来自西门子技术支持热线的故事:关于PAC表电压不显示问题
客户提问:用PAC3200表监测一回路,所监测相电压范围为1万伏左右。却发现,若是相电压低于5000伏时,表上没有电压显示,同时通讯也读取不了电压数据。
热线工程师提问:请问你所用的电压互感器是多少变比的?
客户回答:10000/100
热线工程师回答原因:由于PAC3200的电压输入端的电压范围:50~480V,当输入电压低于50V时,PAC3200是无法检测出来的;而电压互感器的输出端电压范围:0~100V,当回路电压低于5000V时,互感器的输出端电压也会小于50V,所以PAC3200无法检测出来。