一个将电机接线接错线,一个原本是星型接法的电机接成三角形,使用变频器驱动,很奇怪驱动运行一会儿就报过流,因为是新安装设备就找厂家来人检查,当时只是在电柜内测量了一下电机电阻及对地阻值,排除短路故障及电机阻值问题,后试机时电机过热损坏了,拆除电机后才发现的电机接线错误导致过流损坏电机。

变频器是690V2*500KW并机的,电机是660V500KW540A50HZ,但是在设置电机参数的时候第一次没有注意这个电压参数,直接设置电机电压等级是690V,在20HZ以下运行时变频器输出电流还算正常,但是频率再上升的时候,电流就会出现很大的震荡两个波形如下:低频时的输出电流波形: 频率上升到较高时的电流波形:(大概是20HZ以上开始出现,然后逐渐变大) 但是当把变频器的电压参数设置为660V以后,全频率段变频器输出电流如图1所示。 全程用的控制模式都是VF,(不知道矢量模式会是怎样?)问了相关人员初步判定是过调制,但是母线电压没有大范围的波动,在925V左右,但是重新设定参数为660V全频率段输出电流波形都正常,请问这个660V和690V的电压参数设置有这么重要吗?660V和690V而且是一个电压等级,使用的还是异步电机,实在是不理解,而且这个过调制是什么意思?还请论坛里的专家指教!

手机用户20221125587286

2024-03-22 21:24:31 1442 17 11

参与讨论
精华
G120-PROFINET通信条件下的速度补偿

最新内容

又学到了,跟着大佬可以学到很多知识哦,

大家好,G120一直没有机会使用,有一个项目上准备使用,工艺要求除了主速度设定值以外还需要有速度补偿值。这里说的速度补偿值是直接叠加在变频器的速度输出上,不经过斜坡函数的加减速时间,这个是不是能够通过PN控制字直接就可以实现?

威师爷

2024-03-22 15:55:17 1287 21 8

参与讨论