最近,热线上遇到这样一个问题:客户的3RV1前挂辅助触点无法安装在3RV1断路器上。
断路器与辅助触点的型号分别为:3RV1011-1CA10和3RV1901-1E。型号正确,但就是安装不上。客户的断路器是新采购的,但是辅助触点是以前的库存。客户反映此新采购的断路器与其库存的断路器在安装前挂辅助触点的位置上多出两块塑料卡件,因此无法安装。
经核实,前挂辅助触点E01和E02版本不能与断路器E05的版本匹配。E05版本以上的断路器需采购最新的前挂辅助触点。