来自西门子技术支持热线的故事:PAC3200多功能仪表电流显示的问题
最近遇到一个多功能表的问题与大家共同分享:
用户问:“为什么我用你们PAC3200表测出电流值跟真实值相差很大,几乎到30%了。”。
工程师问:“你除了用我们表还用什么测量该电流来进行比对的?”
用户答:“我是用电流发送仪送出指定电流给PAC3200表的”
工程师问:“你在发送电流给PAC3200表的时候,有给表的电压侧输入电压吗?”
用户答:“没有”
工程师答:“如果你在电压输入侧加上电压就不会出现该问题了。”
原因:因为PAC3200表计算电流的芯片是根据频率算电流的,当电压输入端没有加上电压,PAC3200表就检测不到频率,于是它按默认最高频率计算,从而产生很大的误差。