客户:为什么故障触点5ST3020-0CC产品上的接线图13/14是常开状态,而我用万用表测量是常闭状态?

工程师:5ST3020-0CC产品上的接线图是该触点块的出厂状态也就是触点动作后的状态。当故障触点被安装在断路器上第一次合闸以后,触点状态会改变。就是您现在测量的状态。

客户:那我现在需要故障以后为常闭状态,应该接哪对触点?

工程师:接21/22这对触点就可以了。

客户:谢谢!