来自西门子技术支持热线的故事: 3RW40 故障灯显示

已锁定

diya400-5

官方工程师

  • 帖子

    44
  • 精华

    0
  • 被关注

    120

论坛等级:游侠

注册时间:2011-03-28

普通 普通 如何晋级?

来自西门子技术支持热线的故事: 3RW40 故障灯显示

3127

8

2011-03-28 15:22:46

最近热线上遇到一个较常见容易出现问题与大家共同分享。

客户描述的故障是:软起在起动过程中报“设备过热”,无法完成起动。

由于3RW40的故障指示是靠面板上的四个指示灯通过数量和颜色的不同配合来显示故障内容的。 “设备过热”的现象是DEVICE灯为黄色,FAILURE灯为红色。同时发现,软起进线侧断路器已跳闸。如果只因为软起起动时负载过重导致晶闸管过热而报“设备过热”,那么断路器不应该动作。

经过仔细检查发现指示灯由于上下两个灯距离过近,导致“变色”。真实故障应该是,由于上级断路器与软起不匹配导致起动过程中断路器跳闸,造成主回路失电,软起检测不到主回路电流报“负载缺失”。“负载缺失” 的现象是DEVICE灯为绿色,FAILURE灯为红色。由于DEVICE灯和FAILURE灯距离太近,从不同角度看两个灯的颜色有区别:如果俯视软起,就会看到黄红色,正视就是绿红色。软起正好在控制柜中下部,所以很容易读错故障信息。

同样新款3RW30系列软起动器也存在类似问题,请大家以后在相关问题上注
意。
来自西门子技术支持热线的故事: 3RW40 故障灯显示 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电器

共有4198条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。