来自西门子技术支持热线的故事:3UF7是否能接40A的互感器实现接地保护?

1466

1

2011-07-04 15:34:42

客户: 3UL2202-5B、3UL2203-5B均为额定故障电流为40A的零序电流互感器,是否可以通过3UF7500-1AA00-0 接地故障模块与Simocode Pro V配合使用?

热线工程师:外部接地故障检测的功能主要适用于高阻抗接地系统.使用3UL22系列零序电流互感器可检测到极低的接地电流. Simocode Pro V对于接地故障的响应(包括可能的延时)可以参数化. 零序电流互感器可能检测的故障电流为0.3A/0.5A/1A.不能用于额定故障电流为40A的零序电流互感器3UL2202-5B、3UL2203-5B.

客户: 哦,明白了.怪不得我将零序电流互感器3UL2202-5B二次侧Z1脚接到接地故障模块40脚, Z2脚接到接地故障模块43脚后通以45A左右的电流进行实验,接地故障模块确实不动作。但后来将零序电流互感器3UL2202-5B二次侧的Z1,Z2引脚改为A2,Z3引脚,分别通过45A的电流, 接地故障模块动作;通过15A电流, 接地故障模块不动作。符合手册>= 100%In 脱扣;<=50%In不脱扣的要求. 那请问零序电流互感器3UL2202-5B二次侧A2接接地故障模块40脚,Z3脚接到接地故障模块43的接线方式是否正确呢?

热线工程师: 3UL2202-5B的Z3和A2为测试端,不是零序电流互感器的二次侧,Z1和Z2才是零序电流互感器的二次侧,所以将3UL2202-5B的A2脚接接地故障模块40脚,Z3脚接到接地故障模块43脚的接线方式肯定是不正确的!

客户:哦,原来如此,我明白了,非常感谢!我看3UG4的样本是这么写的(客户描述了一下以下红框中的内容),所以以为可以,我有400多套Simocode Pro V都是这样选型设计的,幸亏我咨询了热线.