来自西门子技术支持热线的故事: 3RW44软起动器修改参数后无法保存。

已锁定

diya400-5

官方工程师

  • 帖子

    44
  • 精华

    0
  • 被关注

    120

论坛等级:游侠

注册时间:2011-03-28

普通 普通 如何晋级?

来自西门子技术支持热线的故事: 3RW44软起动器修改参数后无法保存。

1252

1

2011-06-07 09:57:06

1、客户如果可以更改参数,那么首先可以排除用户级别设置为客户只读。
2、其次判断其是否执行保存菜单,客户反映已正常操作。
3、这个时候就需要询问客户是否使用DP通讯模块,客户反应其有DP模块。
此时我们可以判断出原因是因为客户的DP主站CPU自动把参数更改为后台参数,可以根据客户需求采用两种方案:
(1)关闭DP,在设置菜单—现场总线—禁用,这样客户可以更改并保存参数。
(2)不关闭DP,在设置菜单—现场总线—禁止CPU/主站写参数—开启。