只看楼主 2008-09-02 20:24:38
我在使用802D SL 提供的铣床的标准程序进行模拟调试时,按下急停开关,出现30000报警,偶尔出现70016报警,复位急停开关,再按REST键,70016报警消除,30000报警却不消除,只有关掉电源重启,才能正常,不知何故?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=20&a_id=476298&s_id=0&num=21

版主

经验值: 38691
发帖数: 10354
精华帖: 72
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-09-03 18:56:44
楼主是否在PLC监控状态下监控过急停链是否真的没有处于急停状态?
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 218
发帖数: 86
精华帖: 0
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-09-03 20:56:21
我就只用一个急停键触发的,复位急停键,再按REST键,不能复位急信号,急停响应信号.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1253
发帖数: 264
精华帖: 1
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-09-04 09:56:01
你用的是标准程序吗?你查查急停信号,急停响应信号对不对!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 218
发帖数: 86
精华帖: 0
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-09-04 12:13:16
急停响应信号一直有,也不能消除.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
dcy
侠士

经验值: 1039
发帖数: 418
精华帖: 0
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-09-04 22:47:55
我也有类似的经历,雷电过后,机床出现30000急停报警,当时检查并没有按下急停开关.然后我们在面板上按RESET键,故障依旧,最后只好断电重启,结果问题解决,不知道什么原因.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 44
发帖数: 24
精华帖: 0
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-09-05 08:40:46
一:急停应答信号未处理上V26000000.2=1,V26000000.1=0
二:检查相应的急停电路;V27000000.2=0
三:仔细详查。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 581
发帖数: 158
精华帖: 0
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-09-05 11:27:51
看看PLC吧
9527是你的终身代号
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1619
发帖数: 933
精华帖: 7
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-09-05 21:17:53
你需要看看程序编的啦如果外围没有问题的话
相信自己吧
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 379
发帖数: 128
精华帖: 0
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-09-05 22:40:51
你所谓的模拟调试是何意?

建议结合TOOLBOX光盘中的802Dsl子程序说明,好好研究一下子程序!

只要条件具备,子程序是没有问题的!

建议核实外部条件!
敬天,护地,爱人...
以下网友喜欢您的帖子:

  

经验值: 600
发帖数: 244
精华帖: 0
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-09-05 22:44:40
看看程序
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 98
发帖数: 65
精华帖: 0
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-09-06 10:31:08
我同意楼上哥们儿的说法:是外部条件的原因。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 218
发帖数: 86
精华帖: 0
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-09-06 21:15:18
我的模拟调试是这样的,参照TOOLBOX光盘中的802Dsl子程序说明,铣床PLC应用实例,接线,常闭都接高电平,没有接电源模块和驱动模块,急停接一开关,断开急停开关,出现30000急停报警,但闭合急停开关,再按REST,急停报警不能消除.只有断电,重启,报警信号30000才没有了,不知何故?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 218
发帖数: 86
精华帖: 0
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-09-09 19:39:37
DX们怎么都不支招了,我愁死了.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
801
至圣

经验值: 14171
发帖数: 3236
精华帖: 28
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-09-10 07:12:42
照楼上的说法做:
一:急停应答信号未处理上V26000000.2=1,V26000000.1=0

二:检查相应的急停电路;V27000000.2=0

三:仔细详查。

决定我们一生的,有时不是我们的能力,而是我们的选择
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 316
发帖数: 233
精华帖: 0
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-09-11 18:49:48
同意楼上的说法
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 97
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-09-11 19:12:53
你应该仔细的检查一下急停的,PLC程序。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 218
发帖数: 86
精华帖: 0
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-09-11 19:28:11
我用的就是标准的PLC程序,应该不会有问题,可能是线路的问题,不知I1.19信号实际应用中该怎样处理.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16989
发帖数: 5834
精华帖: 0
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-11-08 21:06:57
看看PLC,监控一下.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4857
发帖数: 1014
精华帖: 4
回复:为何急停报警消不掉?


只看楼主 2008-11-14 14:18:22
应该还是有外部鼓掌引起的
 